计算负荷应当是多少?

[复制链接]
发表于 2008-1-17 16:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-1-17 19:57:50 | 显示全部楼层

回复:计算负荷应当是多少?

老诚,题目好像还不具备唯一性啊。加些限制条件吧。
     
发表于 2008-1-17 21:48:05 | 显示全部楼层

回复:计算负荷应当是多少?

<P>一:114KVA</P>
<P>二:133KVA</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 alm0124 在 2008-8-19 19:06:48 编辑过」</div>
发表于 2008-1-18 11:34:52 | 显示全部楼层

回复:计算负荷应当是多少?

<P>1.单相负荷小于三相平衡负荷15%,按三相平衡负荷计算,不需要换算</P>
<P>2.单相负荷是线间负荷还是相负荷,这计算方法不一样,题目2不是很清晰!</P>
     
发表于 2008-1-20 18:54:33 | 显示全部楼层

回复:计算负荷应当是多少?

老诚,进来说句话。
发表于 2008-1-21 16:28:23 | 显示全部楼层

回复:计算负荷应当是多少?

没看明白!
 楼主| 发表于 2008-1-22 09:03:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-1-22 11:17:24 | 显示全部楼层

回复:计算负荷应当是多少?

<P>按规范:</P>
<P>一、单相负荷11KVA、3KVA,三相平衡负荷100KVA,问计算负荷是114</P>
<P>全按三相算:11+3+100=114</P>
<P>二、单相负荷11KVA、5KVA,三相平衡负荷100KVA,问计算负荷是133</P>
<P>(100/3+11)*3=133</P>
<P>下面措施的,怎么算啊?</P>
发表于 2008-1-22 11:57:20 | 显示全部楼层

回复:计算负荷应当是多少?

<P>理解误区!看&lt;工业与民用配电设计手册&gt;,这些与教科书是完全一样的!</P>
发表于 2008-1-22 15:39:51 | 显示全部楼层

回复:计算负荷应当是多少?

<P>关于单相换算三相,无论是否满足15%这个条件,换算出来也是没错误的,之所以规定这个百分率仅仅是简化计算。</P>
     
发表于 2008-1-22 23:22:16 | 显示全部楼层

回复:计算负荷应当是多少?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>publicd</B></FONT> 在(<I>2008-1-22 11:57:20</I>)的发言<BR>
<P>理解误区!看&lt;工业与民用配电设计手册&gt;,这些与教科书是完全一样的!</P></DIV>
<P><BR><BR>你的意思是老诚算错了?还是谁算错了?</P>
<P>说说清楚。</P>
 楼主| 发表于 2008-1-23 08:24:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-1-23 08:41:42 | 显示全部楼层

回复:计算负荷应当是多少?

&lt;工业与民用配电设计手册&gt;和教科书是经验的总结,三相不平衡的时候的换算实际上就是实际情况的结果,而不是说偏大的,如果不是按这种情况计算的话,三相中有一项电流较其它大,而整定电流按较小的整定,造成开关动作!
 楼主| 发表于 2008-1-23 09:50:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