账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7980|回复: 5

酒店64平方的温泉浴池配电箱给留几KW,都有什么用电啊?

[复制链接]
     
发表于 2008-6-28 14:09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
2星酒店64平方的温泉浴池配电箱给留几KW,都有什么用电啊?
     
发表于 2008-6-28 22:26:33 | 显示全部楼层

回复:酒店64平方的温泉浴池配电箱给留几KW,都有什么用电啊?

<P>有用没用的,预留不就成了。</P>
<P>是不是防水配电箱?</P>
     
发表于 2008-6-30 17:51:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-6-30 21:11:31 | 显示全部楼层

回复:酒店64平方的温泉浴池配电箱给留几KW,都有什么用电啊?

<P>哦,没有特定明确的负荷,预留,有备无患而已。。。</P>
<P>大家觉得怎么样?</P>
     
发表于 2008-7-1 09:55:39 | 显示全部楼层

回复:酒店64平方的温泉浴池配电箱给留几KW,都有什么用电啊?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2008-6-28 14:09:26</I>)的发言<BR>2星酒店64平方的温泉浴池配电箱给留几KW,都有什么用电啊?</DIV><BR><BR>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 14.05pt; TEXT-INDENT: -14.05pt; mso-char-indent-count: -1.0"><B>热水冲浪池:</B><B>(</B><B>约总功率</B><B>9.6KW)<o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 14pt; TEXT-INDENT: -14pt; mso-char-indent-count: -1.0">1.5KW(220V循环水泵),         1.5KW(220V按摩水泵)<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">1.5KW(220V气泡风泵) ,        1.4KW+4KW(220V恒温电加热器)<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">200W(220V-12V池底灯变压器)   100~75W(12V池底灯)<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 14.05pt; TEXT-INDENT: -14.05pt; mso-char-indent-count: -1.0"><B>温水冲浪池</B><B>: (</B><B>约总功率</B><B>9.6KW) <o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 14pt; TEXT-INDENT: -14pt; mso-char-indent-count: -1.0">1.5KW(220V循环水泵)          1.5KW(220V按摩水泵),<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2.4KW(220V恒温电加热器)      200W(220V-12V池底灯变压器),<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">100W(12V池底灯),    <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B>按摩浴缸:</B>1.5KW</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">供参考<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><o:p></o:p></B></P>
     
发表于 2008-7-1 10:54:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-14 02:22 , Processed in 0.054850 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表