账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: libenlian

关于零序电流和零线电流的讨论

[复制链接]
发表于 2008-3-17 16:23:42 | 显示全部楼层

回复:关于零序电流和零线电流的讨论

<P><FONT face=黑体 color=#0808e7 size=4>严重抗议!</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0808e7 size=4>asi=阿斯=冯志文</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>iask和asi阿斯不是一个人</FONT>,请小冷等人看清楚好吗?</STRONG></FONT></P>
     
发表于 2008-3-17 18:35:17 | 显示全部楼层

回复:关于零序电流和零线电流的讨论

<DIV class=quote>以下是引用 <B>asi</B></FONT> 在(<I>2008-3-17 16:23:42</I>)的发言<BR>
<P><FONT face=黑体 color=#0808e7 size=4>严重抗议!</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0808e7 size=4>asi=阿斯=冯志文</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>iask和asi阿斯不是一个人</FONT>,请小冷等人看清楚好吗?</STRONG></FONT></P></DIV><BR><BR>你是阿斯=冯工=冯志文,不是斯哥。[em1]
发表于 2008-3-21 11:30:23 | 显示全部楼层

回复:关于零序电流和零线电流的讨论

<P><STRONG><FONT color=#0000ff>1.零序电流实际上是一个流经三相电路的单相电流,它是经过大地或者经过与大地相连接的其他导电体,然后返回三相电路中去的。</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT color=#0000ff>2.零线电流可能是单相的,也可能是三相的,可能是正常的,也可能是故障的。</FONT></STRONG></P>
     
发表于 2008-3-23 10:36:07 | 显示全部楼层

回复:关于零序电流和零线电流的讨论

<DIV class=quote>以下是引用 <B>asi</B></FONT> 在(<I>2008-3-21 11:30:23</I>)的发言<BR>
<P><STRONG><FONT color=#0000ff>1.零序电流实际上是一个流经三相电路的单相电流,它是经过大地或者经过与大地相连接的其他导电体,然后返回三相电路中去的。</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT color=#0000ff>2.零线电流可能是单相的,也可能是三相的,可能是正常的,也可能是故障的。</FONT></STRONG></P></DIV><BR><BR><BR>这是我至今见到的最清楚的零序电流说法。
<P>阿斯,继续给我说说。</P>
<P>1、“零序电流实际上是一个流经三相电路的单相电流,”</P>
<P>这话怎么理解?怎么会是单相的?怎么理解这个单相?</P>
<P>2、“它是经过大地或者经过与大地相连接的其他导电体,然后返回三相电路中去的。”</P>
<P>PE线上也有,不可能吧?要是有,怎么来的?</P>
<P>3、“可能是正常的,也可能是故障的。”</P>
<P>正常的是怎么产生的?如果是三相不平衡电流,那是零线电流,也称为“零序电流”吗?</P>
发表于 2008-3-23 10:36:32 | 显示全部楼层

回复:关于零序电流和零线电流的讨论

<P><STRONG><FONT color=#000000>零序电流是经过大地或者经过与大地相连接的其他导电体?</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT color=#000000>那10kV不接地系统就没有零序电流了?</FONT></STRONG></P>
发表于 2008-3-25 13:38:46 | 显示全部楼层

回复:关于零序电流和零线电流的讨论

<P><FONT face=黑体 color=#0808e7 size=4>只有当与短路点直接相连的网络中至少存在一个接地的中心点时才可以形成一个零序回路,才能有零序电流产生。所以中性点不接地的系统中不能形成零序回路,也就不能形成零序电流通路。</FONT></P>
发表于 2008-3-26 11:18:33 | 显示全部楼层

回复:关于零序电流和零线电流的讨论

<FONT face=黑体 color=#0808e7 size=4>详细叙述参见</FONT><a href="http://blog.163.com/fengzhwen@126/blog/static/665637522008226105713996/edit/#comment=fks!084067083087084074085083081095082080084069087081083065" target="_blank" >http://blog.163.com/fengzhwen@126/blog/static/665637522008226105713996/edit/#comment=fks!084067083087084074085083081095082080084069087081083065</A>
     
发表于 2008-3-26 22:44:50 | 显示全部楼层

回复:关于零序电流和零线电流的讨论

<P>阿斯,你能不能就我提出的问题作个解答?</P>
<P>你的琏接我去看了,不得要领。</P>
发表于 2008-3-27 02:56:29 | 显示全部楼层

回复:关于零序电流和零线电流的讨论

<DIV class=quote>以下是引用 <B>asi</B></FONT> 在(<I>2008-3-25 13:38:46</I>)的发言<BR>
<P><FONT face=黑体 color=#0808e7 size=4>只有当与短路点直接相连的网络中至少存在一个接地的中心点时才可以形成一个零序回路,才能有零序电流产生。所以中性点不接地的系统中不能形成零序回路,也就不能形成零序电流通路。</FONT></P></DIV><BR><BR>误!<STRONG>零序电流只和是否是三相对称分量有关。</STRONG>三相分量变得不对称了,<STRONG>零序电流就会出来。和是否接地不一定有关。如不接地的三相系统,</STRONG>一相断相后,系统出现负序、零序电流。
发表于 2008-3-28 09:18:07 | 显示全部楼层

回复:关于零序电流和零线电流的讨论

<FONT face=黑体 color=#0808e7 size=4>楼上判断有点武断,建议再找资料好好研究研究,我可以对我以上发言负责,绝对是正确的。</FONT>
发表于 2008-3-28 10:37:23 | 显示全部楼层

回复:关于零序电流和零线电流的讨论

那我再好好瞧瞧。。[em4]
发表于 2008-3-28 10:49:28 | 显示全部楼层

回复:关于零序电流和零线电流的讨论

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-3-26 22:44:50</I>)的发言<BR>
<P>阿斯,你能不能就我提出的问题作个解答?</P>
<P>你的琏接我去看了,不得要领。</P></DIV><BR><FONT face=黑体 color=#0808e7 size=4>  那看来以我目前的水平恐怕很难让你得要领咯</FONT><BR>
     
发表于 2008-3-28 23:56:40 | 显示全部楼层

回复:关于零序电流和零线电流的讨论

阿斯,你只管说说吧。
发表于 2008-3-29 22:29:36 | 显示全部楼层

回复:关于零序电流和零线电流的讨论

<P>不明白,我是来听课,现在我都搞糊涂了</P>
发表于 2008-3-31 13:34:57 | 显示全部楼层

回复:关于零序电流和零线电流的讨论

<P>请教下阿斯:</P>
<P>低压TN-S系统中,如果存在三相不平衡电流,那么按定义,系统是否存在零序电流?</P>
<P>如果不存在,为什么?如果存在,那么这个零序电流的存在是否是因为变压器中性点接地?</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-2 19:21 , Processed in 0.084053 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表