《住宅建筑设计规范》--八九层住宅电梯前室开关选择

  [复制链接]
     
发表于 2009-3-20 10:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>现在最几个多层住宅。基本上是都是7,8,9层的住宅</P>
<P>《住宅建筑设计规范》GB 50096—1999第6.5.3条规定“住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄<STRONG><FONT color=#ff0000>开关</FONT></STRONG>”。</P>
<P>请问大家哪里。这样的多层住宅<FONT color=#e61a42>(不是高层住宅),</FONT>电梯前室用普通开关还是声控开关呢?  (我想采用普通单控开关,怕不节能)</P><BR> 200932010573839.jpg

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
东海龙王 + 3 积极讨论

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2009-3-20 11:21:17 | 显示全部楼层

回复:《住宅建筑设计规范》--八九层住宅电梯前室开关选择

既然不是高层,则没有规定此处不能用自熄开关

评分

参与人数 1E币 +2 收起 理由
东海龙王 + 2 反向推理

查看全部评分

     
发表于 2009-3-21 11:38:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-3-21 17:37:38 | 显示全部楼层

回复:《住宅建筑设计规范》--八九层住宅电梯前室开关选择

<P>1、采用节能开关是可行的。</P>
<P>2、电梯前室采用单控开关也是可行的。</P>
<P>大家赞同否?</P>

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
东海龙王 + 3 积极讨论

查看全部评分

发表于 2010-2-14 18:46:53 | 显示全部楼层
从规范而言,多层住宅没有硬性要求开关类型,但是从节能方面出发,本人都是声光控开关或者红外人体感应开关。

评分

参与人数 1E币 +6 收起 理由
东海龙王 + 6 积极讨论

查看全部评分

     
发表于 2010-2-15 03:55:30 | 显示全部楼层
电梯厅应该使用就地控制开关。
     
发表于 2010-2-16 19:35:02 | 显示全部楼层
我用红外人体感应开关。

评分

参与人数 1E币 +4 收起 理由
东海龙王 + 4 可以

查看全部评分

     
发表于 2010-2-16 21:41:16 | 显示全部楼层
不要动不动就扯上节能的大旗。
电气设计首先是功能满足,然后是安全性,最后才是经济性。
发表于 2010-2-20 06:19:27 | 显示全部楼层
请见本坛精华帖http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=14803
中的讨论可能对你有点启发
     
发表于 2010-2-21 14:14:10 | 显示全部楼层
对于设置智能照明控制的大楼,电梯前室可以纳入BMS系统。
否则,应该使用传统开关。注意看国内规范的措辞,已经明确高层住宅的电梯厅可以不使用节能开关。
     
发表于 2010-2-21 14:14:49 | 显示全部楼层

声光控用在电梯厅有问题,小刘自己想想。
发表于 2010-2-25 10:32:58 | 显示全部楼层
电梯厅应该使用就地控制开关。
     
发表于 2010-2-25 20:15:24 | 显示全部楼层
我比较赞同用红外人体感应开关,但我们设计的时候用的是 声控灯!
发表于 2010-3-4 12:28:33 | 显示全部楼层
看看规范吧。写得很清楚:
《住宅建筑设计规范》GB 50096-1999(2003年版):
6.5.3  住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。”
“均应”还不够清楚吗?
发表于 2010-3-5 17:41:14 | 显示全部楼层
节能设计有要求,应该选用自熄开关,建议选用声光控的开关