[讨论]关于变压器损耗的问题

[复制链接]
发表于 2008-11-24 14:24:39 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于变压器损耗的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>asi</B></FONT> 在(<I>2008-11-24 14:19:45</I>)的发言<BR>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>变压器的损耗量的计算是和变压器的容量有关的,也就是说变压器的容量确定以后才能准确的算出其损耗量,在没有确定变压器的容量前算的损耗量只是个粗略数值。我希望各位朋友再自己好好落实一下,多查查资料,不过应该注意有不少资料上也是错的!过段时间如果大家还不能醒悟的话,我再找些东西给大家看,希望大家自己能先明白过来</FONT></P></DIV><BR><BR>来吧,不要因为我是鲜花而怜惜我
发表于 2012-1-28 19:35:36 | 显示全部楼层
请问楼主用第一种方法计算变压器损耗时,用0.01*视在功率计算有功功率,其中的视在功率是指高压侧的?还是高压侧+低压侧的和?为什么?
     
发表于 2012-1-29 11:28:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXQ3 于 2012-1-29 11:31 编辑



    这种说法是想当然。《电力变压器选用导则》GB/T17468--1998第4.4条,《电力变压器  第1部分 总则》GB1094.1--1996第4.1条中规定:
变压器的额定容量是指输入到变压器的视在功率值(包括变压器本身吸收的有功功率和无功功率)。
计算、确定变压器容量,应该计入变压器损耗的。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 已经升版为:GB/T 17468—2008。

查看全部评分

     
发表于 2012-1-29 13:13:12 | 显示全部楼层
《电力变压器选用导则》GB/T 17468—2008代替GB/T 17468—1998,2008-09-24发布,2009-08-01实施。
     
发表于 2012-1-29 13:20:26 | 显示全部楼层
变压器的额定容量是指输入到变压器的视在功率值;

电动机的额定功率是指电动机的额定输出功率。

蛮有意思的。
     
发表于 2012-1-29 13:59:17 | 显示全部楼层
计算变压器负载率,无需考虑变压器的损耗(变压器的额定容量已经包含其损耗)。

β=S/Se
式中:
S——低压侧计算负荷容量(kVA);
Se——变压器的额定容量(kVA);
β——变压器负载率。
     
发表于 2012-1-29 14:03:50 | 显示全部楼层
PS:
S——低压侧计算负荷容量(kVA);

此处S是指——低压侧功率因数补偿后(如果有功率因数补偿的话)的计算负荷容量。
     
发表于 2012-1-29 14:14:22 | 显示全部楼层
这就带来一个问题:

根据β=S/Se
式中:
S——低压侧计算负荷容量(kVA);
Se——变压器的额定容量(kVA);
β——变压器负载率。

假定:
低压侧计算负荷容量2000kVA,变压器的额定容量2000kVA。
β=S/Se=2000/2000=100%。
变压器属于满载运行。

但是:
低压侧计算负荷容量2000kVA时,变压器有损耗,输入到变压器的容量必定超过2000kVA了。
此时,变压器已经在过载运行了。

阿斯的提问,值得考虑考虑。
     
发表于 2012-1-29 14:20:12 | 显示全部楼层
除非:
低压侧计算负荷容量包含了变压器的损耗,才能保证变压器负载率(β)的准确性。

可是,我们算变压器负载率(β)一直没有计入变压器的损耗啊。{:sweat:}
     
发表于 2012-1-29 14:23:38 | 显示全部楼层
我们平时的计算书:
β=S/Se
S——低压侧计算负荷容量(kVA);
注:不包含变压器的损耗。

Se——变压器的额定容量(kVA);
β——变压器负载率。

对还是错?{:24:}
     
发表于 2012-1-29 17:07:45 | 显示全部楼层
计量变压器用电量时,需计及低压负荷以及铜损和铁损;
选择变压器容量时,依据的(低)压侧负荷,不必计及铜损和铁损。

治学以诚 发表于 2008-11-17 20:00


老诚的观点,有没有变化呢?
     
发表于 2012-1-30 08:53:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXQ3 于 2012-1-30 10:28 编辑
除非:
低压侧计算负荷容量包含了变压器的损耗,才能保证变压器负载率(β)的准确性。

可是,我们算变 ...
尺短寸长 发表于 2012-1-29 14:20



    过去不正确的工作习惯就不能改吗?需要这么纠结吗?
     
发表于 2012-1-30 09:15:32 | 显示全部楼层
过去不正确的工作习惯就不能改吗?
LXQ3 发表于 2012-1-30 08:53



1、改是完全可以的,关键看有无必要。
2、是否设计手册的编写人员已将这微小的误差忽略?
发表于 2012-1-30 09:22:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-1-30 09:22:41 | 显示全部楼层
以1000kVA变压器为例,在《工业与民用配电设计手册》(第三版)中,变压器额定电流:
10kV——57.7A
6kV——96.2A
0.4kV——1443A

可以看出忽略变压器自身损耗对低压侧输出容量的影响。