账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6186|回复: 5

关于单层住宅进线

[复制链接]
发表于 2008-9-13 14:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>单层住宅。。6KW,单相</P>
<P>室外进线用BV线可以吗?进线开关需要漏电保护吗?小型断路器漏电保护30mA?</P>

<P>等待大家的解惑,谢谢!!</P>
     
发表于 2008-9-14 21:15:03 | 显示全部楼层

回复:关于单层住宅进线

室外应该用电缆,住宅进线应该用300~500的防火漏电保护
     
发表于 2008-9-24 11:55:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-9-24 13:47:03 | 显示全部楼层

回复:关于单层住宅进线

<P>应该用电缆。铠装YJV5*6的足够!小型断路器漏电保护30mA!需要漏电保护!</P>
     
发表于 2008-9-24 23:58:48 | 显示全部楼层

回复:关于单层住宅进线

<P>“单层住宅,6KW要300~500的漏电保护 ??”</P>
<P>这个保护是防火的,不是防触电的,对不,黑斑?</P>
<P>[em1]</P>
发表于 2008-9-25 23:03:32 | 显示全部楼层

回复:关于单层住宅进线

采用3×4的VV22或者YJV22电缆进线足够,(6KW,容量不大,单相进线足够)如果电源来的进线没PE线,别忘了加做保护接地。漏电保护不能少,否则除了问题你得抗。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-7 06:22 , Processed in 0.085477 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表