地下车库过度照明问题?

[复制链接]
发表于 2009-3-9 17:37:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>请问各位是怎么解决地下汽车库的过度照明问题的?</P>
<P>白天和晚上</P>
<P>白天要求照度比较高,和外面的比例是1:10~15;</P>
<P>晚上要求照度比较低,和外面的比例是2~4:1.</P>
<P>怎么处理呢?</P>
发表于 2009-3-9 19:32:24 | 显示全部楼层

回复:地下车库过度照明问题?

一般在入口处两侧设过渡照明,灯间隔控制,白天全开,晚上开一半
发表于 2009-3-10 16:26:17 | 显示全部楼层

回复:地下车库过度照明问题?

<P>优先采用自然光过渡</P>
 楼主| 发表于 2009-3-10 19:57:50 | 显示全部楼层

回复:地下车库过度照明问题?

<P>采用自然光过渡?</P>
<P>是不是设置遮阳采光板入口呢?</P>
<P>还是什么也不设置,自然过渡?</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 abc 在 2009-3-10 20:00:48 编辑过」</div>
     
发表于 2009-3-14 16:30:04 | 显示全部楼层

回复:地下车库过度照明问题?

<P>《建筑电气》2002年第一期“<a href="http://www.cqvip.com/qk/93591X/200201/6053920.html" target="_blank" >大型地下车库电气综合设计</A>"有详细算例。<BR></P><BR> 200931416293916.jpg <BR> 200931416294816.jpg
     
发表于 2009-3-14 16:31:55 | 显示全部楼层

回复:地下车库过度照明问题?

不好意思,上贴附图应先后顺序反了。[em20]