账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 25157|回复: 68

[建议]强烈建议各位版友上传自己的得意之作

   火.. [复制链接]
发表于 2008-1-30 10:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P><FONT face=华文新魏 color=#0000ff size=4>强烈建议各位版友上传自己的得意之作,其实也不一定需要多么的完美,只要自己觉得还不错就行。我知道其他网站上传的大部分都是某个项目的其中的一部分图纸,可以说都不敢上传全套图纸(包括计算书等),究其原因恐怕主要是不自信,害怕听到批评的声音。的确人们对别人的要求总是苛刻的,总是要求别人做到完美,其实世界上不存在完美的设计,我们只能做到努力使自己的作品相对比较接近完美。我也有担心,但我上传后确实得到大家的肯定,同时给出了很多中肯的意见和建议,尽管多数是当初设计时就心里明白的东西,但由于时间太紧,再加上一点偷懒心理(这几乎是所有人的实际情况),就会让图纸上有不少缺憾。总之非常感谢点评鄙人拙作的弟兄!谢谢</FONT></P><BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 asi 在 2008-1-30 14:30:02 编辑过」</div>
 楼主| 发表于 2008-1-30 10:44:21 | 显示全部楼层

回复:[建议]强烈建议各位版友上传自己的得意之作

<P><FONT face=华文新魏 color=#0000ff size=4>所以严重希望大家不要有所顾忌,自信一点,积极上传自己的作品,大家的点评多少对作者会有一定的帮助和提醒的。另外也能为网站积累一些东西。</FONT><FONT face=华文新魏 color=#0000ff size=4>希望大家积极响应我的倡议。。。。</FONT></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 asi 在 2008-1-30 14:31:19 编辑过」</div>
发表于 2008-1-30 10:50:41 | 显示全部楼层

回复:[建议]强烈建议各位版友上传自己的得意之作

<FONT style="BACKGROUND-COLOR: #55aa55" size=7>版主应该起个带头作用!</FONT>
     
发表于 2008-1-30 15:37:26 | 显示全部楼层

回复:[建议]强烈建议各位版友上传自己的得意之作

<P><FONT size=2>[em2]作个记号,等偶做了版主,再发.</FONT></P>
     
发表于 2008-1-30 18:12:49 | 显示全部楼层

回复:[建议]强烈建议各位版友上传自己的得意之作

<P>阿斯的建议是好的。</P>
<P>我画图不够专业,不发了。</P>
     
发表于 2008-1-30 20:25:41 | 显示全部楼层

回复:[建议]强烈建议各位版友上传自己的得意之作

恩,这个建议很好,谁来开个头?
发表于 2008-2-2 19:00:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-2-15 10:44:58 | 显示全部楼层

回复:[建议]强烈建议各位版友上传自己的得意之作

很喜欢这个提议!等有时间我上传个大家给指点下
 楼主| 发表于 2008-5-23 08:56:04 | 显示全部楼层

回复:[建议]强烈建议各位版友上传自己的得意之作

<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>不知何故大家都不愿意上传自己的作品呢?</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>难道真的缺乏勇气吗?</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>听说有的同志很保守,只希望学别人的长处,却害怕别人学他自己的长处!</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>这种想法和做法很不可取!希望大家不要有这种想法。。。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>真心希望大家鼓足勇气上传几套完整的图纸,便于大家互相学习交流,促进行业进步</FONT></P>
发表于 2008-5-30 15:01:43 | 显示全部楼层

回复:[建议]强烈建议各位版友上传自己的得意之作

怎么都过了3个月了。还是没看到实际的东西呢????我是初学的..希望高手给我们一点学习的机会!
发表于 2008-6-5 18:30:33 | 显示全部楼层

回复:[建议]强烈建议各位版友上传自己的得意之作

<P>新人一个,没什么作品,更别说得意之作了,哎。。。</P>
<P>只要有敢吃螃蟹的,此贴一定会红。。。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 gf4679 在 2008-6-5 18:31:24 编辑过」</div>
发表于 2008-6-13 11:17:03 | 显示全部楼层

