账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: TNS

紧急求助!!低压双电源系统接地线的做法

[复制链接]
     
发表于 2008-10-30 09:32:38 | 显示全部楼层

回复:紧急求助!!低压双电源系统接地线的做法

<DIV class=quote>以下是引用 <B>TNS</B></FONT> 在(<I>2008-10-30 9:26:04</I>)的发言<BR>
<P>鼻哥:1、两路4芯电缆进4极双电源转换开关,柜内PE排与电缆沟内做接地干线的扁钢连接,这样构成TN-S系统,有问题吗?</P>
<P>2、我这个工程采用了钢管穿4芯电缆,PE用扁钢,那么在单相接地时,钢管内的电流矢量和也不为零,将会有涡流,是不是会进一步增大相保回路阻抗?</P>
<P><BR></P></DIV>
<P><BR><BR>你这些我刚都回过帖了。</P>
<P>1、因为扁钢可作为PE线,且变压器短距离内PE和N何时连接无关痛痒,因此,你如此构筑TN-S,无技术问题。</P>
<P>2、你把电缆第四芯作为N线,而钢管作为其PE线,则故障时钢管内无涡流效应嘛。</P>
     
发表于 2008-10-30 09:35:54 | 显示全部楼层

回复:紧急求助!!低压双电源系统接地线的做法

<DIV class=quote>以下是引用 <B>TNS</B></FONT> 在(<I>2008-10-30 9:27:58</I>)的发言<BR>钢管没做PE线,因为钢管不是线路全长,变压器室与低压室一墙之隔,电缆长度10多米吧。</DIV><BR><BR>喔。此时,你把钢管跟电缆第四芯紧密连接(焊接)即可,于是钢管就成为PEN的一部分了。无所谓涡流什么的
     
 楼主| 发表于 2008-10-30 09:37:19 | 显示全部楼层

回复:紧急求助!!低压双电源系统接地线的做法

钢管只走了2米就到电缆沟里了,不是线路全长,而且接地故障时PE分支很多,也不止这一个通路啊。
     
 楼主| 发表于 2008-10-30 09:40:50 | 显示全部楼层

回复:紧急求助!!低压双电源系统接地线的做法

我如果换个保护管,怎么换?要穿过墙基础的。。。
     
发表于 2008-10-30 09:40:52 | 显示全部楼层

回复:紧急求助!!低压双电源系统接地线的做法

<DIV class=quote>以下是引用 <B>TNS</B></FONT> 在(<I>2008-10-30 9:37:19</I>)的发言<BR>钢管只走了2米就到电缆沟里了,不是线路全长,而且接地故障时PE分支很多,也不止这一个通路啊。</DIV>
<P><BR>2米、1米都无所谓。只不过相当于PEN干线的局部截面有所加粗而已。</P>
<P>此外,该钢管两端最好都跟PEN线接通。<BR></P>
     
发表于 2008-10-30 09:42:22 | 显示全部楼层

回复:紧急求助!!低压双电源系统接地线的做法

<DIV class=quote>以下是引用 <B>TNS</B></FONT> 在(<I>2008-10-30 9:40:50</I>)的发言<BR>我如果换个保护管,怎么换?要穿过墙基础的。。。</DIV>
<P><BR><BR>你明显多虑了。干嘛要换呢?理由?</P>
     
