讨论:进户用3P开关还是4P开关?

[复制链接]
     
发表于 2008-5-7 15:02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我们大家都知道,住宅住户进户国家规范规定用4P开关,而且单元进户用漏电(但上海地区自己发文,这条不执行,更多的原因可能是上海地区小区变电站属于供电局管,不属于物业,所以为了供电的可靠性,不加漏电)。那么其他公建类建筑呢?进户一般用3P开关还是4P开关?
发表于 2008-5-7 16:33:55 | 显示全部楼层

回复:讨论:进户用3P开关还是4P开关?

有漏电用4P,无漏电用3P
     
发表于 2008-5-7 22:38:57 | 显示全部楼层

回复:讨论:进户用3P开关还是4P开关?

<P>“那么其他公建类建筑呢?进户一般用3P开关还是4P开关?”</P>
<P>我这么看的:</P>
<P>1、配电线路设置接地故障保护是必须的。</P>
<P>2、接地故障保护要求能防止火灾发生。</P>
<P>3、防止火灾的措施为总进线做漏电保护。</P>
<P>结论:总进线均为 4P 漏电断路器。</P>
<P>大家是否赞同?</P>
发表于 2008-5-8 08:41:39 | 显示全部楼层

回复:讨论:进户用3P开关还是4P开关?

<P>住宅规范要求,每栋住宅的总电源进线断路器,硬具有漏电保护功能,其动作电流为300-500mA,以防止被保护线路单项接地时因为电弧引起的火灾,为此设计中住宅单元总进线断路器采用四极带漏电保护断路器.但回访中发现,可能由于业主入住后,装修或其它原因引起跳闸,。。。。为此意见很大,有时会撤除漏电保护.规范和理论是正确的,为此,建议今后工程灵活对待</P>
<P>1 06 年消防部门要求总进线上加装漏电火灾报警装置,单元总进线可不采用四极漏电保护断路器,改用三极断路器加分 脱扣和铺助节点</P>
<P>2 高层建议防火灾漏电报警装置防止因为漏电保护频繁跳闸,装在每层电源断路器上</P>
<P>大家是否赞同</P>
发表于 2008-5-8 08:47:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-5-8 18:07:06 | 显示全部楼层

回复:讨论:进户用3P开关还是4P开关?

<P>我是这么认识的:</P>
<P>住宅规范要求设置火灾漏电保护开关,主要就是因为用户多而杂,而大部分人都是非专业电工人事.</P>
<P>户内乱搭乱接现象更是无法预计,所以在进线处设置总漏电保护,便于管理和控制.</P>
<P>如果因为频繁跳闸而取消保护,是不可取的.</P>
<P>为了既保证用电安全又缩小影响面,我建议在电表箱的用户断路器处设置分户总漏电保护来代替进线漏电保护.</P>
<P>至于,其他公共建筑进线开关是否需要设置总漏电保护的问题.道理同上.</P>
     
发表于 2008-5-8 19:39:37 | 显示全部楼层

回复:讨论:进户用3P开关还是4P开关?

<P>住宅那个条文出发点是对的,但是条文写得太简单了,不是搞电气的人写的。</P>
<P>在很多工程无法执行。</P>
<P>大多高层住宅配电柜之后还有消防负荷,难道总进线也用漏电?</P>
发表于 2008-5-8 21:21:23 | 显示全部楼层

回复:讨论:进户用3P开关还是4P开关?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2008-5-8 19:39:37</I>)的发言<BR>
<P>住宅那个条文出发点是对的,但是条文写得太简单了,不是搞电气的人写的。</P>
<P>在很多工程无法执行。</P>
<P>大多高层住宅配电柜之后还有消防负荷,难道总进线也用漏电?</P><BR></DIV><BR><BR>搞成直声光报警而不跳闸也可以吧。
     
发表于 2008-5-8 22:41:46 | 显示全部楼层

<P>大多高层住宅配电柜之后还有消防负荷,难道总进线也用漏电?</P><BR></DIV><BR>总进线不加,住户总干线加,或是每层设置<BR>
     
发表于 2008-5-8 23:00:58 | 显示全部楼层

回复:讨论:进户用3P开关还是4P开关?

<P>哦 楼上的两位都引用我的话 但是你们的做法跟规范条文一样吗?</P>
<P>所以说那条规范是有问题的。</P>
     
发表于 2008-5-9 00:20:27 | 显示全部楼层

回复:讨论:进户用3P开关还是4P开关?

<P>K斑问大家公建怎么办,大家倒是对住宅的发起意论了。</P>
<P>我也说两句关于住宅吧。</P>
<P>开始的时候住宅设计规范的规定是很明确的,总进线断路器,到了住宅建筑规范,就不明确了,只是要求做防火措施。</P>
<P>难道真如大家说的,实施困难吗?</P>
<P>大家都别说规范条文的不是了,大家就说说大家见到的实施状况吧。</P>