账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 阿斯

[设计图纸] [分享][原创]某大厦全套施工图

   火... [复制链接]
发表于 2008-5-15 18:50:55 | 显示全部楼层

回复:[原创]某大厦全套施工图

好东西大家一起分享!
发表于 2008-6-19 11:12:00 | 显示全部楼层

回复:[原创]某大厦全套施工图

冯工 谢谢了
发表于 2008-6-21 16:29:09 | 显示全部楼层

回复:[分享][原创]某大厦全套施工图

无私啊无私
发表于 2008-7-7 12:35:49 | 显示全部楼层

回复:[分享][原创]某大厦全套施工图

<P><FONT face=幼圆 color=#2b2bd5 size=3>好人传的好东西!顶!!!</FONT></P>
发表于 2008-7-7 12:37:32 | 显示全部楼层

回复:[分享][原创]某大厦全套施工图

<FONT color=#3c3cc4>好人传的好东西!顶...</FONT>
     
发表于 2008-7-21 16:45:39 | 显示全部楼层

回复:[分享][原创]某大厦全套施工图

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">今天偶然机会看到冯工的设计,于是下载学习一下,整体感觉思路明确,画法细腻。好的方便大家都说了,我就说说个人看法吧,呵呵:</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">1</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">~3</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">#图</B>:1、带蓄电池的消防灯具应注明应急时间,此工程应大于等于30分钟。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">        2、电热水器插座应不低于2.2</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">       3、 TP为电话插座(可能是笔误)</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 42pt; mso-char-indent-count: 4.0">4、消防电源线1.5,不能满足29层楼的电压降,建议使用2×4</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">      5、 消防线路为阻燃即可,有条件为耐火阻燃缆线,矿物质线不实际。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">        6、防雷应计算雷击次数。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">   4</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">#图 </B>    高压系统图应明确采用哪些继电保护。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">5</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">#图</B> 航空灯应采用单独回路出,双电源出。且为一级负荷。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">         楼梯间照明一个回路带超过25个灯具。竖井也应有插座回路。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">6</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">#图</B>:1、TN-S系统,总开关不需要4P。2、且1250变压器,2000的脱扣器电流即可,互感器为2500/5,3、应计算总开关、母联,双电源切换的过负荷,短路等3段整定值。馈电开关整定短路瞬时倍速。5、例如WM7回路应采用3P开关,互感器150,等其他情况自查。6、消控室15KW为宜,此应为双电源切换,电源电缆5×16。EPS平时是不工作的,消防时候才工作,而且消控室应有不间断UPS电源。7、GCS馈电柜宽度为600,无小室高度,如何校验开关回路是否满足柜高。8、消防用电为NH或ZRNH,如想提高一些,低卤无烟即可即可。重型矿物电缆不实际。9、风机<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="5.8" UnitName="a">5.8A</st1:chmetcnv>用6平的电缆,而7.5KW用4平导线,不合理,其余自检。 </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> <B style="mso-bidi-font-weight: normal">8</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">#图</B>:1、双电源切换柜开关太大,一看就是没经过计算的,采用<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="1000" UnitName="a">1000A</st1:chmetcnv>即可。2、电表箱的入户开关为1P即可,2P浪费。3、ALE,风机等电源电缆应为5×6,负荷电缆去电机的应为4×N,不然如何实现TN-S系统。4、灯具充电线和灯具不一个回路,且加开关,看似保护,但是会不会造成开关没闭合而无法充电,且平时不容易发现呢?</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">14</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">#</B>图:压力开关应直接联动喷林泵,且找不到压力开关的监视。系统图无反映,平面图却有。稳压泵无须硬线联动,因为泵是频繁工作。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">16</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">#图</B>:洗肖间应加防溅3孔插座,高度1。<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="5" UnitName="米">5米</st1:chmetcnv>,低压房加检修插座,储油间管线应明装。设备房接地应加临时接地端子。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">17</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">#</B>人防呼唤用门铃应设置在值班室,人防规范有明确,但是我还是看到很多人门铃直接接到信号箱呢。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">18</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">#</B>高低压等设备房应采用无毒气体灭火,图上采用水喷林,一旦喷林动作,发生电气短路,而且规范也有要求。这个牵扯到消防水电,建筑等多方面,方案时就应慎重。地下室无一风机房?发电机房无进风井,排烟管如何走向,设备房无剖面图。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">21</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">#</B>图:商铺无须应急照明,属于三类负荷,加上应急会影响发电机容量。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">38</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">#</B>图: 兄弟,我实在没找到MEB和LEB的位置。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">计算书</B>:电梯功率因数为0.5,0.7过高,几个电梯同时系数很低4台以上0.3~0.5</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">        发电机:平时负荷应加入车库照明或者部分照明,而不仅是变电所4KW负荷。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">其余没仔细看,呵呵,说的不妥之处,请指出。</P>
发表于 2008-7-21 17:57:48 | 显示全部楼层

