正压送风机就在消防电梯基坑旁边,那么消防电梯基坑的消防排水泵、正压送风机合用一

[复制链接]
     
发表于 2008-10-21 14:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
正压送风机就在消防电梯基坑旁边,那么消防电梯基坑的消防排水泵、正压送风机合用一个双电源切换箱可以吗?
发表于 2008-10-21 15:34:51 | 显示全部楼层

回复:正压送风机就在消防电梯基坑旁边,那么消防电梯基坑的消防排水泵、正压送风机

本人认为可以共用一个双电源箱
发表于 2008-10-21 16:24:24 | 显示全部楼层

回复:正压送风机就在消防电梯基坑旁边,那么消防电梯基坑的消防排水泵、正压送风机

<FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>规范说的很清楚,电梯专用</FONT>
     
发表于 2008-10-21 22:04:49 | 显示全部楼层

回复:正压送风机就在消防电梯基坑旁边,那么消防电梯基坑的消防排水泵、正压送风机

<P>可以。电梯专用,但水泵可以混用消防线路</P>
     
发表于 2008-10-21 22:16:58 | 显示全部楼层

回复:正压送风机就在消防电梯基坑旁边,那么消防电梯基坑的消防排水泵、正压送风机

<P>不敢乱说了,新民规不熟。</P>
<P>惭愧。。。</P>
     
发表于 2008-10-21 23:31:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-10-22 00:12:10 | 显示全部楼层

回复:正压送风机就在消防电梯基坑旁边,那么消防电梯基坑的消防排水泵、正压送风机

<P>这里合用双电源箱没问题。</P>
     
发表于 2008-10-22 08:41:27 | 显示全部楼层

回复:正压送风机就在消防电梯基坑旁边,那么消防电梯基坑的消防排水泵、正压送风机

可以的。
发表于 2008-10-22 12:08:23 | 显示全部楼层

回复:正压送风机就在消防电梯基坑旁边,那么消防电梯基坑的消防排水泵、正压送风机

<P>统一!</P>
     
 楼主| 发表于 2008-10-23 14:30:56 | 显示全部楼层

回复:正压送风机就在消防电梯基坑旁边,那么消防电梯基坑的消防排水泵、正压送风机

<P>有时候也不可以。</P>
<P>同时应该考虑配电级数超过3级的情况,如果单体建筑是低压进线,那么此处的双电源箱为第3级了。</P>
<P>把正压送风机的控制保护直接放置在双电源箱中满足级数,刚好属于第3级,那么如果在从这个双电源箱分出一配电线路至消防排水泵控制箱,那么此处的消防排水泵应该是第4级。所以不符合规范要求。</P>
<P>所以这里还要看配电级数是否满足。</P>