账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13775|回复: 18

学生宿舍一楼集中计量进宿舍线如何敷设?

[复制链接]
     
发表于 2008-9-21 12:37:31 | 显示全部楼层

回复:学生宿舍一楼集中计量进宿舍线如何敷设?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lin1977</B></FONT> 在(<I>2008-9-18 16:07:31</I>)的发言<BR>
<P>我原设计是分层集中的,</P>
<P>现在甲方要用黑龙江的一个完全集中的计量系统,设备已经买来了。</P>
<P>每间宿舍电源线都从这个集中计量柜引出,数量巨大260*3=780根。</P>
<P>甲方要设计把现在的情况反映在图纸上,导线用线槽敷设遇到规范限制。。。</P></DIV><BR><BR>哦,甲方要求,一般这么怪的方案都不会是设计人员自己弄出来的。
     
发表于 2008-9-22 16:09:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-9-25 12:47:35 | 显示全部楼层

回复:学生宿舍一楼集中计量进宿舍线如何敷设?

<P>恩,同意楼上观点,集中表可以做很小的!260/36=7.2,8块表就可以搞定!</P>
 楼主| 发表于 2008-9-2 10:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>学生宿舍楼260个房间一楼管理室集中计量,进宿舍线如何敷设?</P>
<P>用BV线走线槽超过线槽允许导线根数规定。如何解决?</P>
     
发表于 2008-9-2 19:57:58 | 显示全部楼层

回复:学生宿舍一楼集中计量进宿舍线如何敷设?

<P>“用BV线走线槽超过线槽允许导线根数规定”</P>
<P>1、多用几组线槽可以吗?</P>
<P>2、采用电缆可以吗?</P>
<P>3、分层管理可以吗?</P>
<P>这个集中管理,给线路带来比较大麻烦啊。</P>
发表于 2008-9-5 11:20:00 | 显示全部楼层

回复:学生宿舍一楼集中计量进宿舍线如何敷设?

<P>用桥架就可以</P>
     
发表于 2008-9-6 11:32:02 | 显示全部楼层

回复:学生宿舍一楼集中计量进宿舍线如何敷设?

桥架是一个办法,不过导线似乎用得少。
     
发表于 2008-9-6 17:40:55 | 显示全部楼层

回复:学生宿舍一楼集中计量进宿舍线如何敷设?

<P>有线槽对BV线多少的规定么,头一回知道</P>
     
发表于 2008-9-6 18:50:48 | 显示全部楼层

回复:学生宿舍一楼集中计量进宿舍线如何敷设?

&lt;&lt;民规&gt;&gt;早就对线槽内载流导线根数作出了相关规定,查一下就知道了
     
发表于 2008-9-7 18:09:32 | 显示全部楼层

回复:学生宿舍一楼集中计量进宿舍线如何敷设?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wurenhecai</B></FONT> 在(<I>2008-9-6 17:40:55</I>)的发言<BR>
<P>有线槽对BV线多少的规定么,头一回知道</P></DIV><BR><BR>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">8.5.3同一路径无电磁兼容要求的配电线路,可敷设于同一金属线槽内。线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导体不宜超过30根。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> <o:p></o:p></P>控制和信号线路的电线或电缆的总截面不应超过线槽内截面的50%,电线或电缆根数不限。
发表于 2008-9-8 22:13:38 | 显示全部楼层

回复:学生宿舍一楼集中计量进宿舍线如何敷设?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lin1977</B></FONT> 在(<I>2008-9-2 10:04:54</I>)的发言<BR>
<P>学生宿舍楼260个房间一楼管理室集中计量,进宿舍线如何敷设?</P>
<P>用BV线走线槽超过线槽允许导线根数规定。如何解决?</P></DIV><BR><BR>集中不是特指表位置.
发表于 2008-9-11 12:02:04 | 显示全部楼层

回复:学生宿舍一楼集中计量进宿舍线如何敷设?

最好是层层集中,不要一楼集中一栋楼的。260块表,你的电表间要多大?还不吓死人。
beaty 该用户已被删除
发表于 2008-9-11 14:08:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-9-11 21:32:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-9-11 23:57:50 | 显示全部楼层

回复:学生宿舍一楼集中计量进宿舍线如何敷设?

<P>可不可以采取这种方式:利用具有远抄功能的集中式电表,干线到楼层,每层设一集中式表箱,楼层表箱的数据线全部连接到一楼,一层设置集中抄表终端,这样,避免了走线的不便,并且,由于学校对学生宿舍的用电管理有很多的限制,比如说限量,限流,恶性负载识别,使用集中抄表系统后这些功能都可以实现,其布线方式符合规范,管理方式符合业主要求,应该可以的,不过就是增加了造价,但是对施工以及以后的管理都有好处。这种方法如何?</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-20 05:53 , Processed in 0.080985 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表