发表于 2008-11-1 17:22:23 | 显示全部楼层

回复:SND样本配合表中的动力配合.审图希望用塑壳型号

你更适合于哲学家的角色
发表于 2008-11-1 19:41:22 | 显示全部楼层

回复:SND样本配合表中的动力配合.审图希望用塑壳型号

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>治学以诚</b> 在(<i>2008-10-31 22:08:31</i>)的发言<br><p>选用塑壳是正选。</p><p>道理我懂,我不说。</p></div><br>太武断了,任何情况下都选MCCB?<br>
     
发表于 2008-11-3 21:38:38 | 显示全部楼层

回复:SND样本配合表中的动力配合.审图希望用塑壳型号

<DIV class=quote>以下是引用 <B>nandetuifei</B></FONT> 在(<I>2008-11-1 19:41:22</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B> 在(<I>2008-10-31 22:08:31</I>)的发言<BR>
<P>选用塑壳是正选。</P>
<P>道理我懂,我不说。</P></DIV><BR>太武断了,任何情况下都选MCCB?<BR></DIV><BR>别跟电气哲学家计较……<BR>
发表于 2008-11-3 22:07:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-11-3 22:10:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-11-3 22:18:51 | 显示全部楼层

回复:SND样本配合表中的动力配合.审图希望用塑壳型号

<P>我也没说我是专家样。你不是说,10年前你就已是我现在的水平了么?因此,你至少比我提早“专家”了10年。</P>
<P>我其实真的不太想跟你的帖。因为跟你的帖很累人、很辛苦;因为你的贴,到处需要救火、补洞……</P>
     
发表于 2008-11-3 22:26:47 | 显示全部楼层

回复:SND样本配合表中的动力配合.审图希望用塑壳型号

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-11-3 22:07:29</I>)的发言<BR>
<P>作个结吧。不要以为不说就是去查书去了。全在脑子里呢。</P>
<P>塑壳的,有三种用途,线路保护用,电动机保护用,发电机保护用。</P>
<P>微断的,脱扣型式有ABCD,其中D用来分断变压器,电容器等类型的负载。并不是针对电动机设计的。</P>
<P>电动机用断路器的保护特性,1.2In时,一小时脱扣。1.5In时,2分钟脱扣。</P>
<P>电动机保护用的断路器能做到这一点。微断是不能做到这点的。</P>
<P>因此微断不能用来做电动机保护。</P><BR><BR></DIV>
<P><BR>再次立此存照。</P>
<P>兄弟,我看完你这个帖子,决定以后尽量不跟你的帖了。因为我头发不想白的那么早,还想多活几年。</P>
<P>借用你的原话,就让一个“80后”来给兄弟你讲讲,微断到底可能不可能给电动机做保护吧。讲课题目如下:“20A微断,C型曲线,看是否可给3kW电动机做保护?”<BR></P>
     
发表于 2008-11-3 22:29:20 | 显示全部楼层

回复:SND样本配合表中的动力配合.审图希望用塑壳型号

此外也建议,身为斑竹,最好言之有物、言之有据,呵呵,真的得罪了。抱歉。
发表于 2008-11-3 23:11:59 | 显示全部楼层

回复:SND样本配合表中的动力配合.审图希望用塑壳型号

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>治学以诚</b> 在(<i>2008-11-3 22:07:29</i>)的发言<br><p>作个结吧。不要以为不说就是去查书去了。全在脑子里呢。</p><p>塑壳的,有三种用途,线路保护用,电动机保护用,发电机保护用。</p><p>微断的,脱扣型式有ABCD,其中D用来分断变压器,电容器等类型的负载。并不是针对电动机设计的。</p><p>电动机用断路器的保护特性,1.2In时,一小时脱扣。1.5In时,2分钟脱扣。</p><p>电动机保护用的断路器能做到这一点。微断是不能做到这点的。</p><p>因此微断不能用来做电动机保护。</p><br><br></div><br>这就是您“保留不说”的机密?就一个1.2倍约定动作电流?太小看大家了吧?这个应该是常识吧?<br><br>我在末端系统保护一个小容量电动机,用微断配热继电器难道就不行?非得用大塑壳?退一步,就按您说的,不用热继电器,断路器保护电动机过载及短路,1.2In动作的微断就没有?到市场去好好找几个大厂咨询下吧……<br><br>不要动不动就搞结帖这样很不好,您怎么就知道别人没有不同意见呢?您怎么就知道您的结论一定就正确呢?<br>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 nandetuifei 在 2008-11-3 23:15:20 编辑过」</div>
     
