楼主: 冷若冰

[讨论]还是触电

[复制链接]
发表于 2008-2-20 10:42:11 | 显示全部楼层

回复:[讨论]还是触电

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-2-19 19:11:29</I>)的发言<BR>我在考虑,在这样一个环境下,误接触的后果有多严重?</DIV>
<P><BR><BR>住宅内的用电回路,照明,插座,插座有漏电保护。灯具的话,你肯定是要踩着一个东西才能接触到。</P>
<P>所以,二百伏的电压,小孩问题大点,不过小孩身高低。大人接触,没有多么严重的后果,如果有的话,规范上会加设计要求的。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-2-20 19:17:53 | 显示全部楼层

回复:[讨论]还是触电

<DIV class=quote>以下是引用 <B>emerald417</B></FONT> 在(<I>2008-2-20 10:42:11</I>)的发言<BR>
</P><BR></DIV>
<P><BR><BR>这番话,听起来有道理,可是能不能禁得起推敲啊?</P>
<P>我的想法和 cqzrm 类似,回顾4楼的回帖,我有如下想法:</P>
<P>1、在计算过程中,我认为应该计入脚下地面材质的电阻,设该电阻为Rx,与人体电阻(1500欧)相加为R1,即:</P>
<P>R1=1500欧姆+Rx ,</P>
<P>这样计算才合适。过去在探讨该问题的时候,似乎对地面材质都忽略了,该电阻取值为0。</P>
<P>2、不过这个材质的电阻很难计算,我查阅过相关资料,该值计算公式为极限取值,我的计算能力有限,只好作罢。</P>
<P>哪位兄弟计算好的,给我一个答复,我看看极限公式能不能放上来。</P>
<P>3、现在有人看出这个问题的意义了吗?</P>
<P>这是在探讨室内环境的用电安全临界或者极限状态。</P>
发表于 2008-2-23 21:37:59 | 显示全部楼层

回复:[讨论]还是触电

<P>直接回复楼主:</P>
<P>1、石材,如:大理石、花岗岩等;</P>
<P>2、地砖,如:耐磨砖、釉面砖等;</P>
<P>5、直接素混凝土地面抛光。</P>
<P>要是人光脚踩在这样的地面上直接触电,因为这些材料电阻特别小.</P>
     
 楼主| 发表于 2008-2-23 22:04:44 | 显示全部楼层

回复:[讨论]还是触电

“2、地砖,如:耐磨砖、釉面砖等;”的电阻也小吗?这些材料不都是属于陶瓷吗?
发表于 2008-2-24 10:05:28 | 显示全部楼层

回复:[讨论]还是触电

cqzrm 说的比较专业,我自己瞎理解:他的意思是电流跟电压曲线有关,当电压到达峰值时,电流较大,40ms也是算出来了嘛,我就更不懂了,我都忘了电压曲线成什么状了。间接接触,就更不明白了。在这希望cqzrm 能具体解释一下。
     
 楼主| 发表于 2008-2-24 11:32:45 | 显示全部楼层

回复:[讨论]还是触电

<DIV class=quote>以下是引用 <B>shifeng2001</B></FONT> 在(<I>2008-2-24 10:05:28</I>)的发言<BR>cqzrm 说的比较专业,我自己瞎理解:他的意思是电流跟电压曲线有关,当电压到达峰值时,电流较大,40ms也是算出来了嘛,我就更不懂了,我都忘了电压曲线成什么状了。间接接触,就更不明白了。在这希望cqzrm 能具体解释一下。</DIV><BR><BR>
<P>cqzrm 说的是与电击对人身伤害有关的几个阈值,这个阈值表格,在涉及电气安全的相关书籍中有的。</P>
<P>兄弟可以去看看。</P>