回复:[分享][原创]某大厦全套施工图

<P>赞一个.</P>
<P>认真学习.</P>
     
发表于 2008-7-22 00:45:09 | 显示全部楼层

回复:[分享][原创]某大厦全套施工图

<P>30楼的兄弟. 我只想说一点:</P>
<P>你好像对规范不是很了解.非设计人员吧!</P>
<P>哈哈 别介意. 感觉而已!</P>
<P>你给冯工提出的问题 大部分都是你自身规范问题及自身自我想法问题!  </P>
发表于 2008-7-22 09:15:14 | 显示全部楼层

回复:[分享][原创]某大厦全套施工图

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wurenhecai</B></FONT> 在(<I>2008-7-21 16:45:39</I>)的发言<BR>
9、风机<st1:chmetcnv UnitName="a" SourceValue="5.8" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">5.8A</st1:chmetcnv>用6平的电缆,而7.5KW用4平导线,不合理,其余自检。 </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">8</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">#图</B>:1、双电源切换柜开关太大,一看就是没经过计算的,采用<st1:chmetcnv UnitName="a" SourceValue="1000" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">1000A</st1:chmetcnv>即可。<st1:chmetcnv UnitName="米" SourceValue="5" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">5米</st1:chmetcnv>,低压房加检修插座,储油间管线应明装。<P><BR><BR>哥们太强了!</P>
<P>能否来一套你的上佳作品?</P>
发表于 2008-7-22 11:27:50 | 显示全部楼层

回复:[分享][原创]某大厦全套施工图

下了  确实是好东西 谢谢了~好好学习
发表于 2008-7-22 20:35:23 | 显示全部楼层

回复:[分享][原创]某大厦全套施工图

<P>天天向上,学无止境,谢谢师兄给我们这个好的学习机会</P>
     
发表于 2008-7-23 09:33:12 | 显示全部楼层

回复:[分享][原创]某大厦全套施工图

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2008-7-22 0:45:09</I>)的发言<BR>
<P>30楼的兄弟. 我只想说一点:</P>
<P>你好像对规范不是很了解.非设计人员吧!</P>
<P>哈哈 别介意. 感觉而已!</P>
<P>你给冯工提出的问题 大部分都是你</P><BR>哈,如果是我“自身规范问题及自身自我想法问题”的话,请赐教哪条是,我现在在中国首家纯外资的甲级设计院工作,工作经验从事施工2年,设计8年。随着工作时间的增长越来越感觉对规范掌握不准确,欢迎大家指导~<BR></DIV><BR><BR>
     
发表于 2008-7-23 09:40:48 | 显示全部楼层

回复:[分享][原创]某大厦全套施工图

其实冯工做的有很多不准确的地方,比如双电源要隔离功能的开关保护,内部用断路器做CB级开关的话,本身断路器是有隔离功能,但是做成双电源就没有隔离功能了,所以要加隔开开关,用接触器做PC级的双电源,PC级没有短路功能还是要加断路器,而大部分断路器是有隔离功能的,因此,双电源前面是要加开关的,但是因为本身是设备制造原因引起,审图公司只是侧重规范条文的审查,对此条不是太多的关注。----说句心里话,很多审图人员确实很有水平,但是因为别的原因,看图并不细致。画图还是需要精益求精。
发表于 2008-7-23 13:27:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-7-23 14:32:35 | 显示全部楼层

回复:[分享][原创]某大厦全套施工图

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-7-23 13:27:10</I>)的发言<BR>wurenhecai <BR>
<LI>性别:女</LI>
<LI>我现在在中国首家纯外资的甲级设计院工作,工作经验从事施工2年,设计8年。随着工作时间的增长越来越感觉对规范掌握不准确,欢迎大家指导~</LI>
<P>先做两年施工,再做设计8年。某先做工厂电工2年,再做设计16年,远逊于你呢。</P></DIV><BR><BR>哈,我什么时候变成女的了,惭愧我也是刚入门,还每天都在画图阶段。你都16年了,见过的比我多多了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-12 08:20 , Processed in 0.099560 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表