 楼主| 发表于 2008-10-30 09:43:55 | 显示全部楼层

回复:紧急求助!!低压双电源系统接地线的做法

那应该是N线加粗了啊?还不绝缘了。PE线是扁钢,和电缆第4芯在变压器中性点分开了啊
     
 楼主| 发表于 2008-10-30 09:46:54 | 显示全部楼层

回复:紧急求助!!低压双电源系统接地线的做法

因为我觉得钢管有涡流,类似于防雷引下线采用角钢保护,和接地母线引到室外穿墙采用塑料管那样的,
     
发表于 2008-10-30 09:53:18 | 显示全部楼层

回复:紧急求助!!低压双电源系统接地线的做法

<DIV class=quote>以下是引用 <B>TNS</B></FONT> 在(<I>2008-10-30 9:43:55</I>)的发言<BR>那应该是N线加粗了啊?还不绝缘了。PE线是扁钢,和电缆第4芯在变压器中性点分开了啊</DIV>
<P><BR><BR>你再次矛盾了不是。</P>
<P>请你明确回答:2米钢管内所穿电缆第四芯到底是N线,还是PEN线?</P>
<P>其实都没关系,因为:</P>
<P>1、如果是N线,则三相线+N线,怎么会出现涡流?!</P>
<P>2、如果是PEN线,则把钢管跟第四芯(PEN)连通,钢管就是PEN的一部分了。哪来什么涡流?!</P>
     
发表于 2008-10-30 09:57:44 | 显示全部楼层

回复:紧急求助!!低压双电源系统接地线的做法

<DIV class=quote>以下是引用 <B>TNS</B></FONT> 在(<I>2008-10-30 9:46:54</I>)的发言<BR>防雷引下线采用角钢保护,和接地母线引到室外穿墙采用塑料管那样的,</DIV><BR><BR>不知道你说的是什么。防雷引下线用角钢保护?接地母线穿外墙穿塑料管??
     
 楼主| 发表于 2008-10-30 10:15:51 | 显示全部楼层

回复:紧急求助!!低压双电源系统接地线的做法

<P>4芯电缆是三相线+N线,PE线哟内个扁钢.</P>
<P>涡流出现在接地故障时,因为故障电流通过扁钢PE线走了,在钢管内的矢量和不为0</P>
     
 楼主| 发表于 2008-10-30 11:03:07 | 显示全部楼层

回复:紧急求助!!低压双电源系统接地线的做法

接地线穿墙采用硬塑料管见03D501-4《接地装置安装》38、39页.
     
发表于 2008-10-30 11:41:29 | 显示全部楼层

回复:紧急求助!!低压双电源系统接地线的做法

<DIV class=quote>以下是引用 <B>TNS</B></FONT> 在(<I>2008-10-30 10:15:51</I>)的发言<BR>
<P>4芯电缆是三相线+N线,PE线哟内个扁钢.</P>
<P>涡流出现在接地故障时,因为故障电流通过扁钢PE线走了,在钢管内的矢量和不为0</P></DIV>
<P><BR>如果按照你的理论,金属管以后就永远甭想用来穿电缆或导线了。</P>
<P>1、设计是考虑故障时(属极端情况,而且很快切除)的涡流效应,还是正常时的涡流效应?值得商榷!我觉得主要考虑正常运行状况才是正道;</P>
<P>2、退一步讲,即便是发生单相接地故障,故障电流分别在钢管内一相导体和钢管本身流过,二者形成了电流回路。此时,涡流效应理应有很大程度的抵消。<BR></P>
     
发表于 2008-10-30 11:51:15 | 显示全部楼层

回复:紧急求助!!低压双电源系统接地线的做法

<DIV class=quote>以下是引用 <B>TNS</B></FONT> 在(<I>2008-10-30 11:03:07</I>)的发言<BR>接地线穿墙采用硬塑料管见03D501-4《接地装置安装》38、39页.</DIV>
<P><BR><BR>引向接地装置的接地线上流过的,多为单相接地故障电流,它跟三相配电线路显然就不是一回事了。它若穿管保护,理应采用非磁性材料管道。正如国标图集中所表达的,当单芯(而不是三芯或四芯!)的N线引向接地干线时,肯定也是采用塑料管保护的。</P>
     
发表于 2008-10-30 12:03:14 | 显示全部楼层

回复:紧急求助!!低压双电源系统接地线的做法

<P>总之,我认为:</P>
<P>当保护管内所穿载流体是单芯时(如前述引至接地装置的接地线、单根N线),保护管应为非金属;</P>
<P>当保护管内所穿载流体是二芯(单相)或多芯(三相)时,保护管可为金属。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-19 04:19 , Processed in 0.056810 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表