楼主: 吹雪

有事请教,关于企业增容的

[复制链接]
 楼主| 发表于 2008-4-28 12:28:41 | 显示全部楼层

回复:有事请教,关于企业增容的

<P>大家说的都是400V侧的最大短路电流,我的问题是10KV侧的短路电流.</P>
<P>电力系统分析中,在10KV侧发生三相直接短路和10/0.4KV变压器容量甚至低压侧的负荷都有关系.具体的计算,因为没确却的数据,有点困难.如果有短路容量,则计算很容易了.问题是,如果用户改变变压器的容量,原来的短路容量会不会改变?则是问题的关键. --说实话,我有点搞糊涂了.</P>
发表于 2008-4-28 13:37:06 | 显示全部楼层

回复:有事请教,关于企业增容的

<P>高压系统出线给1250的变压器,630A,25kW的分断完全满足(实际工程设计经验)。如果变压器小点,比如1000,甚至可以用负荷开关。当然,设计首先想到断路器。。。。。</P>