账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 治学以诚

消防泵为什么不能用变频起动?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2010-8-1 09:46:47 | 显示全部楼层
是啊是啊,消防设备99.99%的机会是用来演练的,而不是实战的。就冲这,消防投资该花还得花啊。:dizzy:
但变频之类,就有点多余了
     
发表于 2010-8-2 23:17:14 | 显示全部楼层
回复 54# dqlenovo
忘记是哪年的一本电气刊物专门探讨EPS能否带消防水泵的问题,结论是不合适,王金元也专门谈及此事,据他说民规编写组专门咨询过,结论也是不合适。
发表于 2010-8-3 14:51:04 | 显示全部楼层
回复 58# han2003


    国标有规定的,消防泵是要一个月启动运转一次的,就是要用起来,不过能执行到什么程度就难讲了,因为难于监管。很多火灾都是因为消防设备平时维护管理不充分,才导致小火变大火。
发表于 2010-8-3 17:12:25 | 显示全部楼层
本人理解为主要从成本角度考虑,平时使用不频繁,没必要用变频启动。降压启动要求的话可考虑星三角或软启动。
     
发表于 2010-8-4 16:02:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 songzhj 于 2010-8-4 16:03 编辑

今天偶尔翻到一本GA30.2-2002标准:固定消防给水设备的性能要求和试验方法--第2部分:消防自动恒压给水设备,请教了水专业,这种消防泵形式虽不常用,但其运行却是变频控制的,里面有一个表
qd.jpg
大家看看,这个标准的第4部分固定消防泵组给水设备好像还没出
GA30.2-2002.pdf (304.05 KB, 下载次数: 51)
 楼主| 发表于 2011-4-4 09:46:37 | 显示全部楼层
重读,规范去掉消防电梯就对了。
如果大家说的是实情话:规范编写过程中,编者不是在原理上敲定死,而是去咨询一下,人家说不可以,就当不可以了,不去深究为什么不可以。
那么这样的规范还可信吗?
     
发表于 2011-4-5 15:57:25 | 显示全部楼层



    我需要,能给我发一份吗?我的邮箱是CAIWENWEISB@163.COM.谢谢
发表于 2011-4-9 15:47:36 | 显示全部楼层
期中之一,观察一下50hz工频及变频流量的情况。
发表于 2011-4-9 17:59:47 | 显示全部楼层
哪位达人若有时间和兴趣,建议就这个问题也来一篇论文
 楼主| 发表于 2013-3-29 13:39:29 | 显示全部楼层
编写规范的王先生瞎解释。
害苦了我,自2009年开帖,到2011年猜得透这个条文背后的电气原理。
用时2年。
我不明白,王先生为什么在不懂原理的情况下,就能写出正确的规范条文来。真是开了眼界。
 楼主| 发表于 2013-3-29 13:43:35 | 显示全部楼层
“消防水泵的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。”

消防电梯必须采用变频调速器作为控制装置的。
见机也可以采用,但是,没有必要。
 楼主| 发表于 2013-3-29 14:00:37 | 显示全部楼层
变频调速器作为控制装置首先要找一个反馈的参数, 消防泵来讲,流量或扬程。
单一参数不能确定转矩大小。流量或扬程两个参数就可以确定转矩大小。这也是泵的样本中,这两个参数成对出现的原因。
怎么引入这个反馈,这是个大问题,另外,消防泵的运行与电梯不同,栓口高低位置不同,距泵的远近不同。消防时,开口消防栓的数量不同。
在泵出口处检测流量或扬程没有任何意义。设定一定流量时,三个栓口开启与两个栓口开启,栓口流量不一样。
设定一定扬程时,即水压一定时,同样流量近端消防时,就可能会过载。
     
发表于 2013-3-29 16:12:24 | 显示全部楼层
使用时间很短
没有变频的需要
很不经济
发表于 2013-3-29 20:23:24 | 显示全部楼层
56.jpg 57.jpg 58.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-23 16:06 , Processed in 0.067030 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表