请问:2x1.5kw的新风机怎么配电,是一个回路还是两个回路?谢谢!!

[复制链接]
发表于 2008-10-29 23:39:37 | 显示全部楼层

回复:请问:2x1.5kw的新风机怎么配电,是一个回路还是两个回路?谢谢!!

这个没什么可争论的,看产品了。<br><br>我见过一种产品,电路图只有一组接线端子,按照一个风机配电即可。<br><br><br>
     
发表于 2008-10-30 09:13:27 | 显示全部楼层

回复:请问:2x1.5kw的新风机怎么配电,是一个回路还是两个回路?谢谢!!

一个热继电器确实无法保护多个风机。
     
发表于 2008-10-31 22:20:36 | 显示全部楼层

回复:请问:2x1.5kw的新风机怎么配电,是一个回路还是两个回路?谢谢!!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2008-10-29 23:39:37</I>)的发言<BR>这个没什么可争论的,看产品了。<BR><BR>我见过一种产品,电路图只有一组接线端子,按照一个风机配电即可。<BR><BR><BR></DIV><BR><BR>现在风机标注2xN的基本都是一组接线端子,像鼻兄所言,热继电器保护无法保护单台风机。就此问题反馈给空调厂家,他们的回复:没考虑这一块。。。。
     
发表于 2008-11-1 17:45:38 | 显示全部楼层

回复:请问:2x1.5kw的新风机怎么配电,是一个回路还是两个回路?谢谢!!

<P>风机厂家聪明点的话,应该每台机都自带热保护元件,装于风机内部的。</P>
     
发表于 2008-11-1 23:30:04 | 显示全部楼层

回复:请问:2x1.5kw的新风机怎么配电,是一个回路还是两个回路?谢谢!!

恩,鼻兄的主义很好,解决问题了