关于一个短路分段能力问题,审图提出的

  [复制链接]
发表于 2010-3-6 17:23:43 | 显示全部楼层
可以采用级联技术,如果变电所低压柜出线断路器采用NSX,终端配电箱出线采用C65N,则末端分断能力可达25KA,实际上是将预期25KA的短路电流通过级联配合及限流技术,限制在6KA以下。
     
发表于 2010-3-6 21:05:09 | 显示全部楼层
这是前几年一些审图关注的几个问题之一
1、变电所去小容量配电箱 配电柜内开关为微断。(此问题大多不再有)
2、变电所去小容量配电箱 电缆截面选择小,不能满足热稳定效验。(反正不小于10平方就没人管了,其实一些人还是不会算)
3、近距离小容量配电箱开关短路容量不够。(还有就是直接出母线槽的层分支箱出线也可能有此问题,引申出另一个烦人的问题是:临近变电所(如空调机房)供大容量负荷负荷的动力箱给小容量动力供电 如某配电箱带90kw和4KW电机时,4KW电机出线开关的选择)

   对3条 一般1250变压器的配电所,16平方线去配电箱,距离通常大于10米(短路电流12KA左右,15米以外就小于10KA了),如不考虑级联,有15KA微断(C65L HMC等)可选择。
     
发表于 2010-3-6 21:21:03 | 显示全部楼层
其实,这个小配电箱从楼层配电箱引来电源即可,不要直接从主配电柜引接电源。我们在海外做工程,就不会遇到这种情况。
整个供电系统的上下级配合,供货商有义务做出系统的研究。
     
发表于 2010-3-6 21:21:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海龙王 于 2010-3-6 20:12 编辑

哎,发重了。
     
发表于 2010-3-6 21:54:20 | 显示全部楼层
报告,龙王发了2遍帖子;P
配电室用电,本人按照消防设备供电,民用的,一般都直接从低压配电柜出线
     
发表于 2010-3-7 16:13:19 | 显示全部楼层
看容量和台数 这个配电室应该要为其它的一或二级负荷供电 所以配电室照明你还是要从变配电室内低压出线回路上引来
所以选型时 注意断路器分断能力和电缆热稳定校验是必须的
不少厂家高分断的小型断路器型号也多了 不存在你说的困惑
     
发表于 2010-3-7 20:49:05 | 显示全部楼层
改为熔断器也可以
发表于 2010-3-8 11:02:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-3-8 22:20:28 | 显示全部楼层
对于此问题:首先变压器选用2台1250KVA的设计思路就是不很正确的,对于住宅变压器一般不宜超过800KVA。第二。关于配电室内小配电箱问题,其分段能力可从两个角度来考虑:如果小配电箱是从低压配电柜上的断路器(塑壳,分断能力达到要求)回路引出,此时只考虑引出电缆的热稳定校验(此时核验电缆或采用限流断路器);如果小配电箱电源是直接引自变压器低压母排,此时必须考虑其分断能力,也可采用限流断路器。
对于采用级联技术,不知大家都采用过吗?一个普通的三层住宅,大家采用级联配合?你们认为甲方是傻子吗?设计人员的职业道德何在?

评分

参与人数 1E币 +4 收起 理由
东海龙王 + 4 积极起来了

查看全部评分

     
发表于 2010-3-8 22:32:35 | 显示全部楼层
请问哪条规定不允许住宅变压器超过800KVA?
     
发表于 2010-3-8 22:35:43 | 显示全部楼层
甲方不傻 设计人员也不缺乏职业道德 在多层住宅下面放两台1250的变压器 很显然 不是单单为这个楼用的
而且 我看不出假如采用了级联技术 跟职业道德有什么关系?

评分

参与人数 1E币 +4 收起 理由
东海龙王 + 4 性情中人。也和我吵过。

查看全部评分

     
发表于 2010-3-9 01:33:11 | 显示全部楼层


莫激动,慢慢来。
     
发表于 2010-3-9 01:36:36 | 显示全部楼层
限流断路器在国外也不是想用就用,一般用在母线的插接箱。其他地方我还真没见到过。

在国外,每个工程成套厂要对整个低压系统的上下级配合做出评估计算,并报监理审批。
不知道国内有谁有此经历?
     
发表于 2010-3-9 01:38:07 | 显示全部楼层
甲方不傻 设计人员也不缺乏职业道德 在多层住宅下面放两台1250的变压器 很显然 不是单单为这个楼用的
而且 ...
无限创意 发表于 2010-3-8 18:35


别急别急,你咋又跟雨蒙蒙较上劲了?
     
发表于 2010-3-9 01:59:33 | 显示全部楼层
请问哪条规定不允许住宅变压器超过800KVA?
无限创意 发表于 2010-3-8 18:32


呵呵,可能当成了深圳的箱变了吧?