账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 890214

求助:防火分隔用的防火卷帘,两侧还用设手动按钮吗?

[复制链接]
     
发表于 2009-6-17 09:23:11 | 显示全部楼层

回复:求助:防火分隔用的防火卷帘,两侧还用设手动按钮吗?

<P>防火分隔的卷帘门的现场手动按钮,若按照《火警》规范而言,它未做强调;而在新《民规》中,是“宜设”。</P>
<P>在现实中,作为电动设备安装、调试及自动功能可能失效时的一种必要补充手段,现场设置手动按钮一般是常规的动作(当然设置部位不一定就在门之两侧)。</P>
发表于 2009-6-26 16:35:33 | 显示全部楼层

回复:求助:防火分隔用的防火卷帘,两侧还用设手动按钮吗?

<P>看在什么位置了</P>
<P>如果两侧都能通行人,两侧都设</P>
<P>如果是中庭之类的,在有人一侧设</P>
<P>你想一想啊,另一侧都没人,悬空的,设了按钮给谁用呢?对吧</P>
发表于 2009-6-27 10:27:02 | 显示全部楼层

回复:求助:防火分隔用的防火卷帘,两侧还用设手动按钮吗?

<P>                    防火分隔的卷帘门,就其作用而言,设升降按钮没有道理.不过卷帘门有大有小,升降起落非人力能</P>
<P>            所为,宜设升降按钮为好.</P>
发表于 2009-6-28 07:06:39 | 显示全部楼层

回复:求助:防火分隔用的防火卷帘,两侧还用设手动按钮吗?

<P>关于这个问题,各位不必过分纠缠。</P>
<P>规范有明确规定:</P>
<P>6.3.8.1 <FONT face=宋体 size=3>疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器组及其警报装置,且两侧应设置手动控制按钮;</FONT></P>
<P><FONT face=宋体 size=3>设置手动控制按钮对专业施工队来说,非常方便,是一项配套工作,花不了什么钱</FONT></P>
<P><FONT face=宋体 size=3>对防火分隔来说,也是必须的,手动按钮的目的是防止卷帘门自动下放过程或之后紧急打开,或自动失灵时用的。两面设置自然是有道理的。</FONT></P>
<P><FONT face=宋体 size=3>   我们不能保证一些意外不发生,比如卷闸门已经放下,但有人没有逃生,这就需要手动打开。</FONT></P>
发表于 2009-7-3 12:01:51 | 显示全部楼层

回复:求助:防火分隔用的防火卷帘,两侧还用设手动按钮吗?

<P>仅作防火分隔用的防火卷帘(非疏散通道上的防火卷帘),两侧只需设感烟探测器,当有信号或指令时,一次落地到位。手动控制按钮可以单侧设,也可双侧设。但此手动按钮的作用是作为平时电动卷帘升降控制使用。</P>
<P>既然是仅作为防火分隔用的防火卷帘,说明不在疏散通道上。</P>
发表于 2009-7-4 07:25:10 | 显示全部楼层

回复:求助:防火分隔用的防火卷帘,两侧还用设手动按钮吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>Hensan</B></FONT> 在(<I>2009/7/3 12:01:51</I>)的发言<BR>
<P>仅作防火分隔用的防火卷帘(非疏散通道上的防火卷帘),两侧只需设感烟探测器,当有信号或指令时,一次落地到位。手动控制按钮可以单侧设,也可双侧设。但此手动按钮的作用是作为平时电动卷帘升降控制使用。</P>
<P>既然是仅作为防火分隔用的防火卷帘,说明不在疏散通道上。</P></DIV><BR><FONT face=宋体 size=3> 我们不能保证一些意外不发生,比如卷闸门已经放下,但有人没有逃生,这就需要手动打开。</FONT><BR>
     
发表于 2009-7-5 13:46:56 | 显示全部楼层

回复:求助:防火分隔用的防火卷帘,两侧还用设手动按钮吗?

<P>在可以操作的一面(或两面),还是有设手动按钮的,不以善小而不为</P>
发表于 2009-7-21 00:00:36 | 显示全部楼层

回复:求助:防火分隔用的防火卷帘,两侧还用设手动按钮吗?

<P>要设,在门的两侧</P>
     
发表于 2009-7-23 02:03:24 | 显示全部楼层

回复:求助:防火分隔用的防火卷帘,两侧还用设手动按钮吗?

<P>1.仅作防火分隔,就另有疏散通道,也不会设指示灯通过此门疏散。设按钮不是考虑紧急逃生用。</P>
<P>2.现在都是模块控制,控制室只降不升,从使用、调试的角度还是设按钮合理些。不会有人乐于用手拉上卷帘吧。</P>
<P>3.实际情况可设两面就设两面,只能设一面的地方就不用讨论了。再说现在的卷帘按钮厂家都配好了,设在卷帘门框上。想偷个懒吧,审图说我漏画了,郁闷。</P>
<P>4.又不多花钱,没啥子太大坏处。反正我都设了。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-19 12:08 , Processed in 0.067473 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表