频率表的信号取自变频器,是不是频率表的输入就接变频器的4~20mA或0~10V输出,然后频率表带4~20mA输出返回到变频器的模拟量输入来实现调频?
发表于 2009-7-30 15:37:29 | 显示全部楼层

回复:一个工控问题

<P>    变频器频率的大小由其给定电压的大小决定,用频率表测得后,要经频率/电压变换器变成直流模拟量,输入到给定端的运算放大器,形成一个负反馈。</P>
<P>    没有给定信号,就不能调频,</P>
发表于 2009-7-30 19:42:58 | 显示全部楼层

回复:一个工控问题

<P>没那么简单,变频的目的是改变速度,流量、压力等等,其频率要由上述物理量的变化给定频率,普通的变频器只能通过控制器来给定,因为测量仪表的数据都送给控制器,经过运算其的比较,给定变频器,电压、电流给定都可以。</P>
<P>高级的变频器可以直接将仪表接入到自身的控制器,运算后调节频率,好像丹佛斯就有类似的变频器。</P>
<P>所以大家选变频器时要注意,不是选了变频器就能变频的,各种仪表自控也要配套设计,不然变频的依据都没有还怎么变频。</P>
发表于 2009-7-31 10:49:35 | 显示全部楼层

回复:一个工控问题

<P>请不要所答非所问,我是在回答龙王的问题,你说了不少,文不对题!</P>
发表于 2009-7-31 11:51:53 | 显示全部楼层

回复:一个工控问题

<P>不见得文不对题。</P>
<P>你频率表的信号是变频器给的,再反馈给变频器,那有什么意义呢?还是那个数据。</P>
<P>变频器要么按照设定的频率输出功率,</P>
<P>要么根据电机速度实时改变频率,此时需要根据速度重新给定频率</P>
<P>典型的冷冻水二次变频泵就需要PLC根据冷负荷的变化,不断调整给定频率。</P>
发表于 2009-7-31 14:26:06 | 显示全部楼层

回复:一个工控问题

<P>      变频器的输出用频率表检测其正确性,将输出频率做负反馈,形成一个闭环,有利于系统的稳定,怎么说没有意义呢?</P>
<P>      不管变频器的负载是什么,负载的变化肯定要影响频率,用频率稳定保证负载的稳定,就是意义。</P>
<P>       </P>
发表于 2009-7-31 19:26:47 | 显示全部楼层

回复:一个工控问题

变频器主要是用来调速的,反馈的信号应该是速度信号,而不是频率
发表于 2009-8-1 07:21:05 | 显示全部楼层

回复:一个工控问题

<P>如果用来调速,反馈信号当然是速度,不过,这不是龙王的问题。</P>
<P>另纠正:不知道谁做过统计或规定 ,变频器主要是用来调速的 。</P>
     
发表于 2009-8-2 13:20:39 | 显示全部楼层

回复:一个工控问题

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>wosuwoxing</b> 在(<i>2009/7/30 19:42:58</i>)的发言<br><p>没那么简单,变频的目的是改变速度,流量、压力等等,其频率要由上述物理量的变化给定频率,普通的变频器只能通过控制器来给定,因为测量仪表的数据都送给控制器,经过运算其的比较,给定变频器,电压、电流给定都可以。</p><p>高级的变频器可以直接将仪表接入到自身的控制器,运算后调节频率,好像丹佛斯就有类似的变频器。</p><p>所以大家选变频器时要注意,不是选了变频器就能变频的,各种仪表自控也要配套设计,不然变频的依据都没有还怎么变频。</p></div><br><div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>wosuwoxing</b> 在(<i>2009/7/31 11:51:53</i>)的发言<br><p>不见得文不对题。</p><p>你频率表的信号是变频器给的,再反馈给变频器,那有什么意义呢?还是那个数据。</p><p>变频器要么按照设定的频率输出功率,</p><p>要么根据电机速度实时改变频率,此时需要根据速度重新给定频率</p><p>典型的冷冻水二次变频泵就需要PLC根据冷负荷的变化,不断调整给定频率。</p></div><br>比较赞同<b>wosuwoxing的意见。</b><br><br><b>xuhui6512的说法好像有点问题。<br><br></b><div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>xuhui6512</b> 在(<i>2009/7/31 14:26:06</i>)的发言<br><p>      变频器的输出用频率表检测其正确性,将输出频率做负反馈,形成一个闭环,有利于系统的稳定,怎么说没有意义呢?</p><p>      不管变频器的负载是什么,负载的变化肯定要影响频率,用频率稳定保证负载的稳定,就是意义。</p><p>       </p></div><br><br>1.变频器是相当于一个可以改变频率的电源,在电源频率不变的请况下,负载的变化会改变电机的转速或者说转差率。<br>负载的变化会影响电源的频率不知道是怎样回事?<br><br>2.龙王说的是“频率表的输入就接变频器的4~20mA或0~10V输出,然后频率表带4~20mA输出返回到变频器的模拟量输入”。<br>就算变频器需要输出频率做负反馈,变频器本身就知道自己现在的工作频率,有没有必要"变频器-&gt;频率表-&gt;变频器"这样的曲折过程?<br><br>3.由于负载的变化(比如冷冻水泵的管网变化)是客观存在的,变频器只能根据负载(某些物理参数)的变化来调节频率,所以无所谓"保证负载的稳定",更加不能"用频率稳定保证负载的稳定"。
     
