账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5482|回复: 5

请教图中配电是否有问题?

[复制链接]
     
发表于 2009-8-20 23:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
18层住宅楼道公共配电箱系统如图,是否不妥?应急照明是否需与井道照明插座对讲电源等严格分开?<BR><BR><BR><BR> 200982023293419.gif

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 lanxia_008 在 2009/8/20 23:29:36 编辑过」</div>
     
发表于 2009-8-20 23:51:54 | 显示全部楼层

回复:请教图中配电是否有问题?

<P>1、非消防负荷和消防负荷共电源箱,不行哦。电气竖井照明算应急照明。</P>
<P>2、备用电源是啥子,满足应急照明切换时间不?</P>
发表于 2009-8-22 17:17:04 | 显示全部楼层

回复:请教图中配电是否有问题?

<P>应急照明与电气竖井照明,普通照明应该分开。</P>
<P>应急照明是火灾或者危险时使用的,电气竖井照明顶多算备用照明。我认为应该严格分开。</P>
     
发表于 2009-8-23 02:23:34 | 显示全部楼层

回复:请教图中配电是否有问题?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>风云1983</B></FONT> 在(<I>2009/8/22 17:17:04</I>)的发言<BR>
<P>应急照明与电气竖井照明,普通照明应该分开。</P>
<P>应急照明是火灾或者危险时使用的,电气竖井照明顶多算备用照明。我认为应该严格分开。</P></DIV>
<P><BR><BR>1、算备用照明就好。兄弟是否要分成火灾备用照明和非火灾备用照明设计啊?</P>
<P>2、《建筑通则》里要求电气竖井内应设应急照明。这个是火灾应急照明还是非火灾应急照明呢?</P>
<P>3、疏散照明和备用照明倒是没有合用回路。</P>
发表于 2009-8-23 08:25:48 | 显示全部楼层

回复:请教图中配电是否有问题?

电气竖井内工作条件差,断路器宜带漏电保护。
发表于 2009-8-24 11:08:54 | 显示全部楼层

回复:请教图中配电是否有问题?

<P>疏散通道上疏散指示照明照度不够所以才设置应急照明。</P>
<P>而管井内的照明一般是为了方便停电检修时使用,我认为和逃生时的应急照明完全不在一个档次上。</P>
<P>不能因为管井内的照明影响到疏散通道上的应急照明。所以必须严格分开。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-4 13:43 , Processed in 0.093596 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表