账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11141|回复: 8

[规范条文] 13.9.11 当12~18层普通住宅的消防电梯兼作客梯且两类电梯共用前室时

[复制链接]
     
发表于 2008-10-27 17:15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>新民规这条:13.9.11 当12~18层普通住宅的消防电梯兼作客梯且两类电梯共用前室时,可由一组消防双电源供电。末端双电源自动切换配电箱,应设置在消防电梯机房间,由配电箱至相应设备应采用放射式供电。</P>
<P>大家现在在做2类高层的时候是否按照这个做了?</P>
<P>要按这个做,好象对不起高规!</P>

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2008-10-27 17:28:15 | 显示全部楼层

回复:13.9.11 当12~18层普通住宅的消防电梯兼作客梯且两类电梯共用前室时

可以按照民规执行。人性化设计
     
发表于 2008-10-28 14:57:10 | 显示全部楼层

回复:13.9.11 当12~18层普通住宅的消防电梯兼作客梯且两类电梯共用前室时

不知是以新的为准还是以严的为准?
     
发表于 2008-10-28 17:44:13 | 显示全部楼层

回复:13.9.11 当12~18层普通住宅的消防电梯兼作客梯且两类电梯共用前室时

据说已和高规编制人协商,同意民规做法.但如果碰上"较真"的审图人,恐怕还得费些唇舌.
     
发表于 2008-10-28 23:28:09 | 显示全部楼层

回复:13.9.11 当12~18层普通住宅的消防电梯兼作客梯且两类电梯共用前室时

按照当地消防部门规定设计
     
 楼主| 发表于 2008-10-29 18:44:59 | 显示全部楼层

回复:13.9.11 当12~18层普通住宅的消防电梯兼作客梯且两类电梯共用前室时

<P>消防部门还对这个有要求?</P>
发表于 2008-10-29 19:47:12 | 显示全部楼层

回复:13.9.11 当12~18层普通住宅的消防电梯兼作客梯且两类电梯共用前室时

<P>我觉得,还是以高规为准,毕竟是国标,除非高规也改了</P>
     
发表于 2008-10-30 09:47:26 | 显示全部楼层

回复:13.9.11 当12~18层普通住宅的消防电梯兼作客梯且两类电梯共用前室时

高规说的只是“配电箱”,而大家可以狡辩说:末端那只是“设备控制箱”,不是“配电箱”哟……因此,民规实际未跟高规冲突。
     
发表于 2008-11-4 12:07:05 | 显示全部楼层

回复:13.9.11 当12~18层普通住宅的消防电梯兼作客梯且两类电梯共用前室时

对于末级配电箱的意思,我是这样看的:<br><br>高规第9.1.2条的条文说明中举例的“电梯机房配电箱”是否指“电梯机房内的配电箱”?<br><br>如果是,高规第9.1.3条的条文说明中指的“末级配电箱”也应该是同一意思吧。<br><br>那么,与一般配电线路应严格分开。<br><br>如果高规配合一下就好执行。<br><br><br><br>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 sccat 在 2008-11-4 12:25:49 编辑过」</div>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-18 02:30 , Processed in 0.081249 second(s), 31 queries .