账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7655|回复: 6

有关焊接厂房的配电问题

[复制链接]
发表于 2008-12-29 14:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>    1、一般负荷计算时,点焊机的暂载率取多少?(焊机铭牌上是50%,我们这设计按20%)</P>
<P>    2、一个焊接厂房大约有400台悬挂点焊机(200KVA/380V,两相电),负荷计算时同期系数取多少?</P>
<P>    3、普通点焊机压降的允许范围按多少计?(尽管焊机可调,但还是想知道计算依据)</P>
发表于 2008-12-30 06:51:55 | 显示全部楼层

回复:有关焊接厂房的配电问题

<P>1,点焊机的暂载率50%</P>
<P>2,工艺定。</P>
<P>3,一般-5%~5%,或工艺定。</P>
 楼主| 发表于 2008-12-30 08:25:18 | 显示全部楼层

回复:有关焊接厂房的配电问题

<P>    可是咱这里专业设计车身的设计师们,对这些也搞不清楚。也许咱的工艺水平次,呵呵!!</P>
<P>     我曾经在筑龙电气的图纸资料中看到有家设计单位将焊机暂载率按17%计算,比我狠。即便我按20%计算,实际运行多年也没有任何问题,所以我一直对焊机供应商提供的主要技术数据有怀疑。</P>
<P>    在焊机控制器的说明中我们了解到,焊接时间只占整个焊接动作周期很小一部分,根本不会达到20%。而且对于负荷也是短时间断负载。</P>
<P>    盼哪位高手给予解惑!!!!</P>
发表于 2008-12-30 10:02:23 | 显示全部楼层

回复:有关焊接厂房的配电问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>心哥</B></FONT> 在(<I>2008-12-29 14:43:02</I>)的发言<BR>
<P>    1、一般负荷计算时,点焊机的暂载率取多少?(焊机铭牌上是50%,我们这设计按20%)</P>
<P>    2、一个焊接厂房大约有400台悬挂点焊机(200KVA/380V,两相电),负荷计算时同期系数取多少?</P>
<P>    3、普通点焊机压降的允许范围按多少计?(尽管焊机可调,但还是想知道计算依据)</P><BR></DIV>
<P><BR><BR>1 电焊机的负载持续率因型号不同也不相同,不能一概而论。资料表明:0.60-------1不等。</P>
<P>2 用电设备组需要系数各种焊机也是不尽相同 ,也是不能一概而论。</P>
<P>3  电焊车间的需要系数的同期系数为:  025--------03</P>
发表于 2008-12-30 14:45:06 | 显示全部楼层

回复:有关焊接厂房的配电问题

<P>3  电焊车间的需要系数的同期系数为:  0.25--------0.3</P>
 楼主| 发表于 2008-12-31 10:18:41 | 显示全部楼层

回复:有关焊接厂房的配电问题

<P>    我认为若按传统供配电设计手册上的设计,得出的结果会比实际大很多。</P>
<P>    有哪位设计过汽车厂的焊装车间,并熟悉焊装车间的工艺配电,给我们讲解讲解。</P>
发表于 2008-12-31 22:28:51 | 显示全部楼层

回复:有关焊接厂房的配电问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>心哥</B></FONT> 在(<I>2008-12-31 10:18:41</I>)的发言<BR>
<P>    我认为若按传统供配电设计手册上的设计,得出的结果会比实际大很多。</P>
<P>    有哪位设计过汽车厂的焊装车间,并熟悉焊装车间的工艺配电,给我们讲解讲解。</P></DIV>
<P><BR><BR><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>安全、可靠就要适当地大,小绝对不是节约。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>工艺配电应该是工艺专业和电气专业的完美结合,靠一方不得谱。</FONT></P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-15 05:13 , Processed in 0.061107 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表