账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11319|回复: 6

二类高层住宅,一层商业服务网点,最大一间营业厅276平方

[复制链接]
     
发表于 2008-10-27 12:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>二类高层住宅,一层商业服务网点,最大一间营业厅276平方,该楼屋顶有正压送疯机,地下室有防排烟风机。</P>
<P>火灾报警肯定是要做的,但是一层为商业服务网点,且面积最大的一间只有276平方,请问此商业内需要设置报警探头,手动报警按扭吗?</P>
     
发表于 2008-10-27 12:18:15 | 显示全部楼层

回复:二类高层住宅,一层商业服务网点,最大一间营业厅276平方

<P style="TEXT-INDENT: 2em"> 电气疑问,一网打尽。本人博客(见签名处)</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em"><FONT color=#ff0000>某高层(高度小于100m)住宅楼底部设有多套一到两层的小商铺,每套总面积均小于300m2,此时的电气消防,是按纯住宅还是商住楼设计?如此建筑,要设火灾自动报警系统吗?</FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">答:(1)“住宅楼底部设有多套一到两层小商铺,每套总面积均小于300m2”,这根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006附录,应划分为“商业服务网点”;另根据《高规》GB50045-95(2005年版)第1.0.3.1条,住宅底部设有商业服务网点的建筑物,属于居住建筑(含住宅),而不属于商住楼。故此时电气应按住宅建筑设计。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">(2)对于建筑高度不超过100m的住宅建筑,可执行《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第13.1.3条:“下列民用建筑应设置火灾自动报警系统:……1)有消防联动控制要求的一、二类高层住宅的公共场所”。</P>
发表于 2008-10-28 16:16:07 | 显示全部楼层

回复:二类高层住宅,一层商业服务网点,最大一间营业厅276平方

<P>1)有消防联动控制要求的一、二类高层住宅的公共场所”。</P>
<P>请问此处的"消防联动控制要求"是泛指所有联动,还是特指某些联动呢?</P>
<P>如果是泛指:如非消防电源切除\应急照明强起\电梯迫降\防排烟\正压送风系统联动等,只要具有一种联动就需要设置的话,那几乎找不到不要联动的建筑!!</P>
<P>不知道是否有其他正解??</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 abc 在 2008-10-28 16:17:49 编辑过」</div>
     
发表于 2008-10-28 17:41:17 | 显示全部楼层

回复:二类高层住宅,一层商业服务网点,最大一间营业厅276平方

<DIV class=quote>以下是引用 <B>abc</B></FONT> 在(<I>2008-10-28 16:16:07</I>)的发言<BR>
<P>不知道是否有其他正解??</P></DIV>我的理解是需设置火灾探测器与之联动才能称为有消防联动控制要求,因此以上联动应指防排烟系统的联动(顺便说一句,正压送风已包含在防排烟系统里了).<BR><BR>
     
发表于 2008-10-28 19:56:58 | 显示全部楼层

<P>不知道是否有其他正解??</P></DIV><BR>理应是特殊联动,如防排烟风机、喷淋等。<BR>
     
发表于 2008-10-28 23:07:29 | 显示全部楼层

回复:二类高层住宅,一层商业服务网点,最大一间营业厅276平方

如果是个11层的单元式住宅,没有任何联动,但是有个地下储藏室,该地下用不用作报警?如果该地下室有消防风纪,那地下该做,那地上部分做不做呢?
     
发表于 2008-10-29 22:47:17 | 显示全部楼层

回复:二类高层住宅,一层商业服务网点,最大一间营业厅276平方

<P>1、“火灾报警肯定是要做的,但是一层为商业服务网点,且面积最大的一间只有276平方,请问此商业内需要设置报警探头,手动报警按扭吗?”</P>
<P>既然有系统了,底层商网做自动报警和手动按钮是必然的,这个有规范支持,是建议性的。我建议做。</P>
<P>2、“如果该地下室有消防风纪,那地下该做,那地上部分做不做呢?”</P>
<P>上面为纯住宅?不做,也有规范支持。<BR></P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-23 07:49 , Processed in 0.078206 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表