发表于 2009-8-6 10:40:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-8-7 05:15:32 | 显示全部楼层

回复:一个工控问题

<P>1.变频器是相当于一个可以改变频率的电源,在电源频率不变的请况下,负载的变化会改变电机的转速或者说转差率。<BR>负载的变化会影响电源的频率不知道是怎样回事?</P>

<P>频率的改变可改变转速。同理,频率稳定了,转速也稳定了。负载的变化影响转速,为克服这种影响,一般用速度作为参量,构成外环。但速度的给定的实质就是频率的给定。因此,负载变化了-------速度也要变,故,频率也要变。</P>
发表于 2009-8-7 05:26:45 | 显示全部楼层

回复:一个工控问题

<P>.龙王说的是“频率表的输入就接变频器的4~20mA或0~10V输出,然后频率表带4~20mA输出返回到变频器的模拟量输入”。<BR>就算变频器需要输出频率做负反馈,变频器本身就知道自己现在的工作频率,有没有必要"变频器-&gt;频率表-&gt;变频器"这样的曲折过程?</P>

<P><BR>利用负反馈获得某种参数的稳定,这是自动控制的基本理论,用频率作为参量很正常,比如用中频炉炼钢,就需要频率的稳定。变频器的频率是有给定决定的,它本身如何知道?</P>
     
发表于 2009-8-25 12:10:38 | 显示全部楼层

回复:一个工控问题

本帖主题好象是在问手操器的应用,变频器在人工手动给定开环情况下的应用。
发表于 2009-8-25 15:30:52 | 显示全部楼层

回复:一个工控问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>Desy</B></FONT> 在(<I>2009/8/6 10:40:09</I>)的发言<BR>
<P>假如要实现所述功能可用智能数字/光柱显示控制仪</P>
<P>其主要技术参数:<BR>输入信号  <BR>模拟量    热电偶:标准热电偶—B、S、K、E、J、T、WRe3~25等  <BR>       电 阻:标准热电阻—Pt100、Cu50、Pt100.1、远传压力电阻:30~350Ω等  <BR>       电 流:0~10mA、4~20mA等(输入阻抗≤250Ω)  <BR>       电 压:0~5V、1~5V、mV等(输入阻抗≥1MΩ)  <BR>输出信号  <BR>模拟量输出  DC 4~20mA (负载电阻≤750Ω) DC 0~10mA (负载电阻≤1.5KΩ)  <BR>       DC 1~5V (负载电阻≥250KΩ) DC 0~5V (负载电阻≥250KΩ)  <BR>开关量输出  继电器控制输出: —ON/OFF(带回差)  <BR></P>
<P>但是如上所说,好像变频器-频率表-变频器的转换是没意义的</P>
<P>现打算直接从变频器的输出取频率表信号,另我设了个可调电阻,这电阻一般取多大的,型号是什么?施耐德ATV31HD15N4A的变频器。是不是加可调电阻之后变频系统就形成了一闭环?只是只能手动调节</P>
<P>PS:是龙王帮我发帖问的,谢谢各位</P></DIV>
<P><BR>1、让电机变频调速,你所要调节的物理量是什么?</P>
<P>2、从该物理量取信号<BR></P>