账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20821|回复: 18

关于金属桥架两端接地的问题

[复制链接]
发表于 2008-5-8 09:24:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>施工验收规范里对金属桥架两端接地提出了推荐做法,就是沿电缆桥架全长敷设一根25*4镀锌扁钢。</P>
<P>民规要求电气管道井应设置接地干线及接地端子,一般做法是在管道井全长设置一根25*4铜带,</P>
<P>当桥架仅在管道井敷设时,桥架末端接地可否直接连在井道的接地干线上?</P>
<P>当桥架在走道内水平敷设时才沿水平电缆桥架全长敷设一根25*4镀锌扁钢做末端接地?</P>
     
发表于 2008-5-8 10:13:45 | 显示全部楼层

回复:关于金属桥架两端接地的问题

可以的。
发表于 2008-5-8 14:19:40 | 显示全部楼层

回复:关于金属桥架两端接地的问题

<P>初一看,不明白楼主的意思.</P>
<P>后来看了下验收规范,才知道你所说的意思.</P>
<P>有2点需要指出:</P>
<P>1)、桥架内敷设的25*4的扁钢和竖井内的25*4的扁铜虽然都是接地体;但是敷设方式有区别;前者与桥架有多处良好的电气连接,而后者,楼主只在首尾连接。</P>
<P>2)、keast斑竹说可以。是指利用竖井内的扁铜做接地体这种方式是允许的;但是并不表示和桥架内的扁钢的效果是一样的。采用竖井内的扁铜作为接地体,仍然需要进行《验收规范》12.1.1条2、3款的检验,而采用桥架内敷设扁钢作为接地体则不需要进行以上检验。</P>
     
发表于 2008-5-9 01:22:07 | 显示全部楼层

回复:关于金属桥架两端接地的问题

<P>12.1.1  金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:</P>
<P>1. 金属电缆桥架及其支架全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;</P>
<P>2. 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2。</P>
<P>3. 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。</P>
<P>大家在聊这条规范吗?我怎么不明白楼主的意思?</P>
 楼主| 发表于 2008-5-9 10:16:43 | 显示全部楼层

回复:关于金属桥架两端接地的问题

<P>我的意思是:</P>
<P>当垂直端桥架在管道井内敷设时,末端直接连接在管道井的铜带上,把桥架内的扁钢或铜带省略。</P>
发表于 2008-5-9 10:45:56 | 显示全部楼层

回复:关于金属桥架两端接地的问题

<P>补充楼上的意思:在桥架的首尾做接地,这样满足规范不少于2点的要求,关键不用扁钢或铜带,而是用桥架本身做为接地体</P>
发表于 2008-5-9 11:04:36 | 显示全部楼层

回复:关于金属桥架两端接地的问题

<P>利用桥架作为接地体肯定是可以的.</P>
<P>只是不能等同于在桥架内设置的扁钢.</P>
<P>还需要注意桥架的连接部位应该构成良好的电气通路.(即需要考虑跨接或加放松垫片\螺栓的措施)</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 abc 在 2008-5-9 11:09:29 编辑过」</div>
 楼主| 发表于 2008-5-9 11:11:45 | 显示全部楼层

回复:关于金属桥架两端接地的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>haocent</B></FONT> 在(<I>2008-5-9 10:45:56</I>)的发言<BR>
<P>补充楼上的意思:在桥架的首尾做接地,这样满足规范不少于2点的要求,关键不用扁钢或铜带,而是用桥架本身做为接地体</P></DIV><BR>验收规范的12。1。1的条纹解释大家是如何理解的?<BR>
 楼主| 发表于 2008-5-9 11:16:44 | 显示全部楼层

回复:关于金属桥架两端接地的问题

<P>我一般用这种做法,感觉比较浪费,</P>
<P>还有其他符合要求的经济做法没?</P>
发表于 2008-5-9 11:24:39 | 显示全部楼层

回复:关于金属桥架两端接地的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>abc</B></FONT> 在(<I>2008-5-9 11:04:36</I>)的发言<BR>
<P>利用桥架作为接地体肯定是可以的.</P>
<P>只是不能等同于在桥架内设置的扁钢.</P>
<P>还需要注意桥架的连接部位应该构成良好的电气通路.(即需要考虑跨接或加放松垫片\螺栓的措施)</P></DIV>
<P><BR>如果竖井里单独放置了扁钢,就不用在桥架里面放扁钢,没有意义。</P>
<P>至于利用桥架本身做为接地体,个人认为是满足要求的,保证连接可靠并按规范要求做法就可以<BR></P>
 楼主| 发表于 2008-5-9 12:02:16 | 显示全部楼层

回复:关于金属桥架两端接地的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lin1977</B></FONT> 在(<I>2008-5-9 11:16:44</I>)的发言<BR>
<P>我一般用这种做法,感觉比较浪费,</P>
<P>还有其他符合要求的经济做法没?</P></DIV><BR>水平段的桥架我一般用单设扁钢(25*4)的做法,感觉比较浪费,
<P>还有其他符合要求的经济做法没?</P>
<P>我们这里要求要桥架的两点(首,末)接地。末端接在那里?</P>
     
发表于 2008-5-11 19:03:27 | 显示全部楼层

回复:关于金属桥架两端接地的问题

<P>接地干线单独做,且做两根。其余的,都接在干线上。</P>
<P>两根扁钢,能增加多少投资,增加了安全性,为什么不做?</P>
发表于 2008-5-12 15:33:29 | 显示全部楼层

回复:关于金属桥架两端接地的问题

<P>请教,这根沿桥架敷设的25x4热镀锌扁钢是否应从总等电位处引出呢?</P>
发表于 2008-5-12 16:27:06 | 显示全部楼层

回复:关于金属桥架两端接地的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>ecjtuzxj</B></FONT> 在(<I>2008-5-12 15:33:29</I>)的发言<BR>
<P>请教,这根沿桥架敷设的25x4热镀锌扁钢是否应从总等电位处引出呢?</P></DIV><BR>我认为不必从总等电位箱处引出,从接地均压网引出就可以看成是等电位了.<BR>
发表于 2008-5-13 22:57:46 | 显示全部楼层

回复:关于金属桥架两端接地的问题

跨接没法省,2段桥架一般用螺栓连接,不跨接怎么实现等电位,规范对跨接电阻还有要求.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-18 22:11 , Processed in 0.059217 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表