想问下 卷帘门的消防探头的设置?

[复制链接]
     
发表于 2008-8-16 19:13:40 | 显示全部楼层

回复:想问下 卷帘门的消防探头的设置?

<P>哦,WO斑,你没明白我的意思。</P>
<P>探头的信号类型是不是也要考虑,这话我不知道应该怎么表达了。</P>
发表于 2008-8-19 04:03:23 | 显示全部楼层

回复:想问下 卷帘门的消防探头的设置?

<P>1  现在的卷帘门控制箱有多种功能,把烟,温感探头信号先送入控制箱,可直接启动卷帘门,不经消防中心监控,这与规范的要求有距离。对现代建筑,应该是温感探头信号先经总线进入消防中心,使消防中心首先得到火灾信号,明确现场的状态可有效组织灭火。由系统发出信号决定卷帘门下降,并监控其动作。这是规范的要求。</P>
<P>2  在商场等地的卷帘门,属于防火隔断的,应在火灾时直接放下,由于商场等地的燃烧物多,一些卷帘门需要水冷却,这就要求卷帘门的下放需要火灾确认的必要,如果误动将造成严重损失,这更需要消防中心的监控了。</P>
<P>3  对于较简单的地方,没有消防中心,通过 卷帘门控制箱直接控制就行了。</P>
发表于 2008-8-19 04:06:06 | 显示全部楼层

回复:想问下 卷帘门的消防探头的设置?

<P>1  现在的卷帘门控制箱有多种功能,把烟,温感探头信号先送入控制箱,可直接启动卷帘门,不经消防中心监控,这与规范的要求有距离。对现代建筑,应该是烟温感探头信号先经总线进入消防中心,使消防中心首先得到火灾信号,明确现场的状态可有效组织灭火。发表于 2008-8-19 04:21:58 | 显示全部楼层

回复:想问下 卷帘门的消防探头的设置?

<P>       将烟感和温感联入卷帘门控制箱然后在控制箱加模块 联入总线内-------</P>
<P>烟温感信号不需要模块就可接总线,你说的模块的定义有些模糊。</P>
<P>      要在卷帘门两侧分别设置烟温感探头,真正起到对不同火灾分区的监控,</P>
<P>同时真正起到火灾报警和确认的2个作用,如果是2个烟感就不能有这种作用</P>
发表于 2008-8-19 15:41:11 | 显示全部楼层

回复:想问下 卷帘门的消防探头的设置?

不是要卷帘门两侧各设置一个感烟和一个感温的探测器么?总共4个吧?
发表于 2008-8-21 05:31:39 | 显示全部楼层

回复:想问下 卷帘门的消防探头的设置?

<P>应该在卷帘门两侧各设置烟温感探头,具体设计几个要认真考虑:</P>
<P>1 如由于探头的污染引起的误报,漏报应增加的系数,</P>
<P>2 由于火灾危险等级要考虑应增加的系数,</P>
<P>3 由于建筑物重要等级要考虑应增加的系数.</P>
发表于 2008-9-11 20:28:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-9-11 23:28:14 | 显示全部楼层

回复:想问下 卷帘门的消防探头的设置?

新的民规对此有比较好的要求了,可以执行。
发表于 2008-9-14 07:00:25 | 显示全部楼层

回复:想问下 卷帘门的消防探头的设置?

<P>将烟感和温感联入卷帘门控制箱然后在控制箱加模块 联入总线内 ---------</P>
<P>                     特点是烟温感信号自动启动卷帘门,这个烟温感独立连接卷帘门控制箱,不经总线。卷帘门动作后,将落下信号通过总线输入模块报消防中心。</P>
<P>                    缺点是:</P>
<P>     消防中心不能及时监控火灾现场,只有当卷帘门动作后,将落下信号通过模块报消防中心,如果由于某种原因卷帘门不放下就不能知道。</P>
<P>                  正确的做法是</P>
<P>     烟感信号发出(报警),温感信号发出(火灾确认)-----系统自动指令联动模块发出信号启动卷帘门---------卷帘门动作后发出信号报消防中心。 整个过程能及时监控火灾现场</P>
发表于 2008-9-14 07:08:55 | 显示全部楼层

回复:想问下 卷帘门的消防探头的设置?

<P>防火隔断的卷帘门一侧 设计两个烟感就可以了 不用设置温感,---------</P>
<P>           是错误的 ,如果只有烟雾信号是不能确认火灾的,即使2个烟感都报警也不行。为什么呢?</P>
<P>----------------------------------------大家想一想--------------------------</P>
发表于 2008-9-14 07:11:21 | 显示全部楼层

回复:想问下 卷帘门的消防探头的设置?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-9-11 20:28:12</I>)的发言<BR>
<P>这个帖子不了了之,可惜,坐等专家来说明一下。</P>
<P>我观察了本地的没消防系统的卷帘。两侧没有任何探头。卷帘控制箱有,估计是通过了消防的验收了。</P></DIV><BR>通过消防验收也不一定合理-------我们追求的是真理<BR>
     
发表于 2008-9-14 09:52:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-9-15 06:54:50 | 显示全部楼层

回复:想问下 卷帘门的消防探头的设置?

我也很赞成这种由消控中心监控,由监控中心发出指令,设备动作后信号反馈监控中心的做法。
<P>但规范上没有针对这种情况,有个详细的限定,以致有很多不统一的做法,让人眼花缭乱无所适从。--------</P>
<P><BR><FONT face=宋体>消防控制设备对防火卷帘的控制,应符合下列要求:</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>6.3.8.1 </FONT><FONT face=宋体 size=3>疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器组及其警报装置,且两侧应设置手动控制按钮;</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>6.3.8.2 </FONT><FONT face=宋体 size=3>疏散通道上的防火卷帘,应按下列程序自动控制下降:</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>(1)</FONT><FONT face=宋体 size=3>感烟探测器动作后,卷帘下降至距地</FONT><FONT size=3>(</FONT><FONT face=宋体 size=3>楼</FONT><FONT size=3>)</FONT><FONT face=宋体 size=3>面</FONT><FONT size=3>1.8m;</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>(2)</FONT><FONT face=宋体 size=3>感温探测器动作后,卷帘下降到底;</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>6.3.8.3 </FONT><FONT face=宋体 size=3>用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底</FONT><FONT size=3>;</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>6.3.8.4 </FONT><FONT face=宋体 size=3>感烟、感温火灾探测器的报警信号及防火卷帘的关闭信号应送至消防控制室。</FONT></P>
     
发表于 2008-9-15 10:37:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-9-16 16:05:32 | 显示全部楼层

</P></DIV><BR><BR>不知我说清楚了没有<STRONG>治学以诚</STRONG>