账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: lingyan

接触器在应急照明箱中做双电源切换的应用

[复制链接]
发表于 2008-5-29 12:00:05 | 显示全部楼层

回复:接触器在应急照明箱中做双电源切换的应用

<P>龙王为何发笑?我可能问的无知,说说[em12]</P>
 楼主| 发表于 2008-5-29 19:36:54 | 显示全部楼层

回复:接触器在应急照明箱中做双电源切换的应用

<P>你要那么快的速度干吗?对于一个建筑中,一般上级在应急母线处(或是两段母线的母联开关)上级还有一处两电源的切换,其他的在双电源箱处的切换都是下级切换,上级切换多是采用框架断路器来完成,是电动机操作的,其动作时间是不可能非常短的,如果下级ATSE的切换速度过快,切换时间快过上级的切换时间,只要有一次电源的切换,你的建筑中几百个双电源箱中的ATSE都会在短时间内都会动作两次,啪啪~~~~~~~~~~~~~~~~~`啪啪~~~~~~~~~~~~~~~~~`很刺激,你的灯会瞬间闪两下,你的电脑硬盘也会彻底玩完,真是搞不明白你追求ATSE的切换速度快是为了什么,难道是为了追求刺激?确实很刺激,你可以在你设计的双电源箱的ATSE上都注明:切换时间300毫秒,如果也都这样做到了,结果一定很刺激。</P>
<P>这种接触器型的ATSE的动作时间,由接触器固有动作时间和特定引入的延时时间组成,引入的延时时间可以任意确定,最短可以为0,如果延时时间为0,那么接触器型的ATSE的动作时间就是一个接触器释放和另一个接触器吸合的时间,一个接触器动作的时间一般在0.1-0.3秒,这种控制器驱动接触器不是用普通的交流电驱动,在吸合瞬间是用直流大电流吸合,吸合的力量要比交流电要大,吸合的速度也比较快,可以达到0.1秒,如果延时时间为0,整体的动作时间可以在0.2-0.4秒,也就是200-400毫秒,所以你选用这种ATSE,并注明延时时间为0,整体的动作时间为200-400毫秒,可以满足你追求刺激的目的。</P>
发表于 2008-5-29 21:52:22 | 显示全部楼层

回复:接触器在应急照明箱中做双电源切换的应用

<P>又学习了,^_^.</P>
<P>上级搞成自投不自复,下级再快也无事。会有刺激的?。</P>
<P>上级搞成自投自复,下级再快也无事(两路电源搞成热备份)<BR><BR></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 dqlenovo 在 2008-5-29 22:01:49 编辑过」</div>
     
发表于 2008-5-31 16:20:39 | 显示全部楼层

回复:接触器在应急照明箱中做双电源切换的应用

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lingyan</B></FONT> 在(<I>2008-5-29 19:36:54</I>)的发言<BR>
<P>上级切换多是采用框架断路器来完成,是电动机操作的,其动作时间是不可能非常短的</P></DIV><BR><BR>具体或是大概有多长时间?1秒,3秒?
     
发表于 2008-6-1 11:29:33 | 显示全部楼层

回复:接触器在应急照明箱中做双电源切换的应用

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-5-29 12:00:05</I>)的发言<BR>
<P>龙王为何发笑?我可能问的无知,说说[em12]</P></DIV>我的意思是他无法满足.<BR><BR>
     
发表于 2008-6-2 08:54:16 | 显示全部楼层

回复:接触器在应急照明箱中做双电源切换的应用

<P>采用接触器的ATSE,技术上没有什么问题。</P>
<P>但传统的ATSE优点虽有,毛病也多,故新型接触器ATSE值得关注,甚至采纳</P>
     
发表于 2008-6-2 08:56:24 | 显示全部楼层

回复:接触器在应急照明箱中做双电源切换的应用

<P>可采用接触器ATSE,并没有意味着它会完全取代其他类型的ATSE吧.</P>
 楼主| 发表于 2008-6-2 12:59:10 | 显示全部楼层

回复:接触器在应急照明箱中做双电源切换的应用

大鼻山终于发话了,真正的行家一眼就知道这种东东行不行,ATSE只是一种功能电器,只是为了实现一种两路电源之间切换的功能而已,具体实现的形式可以是多种多样的,国标中也是允许采用接触器来实现的,比如西南设计院的工程师要到北京去出差,可以坐飞机,也可以坐火车,也可以自己开奔驰车走高速公路去北京,不能说因为自己开奔驰车去北京的人比较少,就说人家自己开奔驰去北京就不是出差,只要能实现从成都到北京的目的,都可以说是出差了,区别仅仅在于交通工具的不同,同样的道理,只要是能用接触器实现两路电源之间的切换,能符合国标中的要求,都是一种合格的ATSE产品,区别仅仅在于主触头开关电器的不同。

