楼主: woshichuizi

审图公司审核大问题。

  [复制链接]
     
发表于 2009-3-21 17:44:57 | 显示全部楼层

回复:审图公司审核大问题。

<P>这里有个问题,到底是审图的没说清楚,还是设计的没看清楚?</P>
<P>要求的是每个出线回路要作一个节能监测的电表,这个好像是部里的节能设施要求。</P>
<P>回去再看看。。。</P>
<P>[em2]</P>
     
发表于 2009-3-21 22:52:09 | 显示全部楼层

回复:审图公司审核大问题。

<P>必须落实是何处省市的审图规定。</P>
<P>目前,一些城市确实开始要求多加一些计量点,以便于核算电能消耗多少,但这并不是说电能表本身就是节能的措施。</P>
发表于 2011-7-24 16:00:54 | 显示全部楼层
装电度表是节能的一种措施,有的是按用电性质,收费不同装表。有的是考核生产用电量装表等等。
     
发表于 2011-7-24 16:18:21 | 显示全部楼层
http://wenku.baidu.com/view/9947ccb069dc5022aaea00b8.html
《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB17167-2006替代原GB/T17167-1997,有三级“能源计量器具配备率要求”(见表三)。

电力能源计量器具配备率要求
一级计量:100%
二级计量:100%
三级计量:95%
发表于 2011-7-27 16:41:19 | 显示全部楼层
《民用建筑节能条例》已经2008年7月23日国务院第18次常务会议通过,现予公布,自2008年10月1日起施行。
第十八条 实行集中供热的建筑应当安装供热系统调控装置、用热计量装置和室内温度调控装置;公共建筑还应当安装用电分项计量装置。居住建筑安装的用热计量装置应当满足分户计量的要求。
  计量装置应当依法检定合格。
     
发表于 2011-7-27 16:53:27 | 显示全部楼层
回复 1# woshichuizi

楼主说的是否是这个?

能耗监测系统应当按照住房和城乡建设部建科[2008]114号文(2008-06-24)《关于印发国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设相关技术导则的通知》实施,具体实施内容参见[2008]114号文附件,附件名称如下:

附件1:《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采集技术导则》;
附件2: 《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则 》;
附件3: 《 国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统楼宇分项计量设计安装技术导则》;
附件4: 《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统数据中心建设与维护技术导则》;
附件5: 《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设、验收与运行管理规范 》。
     
发表于 2011-7-27 16:55:09 | 显示全部楼层
附件1-公共建筑能耗监测系统.rar (30.53 KB, 下载次数: 11)
     
发表于 2011-7-27 16:56:10 | 显示全部楼层
附件2-数据传输.rar (14.56 KB, 下载次数: 6)

附件2-数据传输.rar

14.56 KB, 下载次数: 5, 下载积分: E币 -5

     
发表于 2011-7-27 16:57:31 | 显示全部楼层
附件3-分项计量.rar (18.9 KB, 下载次数: 10)
     
发表于 2011-7-27 17:00:01 | 显示全部楼层
附件4-建设与维护.rar (9.64 KB, 下载次数: 8)
     
发表于 2011-7-27 17:01:06 | 显示全部楼层
附件5-建设、验收与运行管理.rar (7.89 KB, 下载次数: 8)
发表于 2011-7-29 18:07:15 | 显示全部楼层
规范上没有 地方电力局的规定吧  这也提
发表于 2011-7-29 19:49:36 | 显示全部楼层
回复 8# 小菜


    话说好像没人会自己去看电表吧。。。反正我接触的人都没看电表的习惯的
发表于 2011-8-11 15:00:57 | 显示全部楼层
是地方规定吧 和节能应该扯不上
     
发表于 2012-1-5 11:15:35 | 显示全部楼层
不是装个电表就能节能,而是用电表来考核能耗,进而分析节能效果。所以计量是节能的基础