账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7669|回复: 5

关于电气检修口

[复制链接]
发表于 2008-3-10 15:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>目前在做一栋七层的建筑,底下两层是商场,上面5层是酒店,马上要出施工图了,图纸其他问题没有,施工方提了一个建议就是水电检修口没有设计,水的检修口先不说,那天去看了下确实没有设计出来。但是关于电的检修口,可能我经验比较少吧,我所知道的电的检修口只有吊顶装修的时候需要留一个照明线路检修口,以便于检修线路。还有电气管道井,需要开检修口,其他的电检修口的运用劳烦高手指教,有几个问题:</P>
<P>1.什么地方,什么情况下需要设置电的检修口,尺寸任何确定?</P>
<P>2.电检修口的检修对象都是些什么?</P>
<P>3.如有可能劳烦高手门提供以下关于电检修口设计方面的知识的网址或者资料,谢谢了~~~~~</P>
<P>另外这栋建筑没电气井的,干线都是从附近配电室埋地,从建筑外墙穿管引到各层。不知道施工方所说的电检修口会是什么地方的口?</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 hejie665 在 2008-3-10 15:22:32 编辑过」</div>
     
发表于 2008-3-10 17:15:38 | 显示全部楼层

回复:关于电气检修口

<P>等待学习中</P>
发表于 2008-3-10 19:29:18 | 显示全部楼层

回复:关于电气检修口

<P>你还是问问施工方,哪个地方没设。</P>
<P>检修一般都是指线路和设备(主要是暖通的风机),</P>
<P>通常检修是指有吊顶(可上人)、电缆夹层等位置,有的厂房可能会在电缆、插接母线敷设的地方设检修马道。</P>
     
发表于 2008-3-10 23:54:47 | 显示全部楼层

回复:关于电气检修口

<P>“另外这栋建筑没电气井的,干线都是从附近配电室埋地,从建筑外墙穿管引到各层。”</P>
<P>我估计问题就出在这里。</P>
<P>1、干线入户诸多回路没有检修井,这个检修口在入户处。此处用来拉线。</P>
<P>2、由于没有电缆井,电缆线路在建筑物内敷设的通道上,能不能检修?这个检修的地方,也是一个检修口。</P>
<P>我认为施工方提的是这两处地方,供参考。</P>
<P>你最好问问清楚。</P>
 楼主| 发表于 2008-3-11 08:53:45 | 显示全部楼层

回复:关于电气检修口

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-3-10 23:54:47</I>)的发言<BR>
</P></DIV>十分感谢,在出图之前,我一定要问问施工方。<BR>
     
发表于 2008-3-11 13:25:48 | 显示全部楼层

回复:关于电气检修口

一般净空600,可以容得下人操作即可.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-23 16:07 , Processed in 0.115325 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表