[求助]请问一般家用电器可以承受多高的电压?过电压如何保护?

[复制链接]
     
发表于 2008-6-2 20:55:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>沈阳供电局发文要求每套住宅电源进户断路器要带过电压保护,请问一般家用电器可以承受多高的电压?哪家的微断有这样的功能?动作电压是多少?是不是微断加一个过电压脱扣附件?</P>
     
发表于 2008-6-2 21:27:24 | 显示全部楼层

回复:[求助]请问一般家用电器可以承受多高的电压?过电压如何保护?

<P>哎,好像有个表格的,最低耐压水平的微断应该是4.5KV吧?</P>
<P>以下摘自防雷规范:</P>
<P><STRONG>第6.4.4条 电涌保护器必须能承受预期通过它们的雷电流,并应符合以下两个附加要求:通过电涌时的最大箝压,有能力熄灭在雷电流通过后产生的工频续流。 </P>
<P>在建筑物进线处和其它防雷区界面处的最大电涌电压,即电涌保护器的最大箝压加上其两端引线的感应电压应与所属系统的基本绝缘水平和设备允许的最大电涌电压协调一致。为使最大电涌电压足够低,其两端的引线应做到最短。 </P>
<P>在不同界面上的各电涌保护器还应与其相应的能量承受能力相一致。 </P>
<P>当无法获得设备的耐冲击电压时 220/380V 三相配电系统的设备可按表6.4.4选用。 </P>
<P>220/380V三相系统各种设备耐冲击过电压额定值 表6.4.4 </STRONG></P>
<P>
<TABLE width="75%" border=1>

<TR>
<TD height=39>设备的位置</TD>
<TD>电源处的设备</TD>
<TD>配电线路和最后分支线路的设备</TD>
<TD>用电设备 </TD>
<TD>特殊需要保护的设备</TD></TR>
<TR>
<TD height=34>耐冲击过电压类别 <BR></TD>
<TD>Ⅳ类 <BR></TD>
<TD>Ⅲ类 <BR></TD>
<TD>Ⅱ类 <BR></TD>
<TD>Ⅰ类</TD></TR>
<TR>
<TD>耐冲击电压额定值(kV) </TD>
<TD>6</TD>
<TD>4</TD>
<TD>2.5</TD>
<TD>1.5</TD></TR></TABLE></P>
<P>注:Ⅰ类──需要将瞬态过电压限制到特定水平的设备; </P>
<P>Ⅱ类──如家用电器、手提工具和类似负荷; </P>
<P>Ⅲ类──如配电盘,断路器,包括电缆、母线、分线盒、开关、插座的布线系统,以及应用于工业的设备和永久接至固定装置的固定安装的电动机等一些其他设备; </P>
<P>Ⅳ类──如电气计量仪表、一次线过流保护设备、波纹控制设备</P>

<P>那供电局要求过电压保护,是不是指的浪涌,末端浪涌?据说现在一些供电局要求这么做了。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-6-3 12:34:29 | 显示全部楼层

回复:[求助]请问一般家用电器可以承受多高的电压?过电压如何保护?

供电局要求是带过电压保护功能的断路器,应当不是电涌保护,是不是微断加一个过电压脱扣附件<STRONG>?</STRONG>一般家用电器可以承受多高的电压?我的意思假如电压达到280伏,家电会不会烧坏?施耐得有一个与C65N配套的MV过电压附件,它的动作电压是280+-5%,可以保护家电吗?
     
发表于 2008-6-3 13:24:16 | 显示全部楼层

回复:[求助]请问一般家用电器可以承受多高的电压?过电压如何保护?

<P>同意楼上。只有N线碰相线才会出现过电压,这种情况很少出现;中断(N断线)对住宅单相供电来说,不会出现危险过电压。</P>
发表于 2008-6-3 13:55:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-6-3 17:23:39 | 显示全部楼层

回复:[求助]请问一般家用电器可以承受多高的电压?过电压如何保护?

<P>220V*1.1</P>
发表于 2008-6-3 18:05:09 | 显示全部楼层

回复:[求助]请问一般家用电器可以承受多高的电压?过电压如何保护?

<P><BR> 200863184647.jpg </P>
<P>某产品参数,</P>
<P>如果民规要求户箱有过/欠压保护,将来还是要执行的。</P>
     
发表于 2008-6-3 18:56:30 | 显示全部楼层

回复:[求助]请问一般家用电器可以承受多高的电压?过电压如何保护?

哦,是这个意思。。低压也开始做过电压保护了。。。。。