楼主: 阿斯

电气设计问题与答案征集

[复制链接]
 楼主| 发表于 2008-2-26 14:44:57 | 显示全部楼层

回复:电气设计问题与答案征集

<DIV class=quote>以下是引用 <B>阡陌电气</B></FONT> 在(<I>2008-2-26 14:16:20</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>asi</B></FONT> 在(<I>2008-2-26 13:31:37</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>阡陌电气</B></FONT> 在(<I>2008-2-26 9:28:30</I>)的发言<BR><FONT size=5>人民防空工程设计防火规范</FONT>GB 50098-98/3.1.4 <BR>消防控制室<FONT color=#f70909>应</FONT>设置在地下一层。并应邻近直接通向(以下简称直通)地面的安全出口;消防控制室<FONT color=#ff3300>可</FONT>设置在值班室、变配电室等房间内;当地面建筑设置有消防控制室时,<FONT color=#ff0000>可</FONT>与地面建筑消防控制室合用。</DIV><BR>    <STRONG><FONT face=华文新魏><FONT color=#0000aa size=5>阡陌电气引用此条的目的是什么呢?</FONT></FONT></STRONG><BR></DIV>
<P>有点不好理解。因为地面建筑消防控制室一般是要求设置在首层的。与条文的前提“消防控制室<FONT color=#f70909>应</FONT>设置在地下一层。”相矛盾。</P><BR></DIV><BR><BR><STRONG><FONT face=华文新魏 color=#0000aa size=5> 地下一层也可以啊</FONT></STRONG>
 楼主| 发表于 2008-2-26 14:49:15 | 显示全部楼层

回复:电气设计问题与答案征集

<DIV class=quote>以下是引用 <B>阡陌电气</B></FONT> 在(<I>2008-2-26 14:28:29</I>)的发言<BR>
<P>请教:一、二类高层建筑物的屋顶防排烟风机和消防电梯(或非消防电梯)可以共用双电源干线吗?(双电源切换箱分别设置不共用)</P>
<P>这个问题是我在工作中碰到的。还没有得到解决。</P></DIV>
<P><BR><BR><STRONG><FONT face=华文新魏 color=#0000aa size=5>  防排烟风机与非消防电梯肯定不可以</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT face=华文新魏 color=#0000aa size=5>  防排烟风机与消防电梯按消防规范似乎没问题,</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT face=华文新魏 color=#0000aa size=5>  但好像电梯规范要求电梯单独供电的,</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT face=华文新魏 color=#0000aa size=5>  你再查查规范确认一下,我实在没时间,</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT face=华文新魏 color=#0000aa size=5>  不然我会确认的,你确认后请返馈一下结果</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT face=华文新魏 color=#0000aa size=5>  这个问题问的好,赞!</FONT></STRONG></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 asi 在 2008-2-26 14:50:07 编辑过」</div>
发表于 2008-2-26 15:32:29 | 显示全部楼层

回复:电气设计问题与答案征集

<DIV class=quote>以下是引用 <B>asi</B></FONT> 在(<I>2008-2-26 14:49:15</I>)的发言<BR>
<P><STRONG><FONT face=华文新魏 color=#0000aa size=5>  这个问题问的好,赞!</FONT></STRONG></P></DIV>
<P>GB 50045-95</P>
<P><FONT size=5>高层民用建筑设计防火规范</FONT></P>
<P>9.1.2 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。</P>
<P><BR>GB 50016--2006</P>
<P><FONT size=6><FONT size=5>建筑设计防火规范</FONT><BR></FONT>11.1.5 消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。<BR></P>
<P>还有就是“强制性条文应用示例”<STRONG>11.1.4 消防用电设备应采用专用的供电回路,当生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。其配电设备应有明显标志。</STRONG><BR>里有这个方面的说明:消防电梯应该单独回路供电,其它消防负荷可以共用回路。</P>
<P>不过没有找到规范依据。<BR></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 刃上心头 在 2008-2-26 15:39:36 编辑过」</div>
发表于 2008-2-26 15:43:07 | 显示全部楼层

回复:电气设计问题与答案征集

新手报到,多多关照
发表于 2008-2-26 15:52:49 | 显示全部楼层

回复:电气设计问题与答案征集

<DIV class=quote>以下是引用 <B>asi</B></FONT> 在(<I>2008-2-26 14:44:57</I>)的发言<BR>
</P><BR></DIV><BR><BR><STRONG><FONT face=华文新魏 color=#0000aa size=5>地下一层也可以啊</FONT></STRONG></DIV>
<P>那您的意思是:</P>
<P>在保证条文的前提“消防控制室应设置在地下一层”后,可以与其它合用?如果不是在地下一层,想办法把它搞到地下一层?</P>
<P>之所以产生这个问题,是因为建筑物的消防控制室的位置规范是这样规定的:<BR><STRONG>GB 50016--2006</STRONG></P>
<P><STRONG>11.4.4 消防控制室的设置应符合下列规定: <BR>2 附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑物内首层的靠外墙部位,亦可设置在建筑物的地下一层,但应按本规范第7.2.5 条的规定与其它部位隔开,并应设置直通室外的安全出口;</STRONG><BR></P>
<P>JGJ/T 16-92</P>
<P>24.10.3 消防控制室(中心)的位置选择,宜满足下列要求:</P>
<P>(1)消防控制室应设置在建筑物的首层,距通往室外出入口不应大于20m。<BR></P>
<P>为了同时满足以上两个规范(都是现行有效版本),常将控制室放在一层。<BR></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 刃上心头 在 2008-2-26 16:31:56 编辑过」</div>
 楼主| 发表于 2008-2-26 15:55:37 | 显示全部楼层

回复:电气设计问题与答案征集

<P>那您的意思是:</P>
<P>在保证条文的前提“消防控制室应设置在地下一层”后,可以与其它合用?</P>
<P><STRONG><FONT face=华文新魏 color=#0000aa size=5>楼上“可以与其他合用”是指?</FONT></STRONG></P>
发表于 2008-2-26 16:29:03 | 显示全部楼层

回复:电气设计问题与答案征集

<DIV class=quote>以下是引用 <B>asi</B></FONT> 在(<I>2008-2-26 15:55:37</I>)的发言<BR>
<P>那您的意思是:</P>
<P>在保证条文的前提“消防控制室应设置在地下一层”后,可以与其它合用?</P>
<P><STRONG><FONT face=华文新魏 color=#0000aa size=5>楼上“可以与其他合用”是指?</FONT></STRONG></P></DIV>这里专指——地面建筑的消防控制室。<BR><BR>