楼主: tongshuai

请教:此变压器容量选择计算合适否?

[复制链接]
发表于 2008-4-27 17:43:26 | 显示全部楼层

回复:请教:此变压器容量选择计算合适否?

<P>照明配电:1100*0.8*0.9/0.93/0.75=1135kVA</P>
<P>动力:1500*0.4*0.9/0.93/0.75=774kVA</P>
<P>总:1242+847=1909kVA</P>
<P>选2台1000变压器,母联,每台变压器均单独出照明馈电回路和动力馈电回路,两种均一层一个总箱(除非楼比较高)。还有其他乱七八糟的馈电出线就看具体情况。</P>
 楼主| 发表于 2008-4-28 11:10:35 | 显示全部楼层

回复:请教:此变压器容量选择计算合适否?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>YIYE</B></FONT> 在(<I>2008-4-27 17:43:26</I>)的发言<BR>
</P></DIV><BR>我的天,可能没哪个甲方会这么干吧,2台1000<BR>
发表于 2008-5-4 08:25:10 | 显示全部楼层

回复:请教:此变压器容量选择计算合适否?

大家的讨论对我们有很大的好处啊!
发表于 2008-5-6 18:46:30 | 显示全部楼层

回复:请教:此变压器容量选择计算合适否?

<P>[em8]</P>
<P>变压器的负荷率是什么?许多人说取0.75~0.8。</P>
<P>假设我们算出了视在功率Sn,用Sn/负荷率,得出的数值即是我们想要的变压器的容量?或者用Sn*负荷率?</P>
<P>到底如何根据Sn确定变压器容量,望赐教!</P>
     
发表于 2008-5-6 22:42:20 | 显示全部楼层

回复:请教:此变压器容量选择计算合适否?

<P>“假设我们算出了视在功率Sn,用Sn/负荷率,得出的数值即是我们想要的变压器的容量?”</P>
<P>对的。这是计算变压器容量的一种方法。</P>
<P>“变压器的负荷率是什么?”我也解释不清楚,有清楚的解释一下。</P>
<P>“许多人说取0.75~0.8。”我也是这么取的。</P>
发表于 2008-5-9 13:37:39 | 显示全部楼层

回复:请教:此变压器容量选择计算合适否?

<P>负载率:</P>
<P>变压器的实际运行负荷(设计通常用计算负荷)与变压器的额定容量的百分比.</P>
<P>70%~85%是措施推荐的数据,0.75~0.8应该是简化了的.</P>