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 lingyan 在 2008-6-2 13:09:41 编辑过」</div>
发表于 2008-6-2 13:41:44 | 显示全部楼层

回复:接触器在应急照明箱中做双电源切换的应用

我感兴趣的不是这类产品,而是对于整个过程都自动完成的系统,末端切换箱切换快还是变电所母联开关闭合快。感觉这个问题很少人去想,不知道大家的观点怎样?是的,设计系统不需要写上这些参数,导致好多人习惯性地画系统完成任务。但我感觉这个问题还是挺值得讨论的。
发表于 2008-6-2 15:48:54 | 显示全部楼层

回复:接触器在应急照明箱中做双电源切换的应用

呵呵,刚做了一个工程,双切箱选了这个箱子,如诚斑竹所说,我将双切箱设在配电间离保护断路器近一点是否还必须满足“箱子一般都要具备隔离功能,短路保护功能”的要求呢?
发表于 2008-6-5 05:47:12 | 显示全部楼层

回复:接触器在应急照明箱中做双电源切换的应用

<DIV class=quote>以下是引用 <B>ecjtuzxj</B></FONT> 在(<I>2008-6-2 15:48:54</I>)的发言<BR>呵呵,刚做了一个工程,双切箱选了这个箱子,如诚斑竹所说,我将双切箱设在配电间离保护断路器近一点是否还必须满足“箱子一般都要具备隔离功能,短路保护功能”的要求呢?</DIV><BR><BR>呵呵,应是系统地考虑隔离,不是每级箱子都设置隔离。
发表于 2008-12-4 16:39:09 | 显示全部楼层

回复:接触器在应急照明箱中做双电源切换的应用

<P>突然想到个问题,所以把这帖子翻出来再问一下:</P>
<P>由楼主在1楼附的第二张图看,只有三个相线做了切换,因为进来的是两路线,两路线的N线咋办?不切吗?</P>
<P>请<STRONG>lingyan大姐指点一下,多谢</STRONG></P>
 楼主| 发表于 2008-12-4 22:19:38 | 显示全部楼层

回复:接触器在应急照明箱中做双电源切换的应用

<P>我在外地出差呢,刚刚看到你的问题,</P>
<P>你说的问题,是ATSE的三极切换还是四极切换的问题,如果是三极切换,就选用三极接触器,两路进线线的工作零线不经接触器直接接在一起(实际上是一条母排),再引出至负荷,如果是四极切换,选用四极接触器,两路电源的零线和三个相线同时经接触器切换,接到母线线,</P>
<P>什么地方用三极切换,什么地方用四极切换,这是一个老问题,关于这个问题,我不多说了,早期有几个专家搞了一个ATSE应用导则,按照专家的说法,TN-S制的系统里,绝大多数都是三极切换,但据山东的园路说,新民规里规定都要用四极切换,那你就用四极切换吧。</P>
<P>我一楼中给你的例子,仅仅起一个抛砖引玉启发思路的作用,仅仅为了告诉你用接触器怎么来做双电源切换,很多东西都没有加进去,应急照明的强起没有画进去,如果两路进线需要隔离的话,可以加断路器、熔断器、隔离开关等等。</P>
<P>坛里高手如云,我在这里班门弄斧,一定又让高手见笑了!</P>
发表于 2008-12-5 11:37:44 | 显示全部楼层

回复:接触器在应急照明箱中做双电源切换的应用

<P>多谢<STRONG>lingyan 大姐,“</STRONG>如果是三极切换,就选用三极接触器,两路进线线的工作零线不经接触器直接接在一起”是不是可以这样理解:如果两路进线是由变配电所不同母线段引来的,此时就只能选四级切换,因为他们的N线从没合并过?同一母线段引来的两路切换就可选用三极切换?</P>
 楼主| 发表于 2008-12-5 13:33:37 | 显示全部楼层

回复:接触器在应急照明箱中做双电源切换的应用

根据电气专家的观点:<BR>  1).同一接地系统中,带漏电保护的两个电源回路下级的ATSE,三相四线供电应采用四极ATSE,单相供电应采用二极ATSE。<BR>  2).两种不同的接地系统(包括两个不同中性线接地点的TN-S系统)间电源转换的ATSE,三相四线应采用四极ATSE,单相供电应采用二极ATSE。<BR>  3).正常供电电源与备用发电机之间,当采用不同的接地方式时其转换开关应采用四极ATSE。<BR>  4).IT系统中当引出中性线时,三相四线供电应采用四极ATSE,单相供电应采用两极ATSE。<BR>  5).在有总等电位联结的情况下,TN-S、TN-C-S系统除以上1)、2)、3)三种情况外,一般均采用三极ATSE。<BR>  6).TN-C系统严禁采用四极ATSE。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-6 23:29 , Processed in 0.156746 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表