账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6470|回复: 1

关于电焊机学习车间配电的疑问?

[复制链接]
发表于 2009-4-9 17:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>对一个大学实验楼的电焊机实验室进行配电设计,室内有20台BX1-250,BX1-400的电焊机.由于电焊机是断续工作制设备,需要考虑暂载率计算其设备功率,折算后的计算负荷比起铭牌上的输入容量肯定要小(KVA).由此计算变压器或箱子容量.但配线时候如果按照折算后的计算负荷,算出来和铭牌上的250A、400A差别较远。那此时是按照折算后的来确定计算电流选线还是就直接按照铭牌???</P>
发表于 2009-4-10 08:42:10 | 显示全部楼层

回复:关于电焊机学习车间配电的疑问?

<P>肯定要按照折算后的来确定计算电流选线</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-15 03:18 , Processed in 0.055907 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表