账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 吹雪

spd的安装位置

[复制链接]
     
发表于 2008-2-15 08:50:15 | 显示全部楼层

回复:spd的安装位置

<P>“感应雷并不一定是进线侧传至出线侧,在有些情况下有可能在某条出线线路中间及终端遭到雷电感应过电压,所以我不认为是说反了。另外变压器的高压侧装有避雷器,所以这组SPD应该是保护进线后的设备。”</P>
<P>“楼上的,你也不区分一下,我差点就搞错你的意思了。</P>
<P>吹雪的意思是:受电侧的雷击向电源侧冲击的时候,这个防护怎么处理。</P>
<P>哈哈哈,吹雪多虑了吧?</P>
<P>断路器分闸了,就算避雷器在断路器的电源侧,雷击过来,电源侧也伤不了什么东西吧?</P>
<P>按照这个逻辑,避雷器装断路器前后问题都不很大的,最多就是损失一个断路器了。”</P>
<P><STRONG>被这里有一个概念问题。就是保护“对象”。</STRONG></P>
<P>一、“断路器分闸了,就算避雷器在断路器的电源侧,雷击过来,电源侧也伤不了什么东西吧?”</P>
<P>断路器分闸状态下雷电电涌沿电源进线传到配电箱内断路器的负荷侧,<STRONG>如果想要泄放掉,SPD应设在断路器负荷侧</STRONG>;再说了,凭什么要把雷电流由LPZ0区引入到1区,至少也该在雷电分界处泄放掉。</P>
<P>二、“变压器的高压侧装有避雷器,所以这组SPD应该是保护进线后的设备。”</P>
<P><STRONG>防雷保护首先保护低压侧,低压侧非常脆弱。“</STRONG><STRONG>许多雷电波形是可以通过变压器传递到低压侧。</STRONG><STRONG><FONT face="宋体, MS Song">”</FONT><BR style="mso-special-character: line-break"></STRONG><BR style="mso-special-character: line-break">三、“感应雷并不一定是进线侧传至出线侧,在有些情况下有可能在某条出线线路中间及终端遭到雷电感应过电压”</P>
<P>这又绕到<STRONG>分级保护和终端保护</STRONG>的范畴了。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 cqzrm 在 2008-2-15 9:00:31 编辑过」</div>
     
发表于 2008-2-15 12:38:41 | 显示全部楼层

回复:spd的安装位置

<P>要是这么看,是不是统一一下就可以了。</P>
<P>这个SPD,要么就全部在断路器的电源侧,要么就全部在受电侧。</P>
<P>这样就可以分级上下保护了。</P>
<P>这样的说法有人反对没有?</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-22 07:51 , Processed in 0.073139 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表