[讨论]防雷引下线上的断接卡有啥用?

[复制链接]
发表于 2008-12-15 16:37:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 18pt"><FONT face=宋体>防雷规范4.2.4条 “ 采用多根引下线时,宜在各引下线上于距地面0.3 m至1.8 m之间装设断接卡。</FONT>…<FONT face=宋体>..当仅利用钢筋作引下线并采用埋于土壤中的人工接地体时,应设断接卡。”<o:p></o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P>
发表于 2008-12-15 17:36:23 | 显示全部楼层

回复:[讨论]防雷引下线上的断接卡有啥用?

测量接地电阻,补打接地极
发表于 2008-12-15 19:08:45 | 显示全部楼层

回复:[讨论]防雷引下线上的断接卡有啥用?

<P>用于断开人工接地极和引下线,</P>
<P>1可测量人工接地极的接地电阻</P>
<P>2可检测人工接地极的连通性</P>
<P>如采用基础做接地极,则预埋钢板就行了,这也是最常用的方式。</P>
 楼主| 发表于 2008-12-15 21:25:34 | 显示全部楼层

回复:[讨论]防雷引下线上的断接卡有啥用?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2008-12-15 19:08:45</I>)的发言<BR>
<P>用于断开人工接地极和引下线,</P>
<P>1可测量人工接地极的接地电阻</P>
<P>2可检测人工接地极的连通性</P>
<P>如采用基础做接地极,则预埋钢板就行了,这也是最常用的方式。</P></DIV><BR>1,不断开一样可测量。<BR>2关心的是接地极的电阻值大小,和连通性有关吗?何况无断接卡也可测呀?
 楼主| 发表于 2008-12-16 02:03:03 | 显示全部楼层

回复:[讨论]防雷引下线上的断接卡有啥用?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lingyan</B></FONT> 在(<I>2008-12-15 17:36:23</I>)的发言<BR>测量接地电阻,补打接地极</DIV>
<P><BR><BR>补打接地极非要在断接卡处吗?</P>
 楼主| 发表于 2008-12-16 02:05:29 | 显示全部楼层

回复:[讨论]防雷引下线上的断接卡有啥用?

感觉是有害而无利,多了接点,故障的机会就多了。
     
发表于 2008-12-16 11:02:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-12-16 21:25:06 | 显示全部楼层

回复:[讨论]防雷引下线上的断接卡有啥用?

省图的非要这个东西,说是规范上的。