账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: woshichuizi

卫生间局部等电位箱子到底要不要引到基础接地平面?

[复制链接]
发表于 2008-11-7 17:48:41 | 显示全部楼层

回复:卫生间局部等电位箱子到底要不要引到基础接地平面?

没必要
     
发表于 2008-11-28 17:41:58 | 显示全部楼层

回复:卫生间局部等电位箱子到底要不要引到基础接地平面?

LEB通过扁钢引接到本楼层的楼板接地,这样做可以吗
发表于 2008-11-28 21:17:08 | 显示全部楼层

回复:卫生间局部等电位箱子到底要不要引到基础接地平面?

<P>这个问题很恼火,没有明确答案。关键是如何看卫生间附件楼板或柱内钢筋的问题。</P>
<P>1.参照国标图集解释及做法,没有错。如果有审图提出意见,以国标图集反驳。</P>
<P>2. IEC规范汇编里,有种说法:不接地的等电位联结。对于不接地的等电位联结,不能从外界引入接地线。但是,即使是不接地的等电位联结,也要把LEB箱与建筑内钢筋联结(LEB的定义将保护区域内的可导电部分形成同电位体)。3. 但是,对于卫生间内有接地线或PE线的插座或灯具,则不能做成不接地的等电位联结。所以要做接地的等电位联结。</P>
<P>4. 如果设计时,卫生间内插座或灯具均不引入PE线,则可做出不接地的等电位联结。但是这种做法在民用领域很少做,起码不是很成熟的做法。我的老师是认可这种做法,但是都没有用过。</P>
<P>5. 既然做不出“不接地的等电位联结”,那么就要做接地的等电位联结。可是,LEB箱已经和建筑内钢筋联结,而如果认为建筑内钢筋可以认为是MEB的一部分,那么也不需要专门引个MEB联结线。</P>
<P>6. 有的认为不能把建筑内钢筋作为MEB联结线,即不认为卫生间内引入的PE线与建筑内钢筋之间有可靠的电气联结,为了可靠,就需要专门引入一根MEB联结线。</P>
<P>7. 个人认为,共同接地体时,卫生间内不需要专门引入MEB联结线。对于智能机房等对接地电阻有要求的场所,还是需要一根专门的MEB联结线作为降低接地电阻的措施。</P>
<P>  以上看法属个人意见,欢迎大家拍砖!</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-26 06:15 , Processed in 0.064324 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表