回复:[建议]强烈建议各位版友上传自己的得意之作

<P>晕倒啊,没人起头啊!</P>
<P>我比较脸大,发个上来,也请大家帮忙挑挑毛病好了</P><BR> 200861311164126.rar (501 Bytes, 下载次数: 73)
发表于 2008-6-13 14:46:50 | 显示全部楼层

回复:[建议]强烈建议各位版友上传自己的得意之作

<DIV class=quote>以下是引用 <B>tong3168</B></FONT> 在(<I>2008-6-13 11:17:03</I>)的发言<BR>
<P>晕倒啊,没人起头啊!</P>
<P>我比较脸大,发个上来,也请大家帮忙挑挑毛病好了</P><BR> 200861311164126.rar (501 Bytes, 下载次数: 30) </DIV>
<P><BR><BR>我给您提提,不一定对哦?</P>
<P>1,配电干线从室外走,要有遮阳措施哦?</P>
<P>2,灯具外壳要接地哦?</P>
<P>3,报警按钮太少哦?</P>
<P>4,辽宁的工程用别省的图集哦?</P>
<P>5,接地级网隔太宽哦?</P>
<P>6,总开关无漏电哦?</P>
<P>7,总配电接地连接错误哦?</P>
<P>8,无防雷,何来防雷规范依据,多此一举哦?</P>
<P>9,出口标志灯应常亮状态?中间厂房缺疏散标志灯哦?</P>
<P>10,报警设备型号由你选?应是专项公司定哦?</P>
<P>11,报警器无专用接地哦?</P>
<P>12,总的画的很详细哦!比我认真哦!</P>
发表于 2008-6-16 08:18:28 | 显示全部楼层

回复:[建议]强烈建议各位版友上传自己的得意之作

我给您提提,不一定对哦?
<P>1,配电干线从室外走,要有遮阳措施哦?    室外的配电干线考虑的是直埋敷设~</P>
<P>2,灯具外壳要接地哦?                                 当时考虑的是2.4米以下的接地,厂房照明步步大多数未考虑~</P>
<P>3,报警按钮太少哦?                                    这个我不知道是否由具体的标准?当时考虑主要出口附近设置~</P>
<P>4,辽宁的工程用别省的图集哦?                   别省图集?应该只有辽标和国标啊</P>
<P>5,接地级网隔太宽哦?                                  没找到相关要求~</P>
<P>6,总开关无漏电哦?                                     这个漏了~</P>
<P>7,总配电接地连接错误哦?                           TN-C-S,没发现问题啊,请指正~</P>
<P>8,无防雷,何来防雷规范依据,多此一举哦? 经过计算,不需设防雷</P>
<P>9,出口标志灯应常亮状态?中间厂房缺疏散标志灯哦?   这个是一个中间版,出图那份找不到了,出图的那份有设</P>
<P>10,报警设备型号由你选?应是专项公司定哦?               按海湾定的</P>
<P>11,报警器无专用接地哦?                                               做的是联合接地,1欧姆</P>
<P>12,总的画的很详细哦!比我认真哦!</P>
<P>谢谢dqlenovo提供的宝贵意见~,大家的批评也是对我的教导,让我可以发现更多值得改进的部分,欢迎大家多多指正!</P>
 楼主| 发表于 2008-6-16 09:11:21 | 显示全部楼层

回复:[建议]强烈建议各位版友上传自己的得意之作

<DIV class=quote>以下是引用 <B>tong3168</B></FONT> 在(<I>2008-6-13 11:17:03</I>)的发言<BR>
<P>晕倒啊,没人起头啊!</P>
<P>我比较脸大,发个上来,也请大家帮忙挑挑毛病好了</P><BR> 200861311164126.rar (501 Bytes, 下载次数: 31) </DIV><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>  勇气可嘉!建议版主奖励500分!</FONT><BR><BR>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-17 20:59 , Processed in 0.107898 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表