楼主: 阿斯

[求助]潜水泵配线要用防水电缆出处?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2008-4-28 14:27:58 | 显示全部楼层

回复:[求助]潜水泵配线要用防水电缆出处?

<FONT face=黑体 color=#0000dd size=4>真是一石激起千层浪啊,我从一进门学的就是从控制箱到潜水泵及液位器这段防水电缆是厂家配套,而且记得层找到过依据,没想到大家的做法是如此的五花八门!更有甚者竟然有人用BV线!!!令人费解!</FONT>
 楼主| 发表于 2008-4-28 14:34:02 | 显示全部楼层

回复:[求助]潜水泵配线要用防水电缆出处?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>bsdi</B></FONT> 在(<I>2008-4-26 14:16:36</I>)的发言<BR>
<P>做了很多潜水泵,电控箱到潜水泵的电源电缆以及到液位计(液位高,液位高高,液位低,液位低低)的控制电缆都是由厂家带的电缆(防水,防腐).</P>
<P>有位广东省院的师兄告诉我说,他师傅(编写照明规范的)告诉他说潜水泵可以采用普通的电缆,普通电缆本身就防水.</P>
<P>但是是否防腐就不晓得了,没有问过他,自己没有进行深入思考.</P></DIV>
<P>     <FONT face=黑体><FONT color=#0000dd size=4>不知兄台把“<FONT color=#000000>他师傅(编写照明规范的)”</FONT><FONT color=#0000dd>引出是何意呀?</FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体><FONT color=#0000dd size=4><FONT color=#0000dd>  以示权威吗?没必要,呵呵呵(开个小玩笑)</FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000dd size=4>  一般潜污泵距控制箱都不太远,管子中间不会设接线盒,也就不存在设接头了,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000dd size=4>  自然由厂家配套的防水电缆就直接进入控制箱了</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000dd size=4>  </FONT><BR></P>
     
发表于 2008-4-28 15:59:10 | 显示全部楼层

回复:[求助]潜水泵配线要用防水电缆出处?

这个还要出处?
 楼主| 发表于 2008-4-28 16:13:14 | 显示全部楼层

回复:[求助]潜水泵配线要用防水电缆出处?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2008-4-28 15:59:10</I>)的发言<BR>这个还要出处?</DIV>
<P>     <FONT face=黑体 color=#0000dd size=4>呵呵呵,没办法啊,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000dd size=4>  我看的是老同志和注册同志的图,人家用的BV,让改人家不愿改,要洒家拿出依据</FONT><BR><BR>    </P>
     
发表于 2008-4-28 22:59:24 | 显示全部楼层

回复:[求助]潜水泵配线要用防水电缆出处?

<P>“更有甚者竟然有人用BV线!!!”</P>
<P>这个是什么意思?不能用吗?</P>
<P>阿斯,说说看。是不是BV不防水,还是什么。</P>
发表于 2008-4-29 00:43:32 | 显示全部楼层

回复:[求助]潜水泵配线要用防水电缆出处?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>asi</B></FONT> 在(<I>2008-4-25 14:39:35</I>)的发言<BR>
<P>记得潜水泵配线要用防水电缆,但忘了出处了,哪位记得烦请相告</P><BR></DIV><BR>这就是常识了,还要出处?好玩。<BR>
 楼主| 发表于 2008-4-29 14:44:49 | 显示全部楼层

回复:[求助]潜水泵配线要用防水电缆出处?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-4-29 0:43:32</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>asi</B></FONT> 在(<I>2008-4-25 14:39:35</I>)的发言<BR>
<P>记得潜水泵配线要用防水电缆,但忘了出处了,哪位记得烦请相告</P><BR></DIV><BR>这就是常识了,还要出处?好玩。<BR></DIV>      <FONT face=黑体 color=#0000dd size=4>呵呵呵</FONT><BR><BR>
发表于 2008-4-30 21:14:49 | 显示全部楼层

回复:[求助]潜水泵配线要用防水电缆出处?

