账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9208|回复: 4

04X501 火灾报警及消防控制图集里消防泵为什么都是两个I/O模块?

[复制链接]
     
发表于 2009-4-1 22:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
04X501 火灾报警及消防控制图集里消防泵为什么都是两个I/O模块?一个I/O应该就够了吧?<BR> 20094122295556.jpg
发表于 2009-4-2 08:41:22 | 显示全部楼层

回复:04X501 火灾报警及消防控制图集里消防泵为什么都是两个I/O模块?

一般1个是为了用于启动,另一个是为了检测水泵运行是否正常
发表于 2009-4-2 09:18:50 | 显示全部楼层

回复:04X501 火灾报警及消防控制图集里消防泵为什么都是两个I/O模块?

<P>对于消防大家很少用保持性信号,所有启动、停止、都要输出模块、同时要接收过载故障、手/自动状态、运行等信号,如果两台泵的控制在同一个控制盘,那两个模块是不够的。同时数量也和二次回路的设计有关。</P>
发表于 2009-4-2 12:45:34 | 显示全部楼层

回复:04X501 火灾报警及消防控制图集里消防泵为什么都是两个I/O模块?

<P>     规范规定,对消防水泵的电源,起停,故障,等信号,在消防中心要有显示。于是,人们一般在消防联动控制台上增加了许多信号灯。,大量的信号灯势必增加大量的电缆数量。施工的麻烦增加。采用一定的I/O模块可减少电缆的数量。但是,I/O模块又不可能代替所有的反馈信号。这就需要工程师设计线路时能有所兼顾。</P>
<P>       消防泵的正常运行无疑是最重要的信号。是需要重点监视的。除了信号灯外,还可采用I/O模块。这样增加了系统的可靠性。</P>
发表于 2009-4-3 14:36:58 | 显示全部楼层

回复:04X501 火灾报警及消防控制图集里消防泵为什么都是两个I/O模块?

<P>是两台泵的模块,实际上是装在一个模块箱子里的,具体有几个,各厂家不一定一样.</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-14 02:19 , Processed in 0.066667 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表