账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13704|回复: 10

[求助]照明线路何种情况下需要加PE线?

[复制链接]
     
发表于 2008-12-10 20:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
照明线路何种情况下需要加PE线?什么样的灯具是I类灯具?嵌入式格栅日光灯是I类灯具吗?
     
发表于 2008-12-10 20:45:16 | 显示全部楼层

回复:[求助]照明线路何种情况下需要加PE线?

看一下这个贴子:<a href="http://www.jzdq.net.cn/bbs/Show.asp?id=2228&amp;BoardID=14&amp;TB=1" target="_blank" >http://www.jzdq.net.cn/bbs/Show.asp?id=2228&amp;BoardID=14&amp;TB=1</A>
     
发表于 2008-12-11 11:47:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-12-11 12:09:48 | 显示全部楼层

回复:[求助]照明线路何种情况下需要加PE线?

<P>“安装高度小于2.4M的I类灯具,</P>
<P>现在大多是I类灯具。。。”</P>
<P>楼上说的即对!我们这都是三根线,全加PE了。</P>
发表于 2008-12-11 13:29:44 | 显示全部楼层

回复:[求助]照明线路何种情况下需要加PE线?

<P>“安装高度小于2.4M的I类灯具,</P>
<P>现在大多是I类灯具。。。”</P>
<P>楼上说的即对!我们这都是三根线,全加PE了。</P>
<P>楼上说的很对,我们这照明回路也都加PE线!现在应该有是三线制了吧?</P>
     
发表于 2008-12-11 13:35:10 | 显示全部楼层

回复:[求助]照明线路何种情况下需要加PE线?

《民用建筑电气设计规范》JGJ/18-2008中要求I类灯具接地,采用金属导管、金属接线盒、金属灯具的照明线路需加PE线
发表于 2008-12-11 14:51:17 | 显示全部楼层

回复:[求助]照明线路何种情况下需要加PE线?

<P>由于0类灯具的取消,广泛适用I类灯具,要设PE线,</P>
<P>II类灯具不需要PE线,</P>
<P>SELV供电回路的灯具不需要PE线</P>
<P>当然还包括一些特殊的不需要接地场所。</P>
发表于 2008-12-11 16:05:04 | 显示全部楼层

回复:[求助]照明线路何种情况下需要加PE线?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2008-12-11 14:51:17</I>)的发言<BR>
<P>由于0类灯具的取消,广泛适用I类灯具,要设PE线,</P>
<P>II类灯具不需要PE线,</P>
<P>SELV供电回路的灯具不需要PE线</P>
<P>当然还包括一些特殊的不需要接地场所。</P></DIV><BR>谢谢<BR>
发表于 2008-12-11 19:59:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-12-11 21:49:16 | 显示全部楼层

回复:[求助]照明线路何种情况下需要加PE线?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-12-11 19:59:48</I>)的发言<BR>民规12.3.5条有关灯具PE规定,很搞笑</DIV><BR><BR>何以见得?
     
发表于 2008-12-15 15:12:24 | 显示全部楼层

</P></DIV><BR>非常正确,加不加PE线不存在高度的问题,只要是1类就得加,二类不需要<BR>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-14 02:47 , Processed in 0.068414 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表