民工宿舍照明用低压36v,有相关条文要求吗?现在好多在推行,但是造价高了,而且,使用不方便了啊?大家发表一下个人建议.
     
发表于 2008-3-6 12:48:43 | 显示全部楼层

回复:民工宿舍照明用低压36v,有相关条文要求吗?

没看到这个啊,是地方规定?
     
发表于 2008-3-6 15:28:37 | 显示全部楼层

回复:民工宿舍照明用低压36v,有相关条文要求吗?

<P>应该看 宿舍设计规范</P>
 楼主| 发表于 2008-3-6 15:50:41 | 显示全部楼层

回复:民工宿舍照明用低压36v,有相关条文要求吗?

<P>晕,我问的是民工宿舍,临时建筑照明啊,有相关规定吗?</P>
发表于 2008-3-6 20:46:13 | 显示全部楼层

回复:民工宿舍照明用低压36v,有相关条文要求吗?

<P>“民工宿舍照明用低压36v,有相关条文要求吗?”</P>
<P>答:没有此专业规范。   </P>
<P>请问:民工宿舍照明为啥要用36v呢?是为了安全?是特殊场所?</P>
<P>要用36V的照明造价也并不高呀!就在进线处加一变压器,灯具用相应电压的灯具就行了。</P>
发表于 2008-3-7 13:18:48 | 显示全部楼层

回复:民工宿舍照明用低压36v,有相关条文要求吗?

<P>根据   施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005</P>

<P>10.2.2条 (强条)“灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明,电源电压不应大于36V;”</P>
<P>在一些地区、部门下发的 相关文件 就变成了: 民工宿舍照明必须使用36V安全电压   的相关规定。</P>
     
发表于 2008-3-10 23:00:22 | 显示全部楼层

回复:民工宿舍照明用低压36v,有相关条文要求吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2008-3-7 13:18:48</I>)的发言<BR>
<P>根据   施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005</P>
<P>10.2.2条 (强条)“灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明,电源电压不应大于36V;”</P>
<P>在一些地区、部门下发的 相关文件 就变成了: 民工宿舍照明必须使用36V安全电压   的相关规定。</P><BR></DIV>
<P><BR><BR>赞一个!</P>
<P>不知道这个答复,楼主满意吗?</P>
 楼主| 发表于 2008-6-20 15:17:30 | 显示全部楼层

回复:民工宿舍照明用低压36v,有相关条文要求吗?

这个条文我也知道啊,可是哪个部门发成都是36v了啊?要是建委啥的部门就必须执行啊。
     
发表于 2008-6-20 20:11:58 | 显示全部楼层

</P><BR></DIV><BR>荒唐!<BR>