楼主: ygrtw

[讨论]插座的接地端子要与局部等电位连接吗?

[复制链接]
发表于 2008-1-15 12:48:34 | 显示全部楼层

回复:[讨论]插座的接地端子要与局部等电位连接吗?

<P><FONT face=华文新魏 color=#0909f7 size=5>这个问题有规定的</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#0909f7 size=5>如果浴室内原本无PE线,浴室内的等电位联结不得与浴室外的PE线相连,因为有可能把浴室外的故障高电位引入浴室。</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#0909f7 size=5>若浴室内本来就有PE线,则此PE线必须与浴室内的LEB联结</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#0909f7 size=5>也就是说浴室内插座PE端子必须与LEB连.</FONT></P>
发表于 2008-1-15 12:50:52 | 显示全部楼层

回复:[讨论]插座的接地端子要与局部等电位连接吗?

<P><FONT face=华文新魏 color=#0909f7 size=5>依据</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#0909f7 size=5>02D501-2等电位联结安装</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#0909f7 size=5>第6和第8页</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#0909f7 size=5>有兴趣的可以找来瞧瞧</FONT></P>
     
发表于 2008-1-15 13:07:53 | 显示全部楼层

回复:[讨论]插座的接地端子要与局部等电位连接吗?

<P>哈哈哈哈哈,跑题了跑题了。</P>
<P>大家都在说卫生间的等电位做法,和楼主提问的有差别。</P>
发表于 2008-1-15 13:30:57 | 显示全部楼层

回复:[讨论]插座的接地端子要与局部等电位连接吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-1-15 13:07:53</I>)的发言<BR>
<P>哈哈哈哈哈,跑题了跑题了。</P>
<P>大家都在说卫生间的等电位做法,和楼主提问的有差别。</P><BR></DIV><BR><BR><FONT face=华文新魏 size=5>   实际上并未跑题,我们仔细琢磨一下就清楚了</FONT>
     
发表于 2008-1-15 18:40:41 | 显示全部楼层

回复:[讨论]插座的接地端子要与局部等电位连接吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>asi</B></FONT> 在(<I>2008-1-15 13:30:57</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-1-15 13:07:53</I>)的发言<BR>
<P>哈哈哈哈哈,跑题了跑题了。</P>
<P>大家都在说卫生间的等电位做法,和楼主提问的有差别。</P><BR></DIV><BR><BR><FONT face=华文新魏 size=5>   实际上并未跑题,我们仔细琢磨一下就清楚了</FONT></DIV>
<P><BR><BR>你说出来不就完了?</P>
<P>还要人琢磨,就是不明白才来提问的啊。</P>
<P>阿斯,下个结论!</P>
发表于 2008-1-16 09:22:36 | 显示全部楼层

回复:[讨论]插座的接地端子要与局部等电位连接吗?

<DIV style="MARGIN-TOP: 10px; FONT-SIZE: 9pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: normal; WORD-WRAP: break-word">
<DIV style="LINE-HEIGHT: 22px; HEIGHT: 22px"><img src="http://www.jzdq.net.cn/bbs/pic/Face/1.gif"><STRONG>[讨论]插座的接地端子要与局部等电位连接吗?</STRONG></DIV></DIV>
<P style="MARGIN-TOP: 10px; FONT-SIZE: 9pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: normal; WORD-WRAP: break-word">我们当地质监部门,要求插座回路的最后一个插座的接地端子,要与卫生间的局部等电位箱连接。</P>
<P style="MARGIN-TOP: 10px; FONT-SIZE: 9pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: normal; WORD-WRAP: break-word">有规范依据吗?<FONT face=华文新魏 color=#0909f7 size=5>根据楼主意思,我们只能理解成:</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 10px; FONT-SIZE: 9pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: normal; WORD-WRAP: break-word"><FONT face=华文新魏 size=4><FONT color=#ff0000>前提</FONT>:卫生间插座为独立回路</FONT></P>
<DIV style="MARGIN-TOP: 10px; FONT-SIZE: 9pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: normal; WORD-WRAP: break-word">要求插座回路的最后一个插座的接地端子<FONT face=华文新魏 color=#0909f7 size=5>我们又只能理解成卫生间插座回路的最后一个,也就是此回路最末端的那个插座</FONT></DIV>
<DIV style="MARGIN-TOP: 10px; FONT-SIZE: 9pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: normal; WORD-WRAP: break-word"><FONT face=华文新魏 color=#0909f7 size=5><FONT color=#ff0000>如果</FONT>:楼主意思和上述<FONT color=#ff3300>前提</FONT><FONT color=#0909f7>不同</FONT></FONT></DIV>
<DIV style="MARGIN-TOP: 10px; FONT-SIZE: 9pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: normal; WORD-WRAP: break-word"><FONT face=华文新魏 color=#0909f7 size=5>就是说<FONT color=#000000 size=4>卫生间插座不是独立回路或者卫生间内无插座而卫生间外有插座(先不谈论卫生间插座不是独立回路的对与否)</FONT></FONT></DIV>
<DIV style="MARGIN-TOP: 10px; FONT-SIZE: 9pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: normal; WORD-WRAP: break-word"><FONT face=华文新魏 color=#ff0000 size=5>总之不管说的是哪种情况,鄙人在十五楼所引用的标准图</FONT></DIV>
<DIV style="MARGIN-TOP: 10px; FONT-SIZE: 9pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: normal; WORD-WRAP: break-word"><FONT face=华文新魏 color=#ff0000 size=5>集</FONT><FONT face=华文新魏 color=#ff0000 size=5>的话都可以回答楼主的疑问,如果质监部门的意见和十五楼话的意思有出入,完全可以用它来和质监部门理论。</FONT></DIV>
<P style="MARGIN-TOP: 10px; FONT-SIZE: 9pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: normal; WORD-WRAP: break-word"><FONT face=华文新魏 size=4></FONT> </P>
     
发表于 2008-1-16 09:45:35 | 显示全部楼层

回复:[讨论]插座的接地端子要与局部等电位连接吗?

<P>呵呵,问题就出在楼主的提问中"要求插座回路的最后一个插座的接地端子,要与卫生间的局部等电位箱连接",没有把这插座回路和卫生间的关系说清楚</P>