账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 枫叶

声光控报警装置??

[复制链接]
     
发表于 2008-1-4 19:08:35 | 显示全部楼层

回复:声光控报警装置??

<DIV class=quote>以下是引用 <B>枫叶</B></FONT> 在(<I>2008-1-2 11:48:53</I>)的发言<BR>
<P>规范规定:当多个楼层共用报警器时,在楼梯口明显部位设置声光显示装置,用于识别着火楼层的。</P>
<P>多个楼层共用报警器是什么意思?</P>
<P>声光显示装置是什么东东</P></DIV>
<P><BR><BR>用一个报警显示器控制多个楼层(比如住宅)时,每层要求设置识别着火层的声光显示装置(比如声光报警器)。</P>
<P>明白没?</P>
     
 楼主| 发表于 2008-1-4 19:38:46 | 显示全部楼层

回复:声光控报警装置??

<P>明白了</P>
<P>谢谢冷版、谢谢大家</P>
发表于 2008-1-4 21:58:08 | 显示全部楼层

回复:声光控报警装置??

<P>路过,学习</P>
     
发表于 2008-1-5 21:41:41 | 显示全部楼层

回复:声光控报警装置??

<DIV class=quote>以下是引用 <B>枫叶</B></FONT> 在(<I>2008-1-2 11:48:53</I>)的发言<BR>
<P>明白了</P>
<P>谢谢冷版、谢谢大家</P></DIV>
<P><BR>真的明白了吗?还是希望LZ可以自己查看一下规范 </P>
<P>规范条文:<FONT face=宋体>当用一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器警戒多个楼层时,应在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位,设置识别着火楼层的灯光显示装置。</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>规范的最低限度是灯光显示,也就是说</FONT>仅仅设置火警显示灯即可满足要求!</P>
<P><FONT face=宋体>另外,以现行规范来说 设置了火灾应急广播的火灾自动报警系统,可以不设火灾警报装置。</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>新的规范可能会要求均设火灾警报系统 但是我还不知道是否可以与应急广播系统共用</FONT><BR></P>
     
 楼主| 发表于 2008-1-8 22:33:59 | 显示全部楼层

<P><FONT face=宋体>新的规范可能会要求均设火灾警报系统 但是我还不知道是否可以与应急广播系统共用</FONT></P>
<P><FONT face=宋体></FONT> </P>
<P>我都做了</P>
<P>我看好多图集都不一样。有的就全设置,有的在每个楼梯间都做光报警,越看越晕</P>
<P><BR></P><BR><BR>
     
发表于 2008-1-11 00:58:53 | 显示全部楼层

回复:声光控报警装置??

<DIV class=quote>以下是引用 <B>枫叶</B></FONT> 在(<I>2008-1-8 22:33:59</I>)的发言<BR>
<P><FONT face=宋体></FONT></P>
<P>我都做了</P>
<P>我看好多图集都不一样。有的就全设置,有的在每个楼梯间都做光报警,越看越晕</P>
<P><BR></P><BR><BR></DIV>
<P><BR><BR>你对规范的认识是对的,你作的设计也没有问题。</P>
<P>现在关键的是要把设计完成,所以你可以也应该相信自己可以做好。</P>
发表于 2008-9-2 17:50:36 | 显示全部楼层

回复:声光控报警装置??

<DIV class=quote>以下是引用 <B>chshchy</B></FONT> 在(<I>2008-1-2 10:24:44</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2008-1-1 21:43:41</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2008-1-1 14:06:54</I>)的发言<BR>
<P>1、有火灾应急广播也要设置,疏散人有的可能听力有问题,设声光报警。</P></DIV><BR><BR>一般在商场等噪音较大的地方可以增设,但普通建筑我一般都不设声光报警,只设广播</DIV>
<P><BR><BR>斑竹你的话跟上次我参加火规规范学习说的不太一样。</P>
<P>广播一般是大面积或者人多的地方或有背景音乐的地方使用。相比广播,声光报警是用途更防范的设备。</P>
<P>第一他的结构简单,简单就代表可靠性高,第二没有独立系统独立主机等,造价便宜。</P>
<P>建议一般场合用声光,比如小办公楼住宅等,商场地下室等加设广播。</P></DIV><BR><BR>非常赞同,我一般都在每个消火栓箱旁加一个消防警铃
     
发表于 2008-9-2 19:54:30 | 显示全部楼层

回复:声光控报警装置??

<P>“非常赞同,我一般都在每个消火栓箱旁加一个消防警铃”这么做可以作为一种模式哦。</P>
<P>不过好像警铃又太多了些。。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-7 11:33 , Processed in 0.089110 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表