账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 890214

[讨论]请教进线隔离开关如何装设?

[复制链接]
     
发表于 2010-3-11 22:50:00 | 显示全部楼层


低压开关设备中,GB14048.1~3对于隔离的要求在产品试验标准上两者没有什么区别。
采用具有隔离功能的断路器即可。

评分

参与人数 1E币 +4 收起 理由
东海龙王 + 4 个人同意

查看全部评分

     
发表于 2010-3-12 04:45:03 | 显示全部楼层
低压开关设备中,GB14048.1~3对于隔离的要求在产品试验标准上两者没有什么区别。
采用具有隔离功能的断 ...
无限创意 发表于 2010-3-11 18:50

个人同意这个说法。对于普通多层建筑的壁挂式进线箱,选用带隔离功能的断路器即可,当然是正规厂家的产品。带隔离功能的断路器的符号是断路器的符号和隔离开关符号的组合,请看ABB公司的样本。
而对于进线柜而言,当然最好是隔离开关加断路器,采用固定柜的话。如果采用抽屉柜,还是只有断路器。
     
发表于 2010-3-12 04:45:48 | 显示全部楼层
这个问题早在2002年,在新疆的时候当面问过王厚余老人家。
     
发表于 2010-3-12 14:28:46 | 显示全部楼层
此图是带隔离功能断路器的符号:
cb.jpg

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
asi + 10 新国标图集中也有

查看全部评分

     
发表于 2010-7-7 16:53:43 | 显示全部楼层
此图是带隔离功能断路器的符号:
东海龙王 发表于 2010-3-12 14:28


你这个图是什么图集里的啊
发表于 2010-7-7 22:25:31 | 显示全部楼层
你这个图是什么图集里的啊
yjgabc 发表于 2010-7-7 16:53


华北标和新国标文字符号图集都有,产品标准中也有
发表于 2010-7-7 22:28:37 | 显示全部楼层
按<民用建筑电气设计规范>(JGJ16-2008) 第7.1.4条3款规定,由室电引入的低压电源线路,应在电源箱的受电端设置 ...
890214 发表于 2009-8-7 14:38

这个帖子可供参考,就不大篇粘贴过来了
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-16904-1-3.html
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-5 13:41 , Processed in 0.070437 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表