账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 阿斯

[讨论][分享]什么是配电级数和保护级数?二者有何联系?

  [复制链接]
发表于 2008-5-4 11:16:45 | 显示全部楼层

回复:[讨论][分享]什么是配电级数和保护级数?二者有何联系?

谢谢冷斑竹[em4]
 楼主| 发表于 2008-5-4 13:05:28 | 显示全部楼层

回复:[讨论][分享]什么是配电级数和保护级数?二者有何联系?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-4-29 11:57:30</I>)的发言<BR>
<P>看规范不看条文说明,看措施也不看条文说明。</P>
<P>措施2。2。3条</P>
<P>另外还有个关键的东西,大家都没有说到。我也不说了。</P></DIV>     <FONT face=黑体 color=#0000dd size=4>老板又卖关子咯,呵呵呵</FONT><BR><BR>
     
发表于 2008-5-4 23:26:14 | 显示全部楼层

回复:[讨论][分享]什么是配电级数和保护级数?二者有何联系?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>ecjtuzxj</B></FONT> 在(<I>2008-5-4 11:16:45</I>)的发言<BR>谢谢冷斑竹[em4]</DIV><BR><BR>不客气,记得多灌水。。。。
发表于 2008-5-5 14:23:47 | 显示全部楼层

回复:[讨论][分享]什么是配电级数和保护级数?二者有何联系?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>ecjtuzxj</B></FONT> 在(<I>2008-5-3 16:29:44</I>)的发言<BR>
<P><FONT face=黑体 color=#0000dd size=4>"配电级数是一个供电回路通过配电装置分配成几个供电回路过程的次数,通过几次分配就称作几级配电。"</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000dd size=4>请教:低压配电室的低压配电柜算不算一级配电?电缆分支箱算不算一级配电?如果算那从配电室引入到建筑内的总箱有可能就是第三级配电了,再到层箱为第四级配电,如此说来是否到层箱之后就必须接负荷了呢?是否各功能房间的终端箱就不允许再设了?</FONT></P></DIV>变压器到配电柜配了一级,配电柜到分支箱一级,分支箱到层箱一级,层箱到户箱一级,不是正好四级?<BR><BR>
发表于 2008-12-24 03:14:51 | 显示全部楼层

回复:[讨论][分享]什么是配电级数和保护级数?二者有何联系?

解决保护级数的最好办法就是用放射式样配电。
发表于 2008-12-25 07:46:33 | 显示全部楼层

回复:[讨论][分享]什么是配电级数和保护级数?二者有何联系?

<DIV class=quote></DIV>
<P>下图所示的配电级数是几级?</P><BR><BR><BR> 200812257465843.jpg

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 吹雪 在 2008-12-25 7:47:00 编辑过」</div>
     
发表于 2008-12-25 08:53:25 | 显示全部楼层

回复:[讨论][分享]什么是配电级数和保护级数?二者有何联系?

1QF和2QF为同级
发表于 2008-12-26 14:58:34 | 显示全部楼层

回复:[讨论][分享]什么是配电级数和保护级数?二者有何联系?

<P>很崇拜阿斯哦!还有大鼻山和冷若冰版主,谢谢大家的精彩回答。</P>
     
发表于 2008-12-26 18:54:57 | 显示全部楼层

回复:[讨论][分享]什么是配电级数和保护级数?二者有何联系?

<DIV class=quote>
<P><FONT face=黑体 color=#0000dd size=4>应当引起注意的是当下一级配电装置的总进线开关(A)与相紧临的上级配电装置对应的分支出线回路开关(B)均采用断路器时应按一个保护级数计算(此时下级总进线断路器应具有隔离功能或在总进线断路器前加设隔离开关),即故障时不论是A断路器跳闸还是B断路器跳闸,其效果(停电范围)是一样的,二者不存在保护配合(即选择性)及所谓的“越级跳闸”问题。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000dd size=4>这个观点完全赞同!</FONT></P>
<P>但是两个断路器保护范围虽然一样,但是如何尽量避免让楼下的电表箱B断路器先于户内箱的进线断路器A动作呢?这是实际使用放不方便的问题啊,谁也不想自己家里一跳闸就往楼下跑吧?所以我还是认为上级出线开关应比下级进线开关在额定电流上大一级。</P></DIV><BR><BR>
发表于 2008-12-26 19:38:56 | 显示全部楼层

回复:[讨论][分享]什么是配电级数和保护级数?二者有何联系?

大一级未必就有选择性,短路选择性肯定没有,过载选择性需1.6倍,住宅配电中常见的电表箱出线50A户内箱进线40A,就没有任何选择性。
发表于 2008-12-26 19:54:00 | 显示全部楼层

回复:[讨论][分享]什么是配电级数和保护级数?二者有何联系?

<P>                               配电级数是指同一级电压配电结线。例如:自变压器10KV母线配出一条10KV馈线,该馈线至</P>
<P>                    一10KV开关站,这算一级。从10KV开关站母线配出一条10KV线路至10/0.4KV降压变电所,这算一级。</P>
<P>                    符合高压配电两级原则。</P>
<P>                                配电接线为放射式,10KV开关站电源进线及10KV降压变电所进线都采用隔离开关,这样配电级</P>
<P>                     数与保护级数是一致。</P>
发表于 2008-12-29 05:08:47 | 显示全部楼层

回复:[讨论][分享]什么是配电级数和保护级数?二者有何联系?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>吹雪</B></FONT> 在(<I>2008-12-25 7:46:33</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote></DIV>
<P>下图所示的配电级数是几级?</P><BR><BR><BR> 200812257465843.jpg <BR><BR></DIV><BR><BR>呵呵,不太标准的典型两级。
     
发表于 2008-12-30 10:23:31 | 显示全部楼层

回复:[讨论][分享]什么是配电级数和保护级数?二者有何联系?

有没有比较官方的说法?
发表于 2009-1-2 19:50:00 | 显示全部楼层

回复:[讨论][分享]什么是配电级数和保护级数?二者有何联系?

建筑电气QQ群 31811516   欢迎每一位从事建筑电气的朋友加入。
     
发表于 2013-8-8 20:55:45 | 显示全部楼层
回复 1# 阿斯


    很好的总结!感谢冯工了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-1 00:09 , Processed in 0.074332 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表