账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: dqlenovo

[求助]这个探测器该设吗?

[复制链接]
发表于 2008-4-26 23:06:55 | 显示全部楼层

回复:[求助]这个探测器该设吗?

<P>一般水专业吊顶内设了喷淋,吊顶内火警探测就不需要设置了。</P>
<P>如果为技术夹层,通常做了喷淋也要做探测、手报等,类似单独一层处理(但不是单独的防火分区)</P>
     
发表于 2008-4-27 01:30:50 | 显示全部楼层

回复:[求助]这个探测器该设吗?

<P>吊顶内有可燃物吗?</P>
<P>我估计要是设计按照规范的要求做,应该没有可燃物的。所以不用做吧?</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-17 17:31 , Processed in 0.057178 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表