账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6112|回复: 0

ZRTBBDL系列零过渡过程动态滤波补偿装置产品

[复制链接]
发表于 2008-5-15 18:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 单博博 于 2010-12-15 13:30 编辑

<DIV class=Section1 style="LAYOUT-GRID:  15.6pt 0pt; mso-layout-grid-char-alt: 0">
<H1 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 125%">BCBDL系列零过渡过程动态滤波补偿装置产品简介<o:p></o:p></H1>
<H2 style="MARGIN: 4.5pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 115%"><A name=_Toc153645547>(一)技术原理</A><o:p></o:p></H2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 4.5pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 125%; mso-layout-grid-align: none"><B>ZRTBBDL</B>系列零过渡过程动态无功滤波补偿装置是由公司与重庆大学微研系及中科院研发的、具有新一代配电系统安全、环保、高效节能的高科技产品。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 4.5pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 125%; mso-layout-grid-align: none">20世纪80年代以来,随着电力电子技术的迅速发展,我们的电力系统安全运行正面临着严重的威胁,电力系统的供电质量正逐步下降,一些非线性的负荷正把谐波电流注入系统,使公共连接点的电压波形严重畸变,并产生很强的电磁干扰(EMI),给周围的电气环境带来极大的污染。<BR>波形畸变是电力系统中的非线性设备引起的,流过非线性设备的电流和加在其上的电压不成比例关系。任何周期性的畸变波形都可用正弦波的和表示,既该波形可用一系列频率为基波频率整数倍的理想正弦波的和来表示。所以国际上公认的谐波的定义为:谐波是一个周期电气量的正弦波分量,其频率为基波频率的整数倍。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 4.5pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 125%; mso-layout-grid-align: none"><B>供电系统的典型谐波源:</B><B><o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 4.5pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 125%; mso-layout-grid-align: none">为克服谐波畸变引起的低压开关设备的发热和误动作,建议按以下原则选择低压配电设备:热磁型、电子型配电用断路器应适当降低额定电流使用;漏电保护器除应适当降低额定电流使用外,尚应在选定额定电流灵敏度时考虑谐波的泄漏电流;接触器、热继电器应适当降低额定电流使用;在谐波畸变较严重的配电回路中可放大一级选择低压配电设备 <BR>由低压电网供给电源的各种电器设备,在市政生活和企事业单位应用十分广泛,在这些家用电器中,有不少家用电器含有非线性元件,会产生谐波电流,主要有电视机、各种节能灯、电冰箱、洗衣机、微波炉、电磁炉、计算机、激光打印机、充电器、各种医疗和科研用的仪器和设备、调速驱动例如空调用压缩机、高层建筑用的大型电梯等,它们大都是用晶闸管、小功率的整流装置等电力电子元件,有的电器带小容量变压器。其励磁电流所占比例较大,虽然其单个容量小数十瓦到数千瓦,但数量较多且分布很广,它们产生的高次谐波也会对电力系统造成影响,加重电力网的谐波污染。 <BR><B style="mso-bidi-font-weight: normal">电视机</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"> </B><BR>家用电器中对电网谐波影响最大的电器就是电视机群。由于采用单相桥式整流电容平波电路,其整流元件要等到整流电压大于电容器的储能电压时才能导通。故交流侧电流只有正弦波的波头部分。其特征谐波全部为奇次谐波,而且谐波的峰值与基波峰值相重合。同一相电压供电的多台电视机产生的谐波相位相同,而且同时间的使用率高,造成配电网谐波的增大。彩色电视机的尖峰电流比黑白电视机的大,特别是3次、5次、7次及9次尤为严重。 <BR><B style="mso-bidi-font-weight: normal">非线性照明用电</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"> </B><BR>最广泛采用的照明灯是白炽灯,但它效率低,电耗较大。近些年来出现的各种节能灯,效率比白炽灯高许多。但白炽灯是线性负荷,而节能灯几乎都是谐波源,在晚上,即是谐波高峰时段,但大多节能灯的谐波电流畸变率比电视机要低,不同种类和型式节能灯的主要谐波电流的相位也有所分散。主要的节能灯有荧光灯、高压气体放电灯和调光白炽灯等
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 02:04 , Processed in 0.071710 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表