问,同一走廊有风管,空调水,消防喷淋,强电桥架,弱电桥架如何布置??

[复制链接]
发表于 2008-6-12 21:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
问,同一走廊有风管,空调水,消防喷淋,强电桥架,弱电桥架如何布置??
     
发表于 2008-6-12 23:16:22 | 显示全部楼层

回复:问,同一走廊有风管,空调水,消防喷淋,强电桥架,弱电桥架如何布置??

<P>“弱电桥架如何布置”</P>
<P>弱点桥架所处的标高与强电桥架一致。能不能和强电桥架分侧布置?</P>
liuaoyv 该用户已被删除
发表于 2008-6-12 23:59:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-6-13 14:59:50 | 显示全部楼层

回复:问,同一走廊有风管,空调水,消防喷淋,强电桥架,弱电桥架如何布置??

<P>这个技术叫-机电管线布置综合平衡技术.</P>
<P>搜索"大型建筑机电综合图设计.pdf",你能找到答案.</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 东海龙王 在 2008-6-13 15:01:36 编辑过」</div>
发表于 2008-6-13 15:02:20 | 显示全部楼层

回复:问,同一走廊有风管,空调水,消防喷淋,强电桥架,弱电桥架如何布置??

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2008-6-13 14:59:50</I>)的发言<BR>这个技术叫-机电管线布置综合平衡技术.</DIV><BR><BR>又叫走中间路线,有时是很烦的哦?
发表于 2008-6-13 16:39:32 | 显示全部楼层

回复:问,同一走廊有风管,空调水,消防喷淋,强电桥架,弱电桥架如何布置??

<P>这个要排综合图了,不是一两句能说得清楚的。我的看法是风管优先(与水电冲突时),桥架在下面便于安装电缆</P>
发表于 2008-6-13 17:11:49 | 显示全部楼层

回复:问,同一走廊有风管,空调水,消防喷淋,强电桥架,弱电桥架如何布置??

<P>原则是先大后小,风管放在最上面,再考虑水管,电缆桥架,建议电缆桥架放下最下面。出现连接至设备比较方便</P>
发表于 2008-6-13 18:25:24 | 显示全部楼层

回复:问,同一走廊有风管,空调水,消防喷淋,强电桥架,弱电桥架如何布置??

<P>有什么麻烦的,</P>
<P>设计时各个专业协调</P>
 楼主| 发表于 2008-6-13 20:08:23 | 显示全部楼层

回复:问,同一走廊有风管,空调水,消防喷淋,强电桥架,弱电桥架如何布置??

<P>谢谢,大家的指点。关键出现什么情况那,走廊宽2.2M,高3.6M。梁是0.7M。新风机房在走廊的头上,有个90度的拐角,风管宽1.2M。高0.3M。风肯定在中,而空调水那三跟管,他还有支架。因为安装的时候不是一个施工队,几个队把图纸那来一看,强电和空调水在同一位置,弱电和喷淋主管道在同一位置。</P>

<P>    我试问,各位前辈在设计时,有没有坐在一起协调。商议。</P>
发表于 2008-6-14 05:41:08 | 显示全部楼层

回复:问,同一走廊有风管,空调水,消防喷淋,强电桥架,弱电桥架如何布置??

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2008-6-13 18:25:24</I>)的发言<BR>
<P>有什么麻烦的,</P>
<P>设计时各个专业协调</P></DIV><BR><BR>都拥挤在中间,好协调呀?
发表于 2008-6-16 11:11:03 | 显示全部楼层

回复:问,同一走廊有风管,空调水,消防喷淋,强电桥架,弱电桥架如何布置??

<P>个人给点建议:</P>
<P>1.吊顶的高度是多少?从吊顶上皮到梁下皮的净空是多少? </P>
<P>2.如果走廊的宽度不够,适当改变风管的形式,比如做成方的</P>
<P>3.空调主水管的高度要高于风机盘管的高度,若风机盘管的高度高则每个盘管上均需安装放气阀</P>
<P>4.水管安装在风管底下,和风管共用支架,最上层风管 中间空调水管,强弱电桥架,最下层消防水管</P>
 楼主| 发表于 2008-6-16 19:57:34 | 显示全部楼层

回复:问,同一走廊有风管,空调水,消防喷淋,强电桥架,弱电桥架如何布置??

<P> 吊顶高度为2.4米,从吊顶龙骨到梁下皮不到50CM。</P>
<P>  我还想问一下,如以后在与到这样的问题的话,向喷淋能不能在梁上提前予埋套管。强,弱桥架做的时候是不是应该有一定的间隔距离。梁有没有设计成拱行的可能??</P>
     
发表于 2008-6-16 21:44:17 | 显示全部楼层

回复:问,同一走廊有风管,空调水,消防喷淋,强电桥架,弱电桥架如何布置??

<P>“梁有没有设计成拱行的可能??”预应力粱?呵呵。。。。。</P>
<P>“吊顶高度为2.4米,从吊顶龙骨到梁下皮不到50CM。”粱很高了?</P>
<P>“强电和空调水在同一位置,弱电和喷淋主管道在同一位置。”你是头疼这个?</P>
<P>电和水暖分别走不同的标高,可以吗?电在上。。。。</P>
<P>这个情况你不能走同一标高了的。</P>