发表于 2008-11-4 00:25:36 | 显示全部楼层

回复:SND样本配合表中的动力配合.审图希望用塑壳型号

<P>要么不求甚解,要么囫囵吞枣,要么只抓皮毛,要么一叶障眼,但还动辄“作结”或“秘而不宣”作深沉状;真的叫人哭笑莫名。你这个老哥。</P>
发表于 2008-11-4 08:49:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-11-4 08:55:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-11-4 09:35:38 | 显示全部楼层

回复:SND样本配合表中的动力配合.审图希望用塑壳型号

这就是典型的自我欣赏型的电气设计人员,以为自己说的就是真理呢,哈哈,可笑可笑啊。确实是参与此帖羞愧啊。
     
发表于 2008-11-4 10:04:00 | 显示全部楼层

回复:SND样本配合表中的动力配合.审图希望用塑壳型号

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>治学以诚</b> 在(<i>2008-11-4 8:49:21</i>)的发言<br><p>大家哪里水泵.风机类配合时用微断还是塑壳呢????</p><p>楼主的问题不是指消防用负荷。过载保护是不可少的。因此必须满足1.2电动机额定电流1小时脱扣。1.5电动机额定电流2分钟脱扣。微断是不行的。</p><p>即使是消防用负荷。因为要取消过载保护,微断你怎么取消过载保护?微断也是不行的。</p><p>热继电器+微断行不行呢?兄弟外行了。不行。</p><p>电动的短路保护200A以下的电机,7.2电动机额定电流2-10S脱扣,要不电动机变成灰了。</p><p>没见过这么外行的做电气的人。还瞎嚷嚷。</p></div><br>十分奇怪。<b><br><br>治学以诚</b> <b>前辈</b> 说的过载保护,我一直是用热继电器和接触器实现的,参照《工业与民用配电手册》第三版 669页,而前面的断路器是用于短路保护的(不兼做过载保护),参照《工业与民用配电手册》第三版 667页。<br><br>难道出现介于小于断路器短路保护动作电流,大于7.2In时,接触器会先损坏,然后不能分离?我看施耐德的样本,10S的短路耐受电流,都在8倍左右;额定分断能力没有给出,说符合IEC 947标准。<br><br>西门子的电动机保护配合表没发现有用5S系列的微断;施耐德的也很少,只有一个表用C65L的微断到22kW电动机,满足1类配合要求。C65L符合的标准还和C65系列其他型号的实行的IEC和GB标准不一样。到底里面有什么玄机就不知道了。<br><br><br><br>
     
发表于 2008-11-4 12:39:17 | 显示全部楼层

回复:SND样本配合表中的动力配合.审图希望用塑壳型号

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-11-4 8:49:21</I>)的发言<BR>

<P>1、楼主的问题不是指消防用负荷。过载保护是不可少的。因此必须满足1.2电动机额定电流1小时脱扣。1.5电动机额定电流2分钟脱扣。微断是不行的。</P>
<P>2、即使是消防用负荷。因为要取消过载保护,微断你怎么取消过载保护?微断也是不行的。</P>
<P>3、电动的短路保护200A以下的电机,7.2电动机额定电流2-10S脱扣,要不电动机变成灰了。微断D型脱扣特性,10-20In,一、这个In不是电动机额定电流,不能用在电动机回路中做电动机短路保护,二、即使In与电动机额定电流匹配,因为瞬动倍数大于7.2,不能用在电动机回路中做电动机短路保护。</P>
<P>4、没见过这么外行的做电气的人。还瞎嚷嚷。</P></DIV>
<P><BR>大家都几十好几了,还在吵吵嚷嚷纠缠这类ABC问题,我都提前有点脸红了……</P>
<P>1、看样子,治斑是一直用塑壳断路器作为电动机(非消防)过载保护的。概念令人耳目一新,醍醐灌顶…惭愧,我们这批不懂行的一般都是采用热继电器的……</P>
<P>2、消防设备回路中,取消断路器的热过载脱扣器只是可选措施之一,但不是唯一的手段。比如加大断路器额定电流就是可行的替代措施之一(见技术措施详述)。<BR></P>
<P>3、你鼓捣了这一堆文字,我们大伙愣是没看出个所以然,不知道你想表达什么。不过,看客们心里都已很清楚:只要微断的分断能力足够,而且若能躲过电动机启动电流,则该微断就可以用于电动机短路保护。</P>
<P>4、内行不内行不重要,但千万别成了孤家寡人的内行。</P>