回复:不知道大家低压电缆热稳定都怎么做的?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>yueyue</B></FONT> 在(<I>2008-11-26 12:44:30</I>)的发言<BR>
<P>因无电子样本,无法上传。根据常熟CM1的样本数据如下:</P>
<P>CM1-63: 10A对应A2s<1.5*10的4次方; 32~63A对应A2s<6.5*10的4次方</P>
<P>CM1-100: 10A对应A2s<1.7*10的4次方; 63~100A对应A2s<1.1*10的6次方</P>
<P>CM1-160~225: 100A~225A对应A2s<3.7*10的6次方;</P>
<P>CM1-250,400: 180A~400A对应A2s<2.9~6.1*10的6次方;</P>
<P>CM1-630,800: 400A~800A对应A2s<1.7*10的7次方;</P>
<P>通过上述数据验算,只要按断路器整定电流正常选择电缆,出线断路器短路作瞬时保护时,电缆的热稳定校验均能通过。</P>