我们所采取的办法就是厂家自带电缆,都不是很长的,我们的要求就是要防腐和防水。
发表于 2008-5-3 01:39:04 | 显示全部楼层

回复:[求助]潜水泵配线要用防水电缆出处?

<P>如果说规范,应该是低规</P>
<P>第2.2.1条 导体的类型应按敷设方式及<FONT color=#ff3300>环境条件选</FONT>择。 绝缘导体除满足上述条件外,尚应符合工作电压的要求。</P>
<P>和<FONT size=3>电力工程电缆设计规范,3.5.8,3.5.9</FONT></P>
     
发表于 2008-5-3 01:56:24 | 显示全部楼层

回复:[求助]潜水泵配线要用防水电缆出处?

<DIV class=quote> </DIV><BR>电缆是否设于水下,不会影响到电缆绝缘类型,而跟电缆外护层类型相关。因此,《电力工程电缆设计规范》的第3.5.1条似乎更切合主题:“电缆的外护层应符合以下要求:……在易受水浸泡的电缆,金属套、加强层、铠装上应有挤塑外套,水中电缆的粗钢丝铠装尚应有纤维外被;……(4)用在有水……,应具有……。敷设于水下的中、高压……”<BR>
     
发表于 2008-5-3 02:00:54 | 显示全部楼层

回复:[求助]潜水泵配线要用防水电缆出处?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>asi</B></FONT> 在(<I>2008-4-28 14:27:58</I>)的发言<BR><FONT face=黑体 color=#0000dd size=4>真是一石激起千层浪啊,我从一进门学的就是从控制箱到潜水泵及液位器这段防水电缆是厂家配套,而且记得层找到过依据,没想到大家的做法是如此的五花八门!更有甚者竟然有人用BV线!!!令人费解!</FONT></DIV>
<P><BR>1、BV线是断然不允许在水中使用的;</P>
<P>2、从控制箱到地上接线盒一般为普通电缆,而之后均为潜水泵自带防水电缆。<BR></P>
     
发表于 2008-5-3 22:41:37 | 显示全部楼层

回复:[求助]潜水泵配线要用防水电缆出处?

<P>“1、BV线是断然不允许在水中使用的;”</P>
<P>大家都有这个说法,给个条文什么的。是否VV也不能给潜水泵配电?</P>
<P>审图常看见这么做的,还有就是BV穿管埋地接火,感觉不是很好,可是不知道有什么条文约束。</P>
<P>“2、从控制箱到地上接线盒一般为普通电缆,而之后均为潜水泵自带防水电缆。”</P>
<P>按照这个说法,好像设计做的并不错了。</P>
 楼主| 发表于 2008-5-4 13:54:41 | 显示全部楼层

回复:[求助]潜水泵配线要用防水电缆出处?

<P><FONT face=黑体 color=#0000dd size=4>回15,16楼,似乎一般控制箱到水泵和液位器的距离都不太远(一般也就几米而已),</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000dd size=4>这样的话地面上还有必要设个接线盒吗?</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000dd size=4>完全能够直接从泵和液位器穿到控制箱,为什么不这么做而要多设个接线盒呢?</FONT></P>
     
发表于 2008-5-4 14:04:33 | 显示全部楼层

回复:[求助]潜水泵配线要用防水电缆出处?

<P>做设计都做傻了,一切照书本规范死搬硬套,唯本论的典型</P>
 楼主| 发表于 2008-5-4 14:09:30 | 显示全部楼层

回复:[求助]潜水泵配线要用防水电缆出处?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wurenhecai</B></FONT> 在(<I>2008-5-4 14:04:33</I>)的发言<BR>
<P>做设计都做傻了,一切照书本规范死搬硬套,唯本论的典型</P></DIV>    <FONT face=黑体 color=#0000dd size=4>呵呵呵,详细说说看</FONT><BR>   <BR>