账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5203|回复: 3

请教双电源自动切换问题

[复制链接]
发表于 2009-4-29 10:02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>我想问下,双电源配电柜中双电源自动切换开关前面加隔离开关还是断路器?顺便说明下理由 谢谢</P>
<P>系统采用TN-S系统 双电源切换开关采用3P没错吧</P>

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2009-4-29 10:13:44 | 显示全部楼层

回复:请教双电源自动切换问题

<P>双电源前接什么,看你选用的双电源是PC级还是CB级别的,理由很简单,一个没保护,一个有保护.</P>
<P>双电源肯定得选4级的,理由很简单,防止电流回送断电回路</P>
<P>个人意见.</P>
 楼主| 发表于 2009-4-29 10:35:02 | 显示全部楼层

回复:请教双电源自动切换问题

<P>补充说明下,双电源配电柜采用放射式配电,采用PC级</P>
     
发表于 2009-5-2 17:39:31 | 显示全部楼层

回复:请教双电源自动切换问题

<P>“系统采用TN-S系统 双电源切换开关采用3P没错吧”</P>
<P>不对了,用四极的。。。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-6 02:08 , Processed in 0.108427 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表