不知道大家低压电缆热稳定都怎么做的?

[复制链接]
发表于 2008-11-26 12:44:30 | 显示全部楼层

回复:不知道大家低压电缆热稳定都怎么做的?

<P>因无电子样本,无法上传。根据常熟CM1的样本数据如下:</P>
<P>CM1-63:     10A对应A2s&lt;1.5*10的4次方; 32~63A对应A2s&lt;6.5*10的4次方</P>
<P>CM1-100:     10A对应A2s&lt;1.7*10的4次方; 63~100A对应A2s&lt;1.1*10的6次方</P>
<P>CM1-160~225:     100A~225A对应A2s&lt;3.7*10的6次方;</P>
<P>CM1-250,400:     180A~400A对应A2s&lt;2.9~6.1*10的6次方;</P>
<P>CM1-630,800:     400A~800A对应A2s&lt;1.7*10的7次方;</P>
<P>通过上述数据验算,只要按断路器整定电流正常选择电缆,出线断路器短路作瞬时保护时,电缆的热稳定校验均能通过。</P>
<P>     </P>
发表于 2008-11-26 12:50:13 | 显示全部楼层

回复:不知道大家低压电缆热稳定都怎么做的?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2008-11-25 22:43:36</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>yueyue</B></FONT> 在(<I>2008-11-25 17:43:40</I>)的发言<BR>一般低压出线断路器短路作瞬时保护时,不需校验电缆的热稳定</DIV><BR><BR>这个观点很新奇。有依据吗?</DIV><BR>经数据验算,确实如此,个人认为,可能是断路器生产标准确保如此。
发表于 2008-11-26 13:46:04 | 显示全部楼层

回复:不知道大家低压电缆热稳定都怎么做的?

<P>根据ABB的样本数据如下:</P>
<P>T1-160:     16A对应A2s&lt;3.5*10的5次方;20~25A对应A2s&lt;4.3*10的5次方;32A对应A2s&lt;4.9*10的5次方</P>
<P>                42~80A对应A2s&lt;6.3*10的5次方;100~160A对应A2s&lt;8.1*10的5次方;</P>
<P>T2-160:     1~2.5A对应A2s&lt;3.2*10的3次方;3.2~10A对应A2s&lt;9.1*10的4次方;12.5~63A对应A2s&lt;2.1*10的5次方</P>
<P>                80~160A对应A2s&lt;3.8*10的5次方</P>
<P>T3-250:     63~250A对应A2s&lt;4.0*10的6次方;</P>
<P>T4-250/320:     20A对应A2s&lt;3.0*10的5次方;32~50A对应A2s&lt;4.0*10的5次方;80~320A对应A2s&lt;7.8*10的5次方;</P>
<P>T5-400/630:     400~630A对应A2s&lt;3.7*10的6次方;</P>
 楼主| 发表于 2008-11-26 13:56:33 | 显示全部楼层

回复:不知道大家低压电缆热稳定都怎么做的?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>yueyue</B></FONT> 在(<I>2008-11-26 12:44:30</I>)的发言<BR>
<P>     </P></DIV><BR>看网易上常开的CM1样本并没有发现这部分内容,且按0.02S时间来算的话,小开关的分断能力显然小的可怜,不知道CM1是否还有限流或中断短路电流的能力?如果是有限流能力的话,那63的开关居然能把能量值限制在10的4次方,其工艺不是比进口开关还厉害,那是要大大的推荐了<BR>
 楼主| 发表于 2008-11-26 14:16:00 | 显示全部楼层

回复:不知道大家低压电缆热稳定都怎么做的?

<P>附上网易CM1样本的地址,以便查阅</P>
<P><a href="http://cofile.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1157797656196&amp;pageNo=10" target="_blank" >http://cofile.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1157797656196&amp;pageNo=10</A></P>
<P>我看的abb样本是S系列的,其配电用断路器S1系列20kA时最大的能量值也要达到10的6次方</P>
 楼主| 发表于 2008-11-26 14:17:56 | 显示全部楼层

回复:不知道大家低压电缆热稳定都怎么做的?

<P>想了想,如果CM1的能量曲线属实,那低压电缆的确是不需要热稳定校验了</P>
发表于 2008-11-26 14:36:56 | 显示全部楼层

回复:不知道大家低压电缆热稳定都怎么做的?

<P>根据施奈德的样本数据如下:</P>
<P>NS100~NS250:  TM16A对应A2s&lt;1.0*10的5次方;TM25A对应A2s&lt;2.2*10的5次方;</P>
<P>NS100:              TM32~100A对应A2s&lt;5.5*10的5次方</P>
<P>NS160:              TM32~160A对应A2s&lt;6.5*10的5次方;</P>
<P>NS250:              TM32~250A对应A2s&lt;8*10的5次方;</P>
<P>NS400:              对应A2s&lt;2.3*10的6次方;</P>
<P>NS630:              对应A2s&lt;4*10的6次方;</P>
发表于 2008-11-26 15:00:19 | 显示全部楼层

回复:不知道大家低压电缆热稳定都怎么做的?

<P>根据MOLLER的MCB样本数据如下:</P>
<P>PFL10(10KA):C2A对应A2s&lt;1.8*10的3次方;C4~C8A对应A2s&lt;1*10的4次方;C10~C25A对应A2s&lt;2.7*10的4次方;</P>
<P>                       C32~C40A对应A2s&lt;3.8*10的4次方;</P>
<P>PFL9(6KA):C2A对应A2s&lt;1.6*10的3次方;C4~C8A对应A2s&lt;7*10的3次方;C10~C25A对应A2s&lt;1.8*10的4次方;</P>
<P>                       C32~C40A对应A2s&lt;2.7*10的4次方;</P>
     
发表于 2008-11-26 20:32:57 | 显示全部楼层

回复:不知道大家低压电缆热稳定都怎么做的?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>yueyue</B></FONT> 在(<I>2008-11-26 12:50:13</I>)的发言<BR>
</DIV><BR>在我的印象里,应该只有限流断路器才可能如此的,而不是普通的所有低压断路器都可确保。<BR>
     
发表于 2008-11-26 20:34:25 | 显示全部楼层

回复:不知道大家低压电缆热稳定都怎么做的?

还得去落实一下其他断路器样本。
发表于 2008-11-26 21:59:20 | 显示全部楼层

回复:不知道大家低压电缆热稳定都怎么做的?

<P>CM1數據图片</P><BR> 2008112721513689.jpg

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 yueyue 在 2008-11-27 21:52:13 编辑过」</div>

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
大鼻山 + 20 有理有据,赞一个

查看全部评分

发表于 2008-11-27 21:56:56 | 显示全部楼层

回复:不知道大家低压电缆热稳定都怎么做的?

<P>CM1数据图片2</P><BR> 2008112721551389.jpg <BR> 200811272156789.jpg
发表于 2008-11-28 07:58:21 | 显示全部楼层

回复:不知道大家低压电缆热稳定都怎么做的?

CM1数据图片3<BR> 200811287581119.jpg
发表于 2008-11-28 10:22:37 | 显示全部楼层

回复:不知道大家低压电缆热稳定都怎么做的?

<P>在配电间附近的要校验的,远离的只要按照规定选PE线,那就不用校验了,但大家按照有关手册选1/4相线的时候要校验一下。</P>
发表于 2014-2-16 11:31:15 | 显示全部楼层
热稳定校验与动作时间有关,罗克韦尔公司的塑壳速断时间小于60毫秒